松下A4系列伺服编码器线不用屏蔽线会不会通讯错误? 点击:2586 | 回复:6



(老龙)

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:370
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2008-02-23 11:08:00
楼主



布衣天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2007年12月13日
发表于:2008-02-23 16:41:00
1楼
松下不知道,安川的屏蔽层是要接壳的,不接报警,如果单独做成普通的线代替接壳,不会通讯错误,但要看干扰的大小,会不会丢脉冲

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2008-02-23 19:33:00
2楼
松下A4的编码器采用所谓省线式的穿行通讯模式,走的是数据,而非直接的脉冲,原则上需要使用带屏蔽的双绞线,并保证线对的正确性。

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 8239回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2008-02-24 09:41:00
3楼
如果电机空载,电流很小,周围也没有什么干扰源的话,也有不出现通讯错误的概率.

沧海一黍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 856回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1192
  • 注册:2006年6月09日
发表于:2008-02-25 11:21:00
4楼
松下A4系列伺服编码器线不用屏蔽线会不会通讯错误?-----
这个倒不知道, 但应用中都带屏蔽的.

踏沙行

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:24帖 | 927回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1424
  • 注册:2007年1月04日
发表于:2008-02-25 11:30:00
5楼
如果干扰大,会出现通讯错误

zzszzs007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2007年8月14日
发表于:2008-03-20 21:38:00
6楼
lenze 940简易伺服也存在对旋变的线缆要求比较高的问题,在试验中,如果采取一般的屏蔽信号线将旋变的信号连接到伺服上时,笔记本和伺服的通讯会发生异常,通过咨询lenze的技术支持工程师,采取以下两种方案,问题得以解决:
1、采用屏蔽双绞线,连接旋变与伺服
2、将一般屏蔽线的屏蔽层接壳

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师