伺服一旦使能,外部供电的漏电开关就跳闸,为什么? 点击:18548 | 回复:14



huajiebbs

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2012年4月28日
发表于:2013-04-18 08:29:05
楼主

伺服一旦使能,外部供电的漏电开关就跳闸,为什么?

而且把地线拆了不接地的话,就没事可以正常使用。

 

大家帮忙分析一下原因,驱动跟电机都是包米勒的。




丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-04-18 08:43:28
1楼

漏电了,可以测试一下地线上是否有电流,电流是多少,是否在允许范围之内,是的话,可以设定一下漏电断路器上面值,把漏电电流更改到允许范围、、、、、

huajiebbs

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2012年4月28日
发表于:2013-04-18 08:58:27
2楼

回复内容:

对: 丰李  漏电了,可以测试一下地线上是否有电流,电流是多少,是否... 内容的回复!


 

正常情况下,伺服驱动都会漏电的吗?

 

灰狼皇帝

  • 精华:2帖
  • 求助:47帖
  • 帖子:56帖 | 437回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2601
  • 注册:2011年11月30日
发表于:2013-04-18 09:02:03
3楼

很明显的漏电流大,看看漏电保护器漏电流是多少?可考虑换大一点试试,如楼上所说。

工校航天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2012年3月23日
发表于:2013-04-18 09:20:34
4楼

影响伺服驱动使能的原因有什么啊,我使用的华中(HSV-160-030)的就是不能使能!

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-04-18 10:07:27
5楼

首先:伺服驱动器输出的是PWM调制波,换而言之就是肯定会产生感应涡流漏电效应!

漏电开关灵敏度太高肯定就会误动作

huajiebbs

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2012年4月28日
发表于:2013-04-18 15:17:28
6楼

回复内容:

对: 灰狼皇帝  很明显的漏电流大,看看漏电保护器漏电流是多少?可考虑换... 内容的回复!


 漏电开关的动作电流是300ma的,正常吗?

伺服马达_20

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:476
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2013-04-19 18:09:15
7楼

查一下是否是B级(变频器用)以上漏电保护器。普通民用的不行。

huajiebbs

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2012年4月28日
发表于:2013-04-22 09:06:09
8楼

回复内容:

对: 伺服马达_20  查一下是否是B级(变频器用)以上漏电保护器。普通民用的不行。 内容的回复!


 如何查等级?我看不到有这样的参数。。。。

lh827218809

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2012年2月27日
发表于:2013-08-03 21:32:25
9楼

正常现象,伺服驱动器本身就有比较大的漏电电流,一般我们都不接带漏电保护的开关的

tianheyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2244
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2013-08-03 21:56:30
10楼

一般伺服驱动器、变频器供电开关不要接漏电断路器,因为输出线高频漏电大,线路越长越严重。

最多两年

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2013-08-13 12:26:18
11楼

引用 乖乖小笨熊 的回复内容: 首先:伺服驱动器输出的是PWM调制波,换而言之就是肯定... 


 像一些用SSR控制的加热器等,因为温控的输出控制信号,从本质上说也可以认为是PWM波,会产生感应电的效应。

某种情况下如果两台相同的设备,(都没接地),如果此时,左手右手各摸一台,可能会有较大的感觉。

 

同时,加压加热,磨擦都可以产生静电。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 151回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:844
  • 注册:2007年9月29日
发表于:2013-10-28 14:45:12
12楼

可以找包米勒公司问问

4.00

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2016年3月10日
发表于:2016-03-10 14:07:28
13楼


回复内容:

对: 乖乖小笨熊 首先:伺服驱动器输出的是PWM调制波,换而言之就是肯定... 内容的回复!

在么,可以加扣扣详细说下吗

ShowMotion

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 459回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1711
  • 注册:2005年5月14日
发表于:2016-03-11 16:10:43
14楼

不建议去掉PE地线,选用无漏电保护的空开即可。伺服的漏电来源于两个方面:一个是电源功率板上的共模滤波电容,另一个是机壳、定子及绕组上等效电容引起泄露的电流。不接地一般都有麻手的感觉。