我想问下,两台泵220KW的机组,一台工频,一台变频频率在42HZ保持4.2的压力供水,现在要保持3.5的压力供水,请问这能省多少的电??



或要怎么算?



刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-14 18:57:28
201楼
如何降压?
1、如果是压力罐供水,可适当减小排掉一些压缩气体;

2、如果是水塔供水,可是适当降低液面;

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-14 19:07:10
202楼

请问这1、2、符合楼主条件吗?

以上理论上成立的方案,但符合楼主要求吗?

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-14 19:18:26
203楼

关于楼主的问题,我有以下看法:

1、楼主系统按供水需求应确实存在压力过高,能量存在浪费效率不高的情况;

2、楼主的压力降低幅度,是符合系统的实际情况,降低压力后不存在供水无法满足需求的问题;

3、满足1、2条件,那么楼主的问题是正确的,降压后可节能1/6(不包括新设备产生的损耗);

4、如果楼主的系统不存在压力高能量浪费的问题,也就是说压力降低后会影响系统供水,这个改造就是错误的!

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-14 19:23:02
204楼

“符合楼主要求吗?”

1、楼主的要求合理,就能符合!或者说这就是系统调整的结果;

2、楼主的要求是随口说的,那调整的结果会有很大的差别!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-14 19:31:09
205楼

楼主也可能是随口问问,我们也就随口答答,真要改造那要实际测量调研后再说!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-14 19:32:57
206楼

“3、满足1、2条件,那么楼主的问题是正确的”

是否不满足,楼主的问题就不正确?

其实在工业用水泵中,满足条件1、2、仅仅是一部分,大部分根本没有任何水塔、压力罐,有的甚至是闭式循环供水,如工业用中央空调的冷冻水路。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-14 19:35:50
207楼
如果不能满足楼主给定的条件,任何理论上可行的方案都是空谈。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-14 19:36:38
208楼

“工业用中央空调的冷冻水路。”,那是另一回事!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-14 19:38:59
209楼
本来就是空谈,但要有理有节,正确无误,不是忽人!!!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-14 19:40:37
210楼

休息!!!!!!!!!!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-14 19:45:35
211楼

空谈的方案,不能实现?这是你说的吧。

但楼主提出用变频却可以实现他的降压要求,但有一点不符合,就是流量也随着同时下降,这就是我曾经提醒过楼主的:“用变频后,如果要仅仅变化水压,并保持流量不变,是不可能的,只能更换水泵。”

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-14 23:29:29
212楼

 

“用变频后,如果要仅仅变化水压,并保持流量不变,是不可能的,只能更换水泵”的说法,是错误的;

1、楼主降压,不降流量,只要系统存在这种需求,不管是用变频器还用皮带轮只要能改变泵的转速,都可以实现,不需要改动他的泵;

2、因为系统的功率是降低的,原有的泵完全可以满足压力、流量、功率的各种要求;

3、理论依据是:N ∝ 流量Q×压力杨程H ∝ nnn(转速的立方),在流量一定的条件下,压力与转速n的立方成正比减小 ;

4、人为降低转速,降低压力,流量一定减小是个错觉,降低压力、增大流量是流体力学的基本行为;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-15 09:31:49
213楼

1、一个出厂的水泵,名牌上的扬程H,流量Q,与功率P(N)、转速n是额定确定的;

2、按照名牌使用,水泵的效率最高;

3、实际选用水泵时,可根据实际需要选择所需的扬程H、流量Q、功率P(N)、转速n的水泵;

4、如果实际参数需要的水泵,没有,可选用功率P(N)合适,扬程H、流量Q相近的水泵,在安装时可适当调整扬程H和流量Q;

5、在调整扬程H和流量Q时,原则是扬程H和流量Q的乘积不变,达到充分利用泵的功率;

6、如果不需要那么大的扬程H和流量Q,可根据需要的扬程H和流量Q的乘积成正比的降低功率,或按需要的扬程H和流量Q的乘积成正比的降低转速的立方;

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-15 09:54:23
214楼

如何调整扬程H和流量Q:

1、如果水泵的功率P或转速n 不变:

1)先根据名牌的扬程H和流量Q算出乘积:

杨成H×;流量Q= 乘积

2)在根据需要的较小(或大)的扬程H2去除乘积算出改动扬程后流量Q2:

流量Q2=乘积÷;扬程H2

3)这时水的进、出管的界面S2与流量Q2 正比增大(或减小):

Q2/S2=Q1/S1

S2=(Q2×;S1)÷;Q1

2、如果不需要那么大的功率,可降低功率或转速n:

1)只要求降低扬程H,流量Q维持不变时

2)先根据名牌的扬程H和流量Q算出乘积:

扬程H1×;流量Q=乘积1

3)再根据需要的扬程H2 和流量Q 算出乘积2:

扬程H2×;流量Q=乘积2

4)再根据转速的立方与乘积成正比的减小转速n :

乘积1/乘积2=转速n1的立方/转速n2的立方

转速n2的立方=(乘积2×;转速n1的立方)÷;乘积1

5)再根据计算出的转速n2,确定电机皮带轮的大小并更换(也可用变频器调节转速n 到转速n2);

6)当用皮带轮改变转速n 时,系统不会增加新的电损耗,如果用变频调速改变转速n ,要增加新设备的电损耗最少10%。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-15 10:13:16
215楼

如果不需要那么大的功率,可降低功率或转速n:

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-15 10:16:35
216楼

6)当用皮带轮改变转速n 时,系统不会增加新的电损耗,如果用变频调速改变转速n ,要增加新设备的电损耗最少10%。

qx100

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2008-06-15 11:05:29
217楼

YJIG说得有道理,每个的知识总有局限性,所以谦虚是我们工控人应该具备的素质!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-15 11:48:37
218楼

楼上的,想看看你的见解,对,对在什么地方?错,错在什么地方?以便大家鉴别!!!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-15 12:07:56
219楼

5)再根据计算出的转速n2,确定电机皮带轮的大小并更换(也可用变频器调节转速n 到转速n2);

heixue

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1003
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2008-06-15 12:07:56
220楼

与水泵做的功有关。                       