当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
西门子变频器
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
尾页
6SE70调试基本参数设置
点击:
32654
| 回复:
316
唐山味儿不浓
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:99帖 | 714回
年度积分:0
历史总积分:1899
注册:2005年11月15日
发表于:2007-01-05 21:37:00
楼主
6SE70调试基本参数设置
恢复缺省设置
P053=6 允许参数存取
6:允许通过PMU和串行接口OP1S变更参数
P060=2 固定设置菜单
P366=0 0:具有PMU的标准设置
1:具有OP1S的标准设置
P970=0 参数复位
参数设置 P060=5 系统设置菜单
P071= 装置输入电压
P095=10 异步/同步电机,国际标准
P100= 1:V/f控制
3:无测速机的速度控制
4:有测速机的速度控制
5:转矩控制
P101= 电机额定电压
P102= 电机额定电流
P103= 电机励磁电流,如果此值未知,设P103=0
当离开系统设置,此值自动计算。
P104= 电机额定功率因数
P108= 电机额定转速
P109= 电机级对数
P113= 电机额定转矩
P114=3 3:高强度冲击系统(在:P100=3,4,5时设置)
P115=1 计算电机模型
参数值P350-P354设定到额定值
P130= 10:无脉冲编码器
11:脉冲编码器
P151= 脉冲编码器每转的脉冲数
P330= 0:线性(恒转矩)
1:抛物线特性(风机/泵)
P384.02= 电机负载限制
P452= % 正向旋转时的最大频率或速度
P453= % 反向旋转时的最大频率或速度
数值参考P352和P353
P060=1 回到参数菜单
P128= 最大输出电流
P462= 上升时间
P464= 下降时间
P115=2 静止状态电机辩识(按下P键后,20S之内合闸)
P115=4 电机模型空载测量(按下P键后,20S之内合闸)
没有金钢钻也能揽 点儿 瓷器活。呵呵! 本人维修心得(我不是搞维修的,只是好奇不是很专业) 纯属个人意见,有不对之处请指正,谢谢! 注:CUVC板接触不实会造成很多假像现像 一)显示008 意思:装置脉冲封所,处于禁止运行状态 可能原因如控制字1的2,3位(包括X9使能端子);或运行信号未断,报故障了直接复位, 二) 报警F002 ---故障意思:母线欠电压。 1)一般为熔断器烧毁 。装置外有,装置内部也有。可用万用表量 出是哪的烧了。换报险时千万不要带电换,很危险,而且易烧内部保 险。并且要检查好烧保险原因才能更换。主要原因有几种,电机不匹 配、电揽对地、母线接触不实。 2)显示电压底,看R006显示电压,电压差太多,原因有下几种,装置内靠近保险出来的检测电路中有 N 个电阻,作用是降电压比的,如果有烧毁的,电压显示就会变低,我就遇到过几次,那几个电阻被腐蚀坏了(环境太潮,且含碱),电阻坏的越多显示电压越低 3)CUVC板坏 4)母线电压P071标定的太高 5) cdust: 引用 加为好友 发送留言 2007-9-20 22:24:00 报警F002 ---故障意思:母线欠电压。还有一个可能 我碰到两次都是分压板坏了(在CUVC下面的那块小板子) 三) F006 报警意思:母线过电压 1)停车太快,造成电机处于发电状态,倒置母线电压过高。可试当延长斜坡下降时间 P464 如果还不能解决,应该在母线上加制动电阻 2)母线电压P071标定的太低 四)F011 报警意思:过电流 1)编码器信号不好,或丢转 2)主板上有一取样电阻烧,拆到既可,不影响。我试过好几次成功过两次 3)变频器输出是否短路或有接地故障 4)负载处于过载状态 5)电机与变频器是否匹配 6)是否动态要求过高 五)F015 F053 报警意思:堵转 1)P830=15,屏蔽掉此故障 2)编码器信号不好,或丢转 降低负载 • 释放抱闸 • 提高电流极限 • 提高失步/堵转时间P805 • 提高设定值-实际值偏差响应阈值P792 仅对于f/n/T 控制(P100 = 3,4,5) • 提高转矩极限或转矩设定值 仅对于n/T 控制或带速度调节器的V/f 控制: (P
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
唐山味儿不浓
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:99帖 | 714回
年度积分:0
历史总积分:1899
注册:2005年11月15日
发表于:2007-06-13 23:03:00
81楼
固定给定值作为给定 15%的额定值
回复
引用
举报
victor1981
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:7帖 | 277回
年度积分:0
历史总积分:305
注册:2005年10月01日
发表于:2007-06-14 20:53:00
82楼
这是不是表示一个限幅呢?就是一最大只能到额定张力的15%呢?麻烦你了
回复
引用
举报
蓝色天空
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:94
注册:2007年4月14日
发表于:2007-06-24 10:18:00
83楼
感谢各位专家的不吝赐教!!!
回复
引用
举报
naibo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 87回
年度积分:0
历史总积分:396
注册:2004年12月13日
发表于:2007-06-29 10:52:00
84楼
顶下
回复
引用
举报
cqboro
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2006年12月19日
发表于:2007-07-06 16:41:00
85楼
to :唐山味儿不浓
请问一下速度给定滤波时间P228与P226(速度调节器积分时间)不相同有什么后果了。是不是对负载叫大的时候,电机的速度、电流有影响(主要是速度、电流降)。谢谢
回复
引用
举报
linas
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 313回
年度积分:0
历史总积分:507
注册:2005年9月24日
发表于:2007-07-07 11:47:00
86楼
这款变频器的参数非常多,功能很强大,值得好好研究,收藏以下,有问题就来此出请教各位专家.
回复
引用
举报
天空游侠
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:98
注册:2007年7月09日
发表于:2007-07-09 10:58:00
87楼
大哥们整太复杂了!
回复
引用
举报
唐山味儿不浓
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:99帖 | 714回
年度积分:0
历史总积分:1899
注册:2005年11月15日
发表于:2007-07-09 19:14:00
88楼
to boro:
既然西门子设计了这两个参数 当然可以不相同了,否则没必要设计两个参数。这两个参数不相同,应该对负载大小没有直接联系
回复
引用
举报
victor1981
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:7帖 | 277回
年度积分:0
历史总积分:305
注册:2005年10月01日
发表于:2007-07-09 22:02:00
89楼
能帮我回答一下上面的遗留问题吗?谢谢
回复
引用
举报
siemens服务
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 880回
年度积分:0
历史总积分:1048
注册:2006年12月01日
发表于:2007-07-25 20:22:00
90楼
楼主我现在有一问题,PROFIBUS-DP也就是70机通讯板连不上,客户发给我修,我检查了一遍,硬件没发现问题,现在手动和面板运行正常
我想请教楼主用最简单的方法测试通讯板和cuvc板好坏,主要是通讯功能。
回复
引用
举报
tanghai99
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 85回
年度积分:0
历史总积分:176
注册:2005年7月22日
发表于:2007-08-05 18:40:00
91楼
请问唐山味儿不浓大哥用软件如何才能看到被修改过的参数?
回复
引用
举报
siemens服务
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 880回
年度积分:0
历史总积分:1048
注册:2006年12月01日
发表于:2007-08-05 19:34:00
92楼
备份参数时只备份修改过的参数,然后打开就可以看到了
回复
引用
举报
唐山味儿不浓
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:99帖 | 714回
年度积分:0
历史总积分:1899
注册:2005年11月15日
发表于:2007-08-06 22:45:00
93楼
to 请教1111111:
最简单的方法可以用互换来验证一下,找一个正常的变频器换换通迅板试试 或看看通迅扳的祥细报警说明
回复
引用
举报
东奔西跑
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 385回
年度积分:0
历史总积分:1094
注册:2006年5月01日
发表于:2007-08-07 20:24:00
94楼
请问唐山味儿不浓大哥F082如何处理
回复
引用
举报
tanghai99
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 85回
年度积分:0
历史总积分:176
注册:2005年7月22日
发表于:2007-08-07 23:42:00
95楼
回复
引用
举报
tanghai99
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 85回
年度积分:0
历史总积分:176
注册:2005年7月22日
发表于:2007-08-07 23:46:00
96楼
西门子服务你好:谢谢你的回答!看到你的指点后我现在可以操作这个功能了!
回复
引用
举报
tanghai99
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 85回
年度积分:0
历史总积分:176
注册:2005年7月22日
发表于:2007-08-07 23:59:00
97楼
还有个问题我也想问问你和唐山味儿不浓大哥,我用软件Drive Monitor怎么才能跟MM440通信呢,用USS的话,选择COM1,变频器29和30号端子应该接到电脑上哪两个针脚呢?
回复
引用
举报
唐山味儿不浓
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:99帖 | 714回
年度积分:0
历史总积分:1899
注册:2005年11月15日
发表于:2007-08-08 22:46:00
98楼
To 东奔西跑:
如偶尔报一次F082,可能有下面几个原因
1检查Dp连线 是否牢固,有无硬伤。
2DP网链路 挂的设备是不是太多,应加 中继器
3换DP头 或 通迅板试试
To tanghai99:
方法1:
1.通过RS232/485适配器连接变频器。一端接PC串口,另一端接变频器的29,30端子
2。启动Driver monitor软件,设置好与变频器对应的地址和波特率,即建立与变频器的连接。
3。系统会逐个读取各个参数数据,将参数表保存就可以。
4。若要修改变频器参数,应该使Driver monitor软件切换为 EPROM状态,即要在线修改变频器EPROM内的参数。
方法2:买一个连接器(6SE6400-1PC00-0AA0),一端接PC串口,另一端直接插到变频器上。
启动Driver monitor软件,点击File\Set up an USS ONLINE connection...打开Find online drivers窗口,点击右下角的Start
回复
引用
举报
千山独步
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 3098回
年度积分:4
历史总积分:21261
注册:2007年2月02日
发表于:2007-08-09 18:33:00
99楼
支持唐山味不浓大哥!
回复
引用
举报
tanghai99
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 85回
年度积分:0
历史总积分:176
注册:2005年7月22日
发表于:2007-08-10 16:01:00
100楼
能来工控网承蒙各位大哥指教,深感荣幸!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器接地故障
[10780]
变频器的协波干扰对仪控影响...
[10251]
变频器基础问答集锦
[8450]
变频器如何实现远程和本地控...
[6843]
普通电机调频到60赫兹行吗
[17525]
变频器常见故障 新
[86210]
起重机吊钩机构能否采用用一...
[12200]
求助日立SJ300跳E23.6
[6979]
请教松下M2X 380V 0.75KW...
[5474]
变频器说明书250多个品牌,12...
[7819]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
尾页