6SE70调试基本参数设置 点击:32654 | 回复:316



唐山味儿不浓

    
  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:99帖 | 714回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1899
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2007-01-05 21:37:00
楼主
                            6SE70调试基本参数设置         
恢复缺省设置        
    P053=6    允许参数存取
        6:允许通过PMU和串行接口OP1S变更参数
    P060=2    固定设置菜单
    P366=0    0:具有PMU的标准设置
        1:具有OP1S的标准设置
    P970=0    参数复位
参数设置    P060=5    系统设置菜单
    P071=    装置输入电压
    P095=10    异步/同步电机,国际标准
    P100=    1:V/f控制
        3:无测速机的速度控制
        4:有测速机的速度控制
        5:转矩控制
    P101=    电机额定电压
    P102=    电机额定电流
    P103=    电机励磁电流,如果此值未知,设P103=0
        当离开系统设置,此值自动计算。
    P104=    电机额定功率因数
    P108=    电机额定转速
    P109=    电机级对数
    P113=    电机额定转矩
    P114=3    3:高强度冲击系统(在:P100=3,4,5时设置)
    P115=1    计算电机模型
        参数值P350-P354设定到额定值
    P130=    10:无脉冲编码器
        11:脉冲编码器
    P151=    脉冲编码器每转的脉冲数
    P330=    0:线性(恒转矩)
        1:抛物线特性(风机/泵)
    P384.02=    电机负载限制
    P452=    %    正向旋转时的最大频率或速度
    P453=    %    反向旋转时的最大频率或速度
        数值参考P352和P353
    P060=1    回到参数菜单
    P128=    最大输出电流
    P462=    上升时间
    P464=    下降时间
    P115=2    静止状态电机辩识(按下P键后,20S之内合闸)
    P115=4    电机模型空载测量(按下P键后,20S之内合闸)
没有金钢钻也能揽 点儿 瓷器活。呵呵! 本人维修心得(我不是搞维修的,只是好奇不是很专业) 纯属个人意见,有不对之处请指正,谢谢! 注:CUVC板接触不实会造成很多假像现像 一)显示008 意思:装置脉冲封所,处于禁止运行状态 可能原因如控制字1的2,3位(包括X9使能端子);或运行信号未断,报故障了直接复位, 二) 报警F002 ---故障意思:母线欠电压。  1)一般为熔断器烧毁 。装置外有,装置内部也有。可用万用表量 出是哪的烧了。换报险时千万不要带电换,很危险,而且易烧内部保 险。并且要检查好烧保险原因才能更换。主要原因有几种,电机不匹 配、电揽对地、母线接触不实。  2)显示电压底,看R006显示电压,电压差太多,原因有下几种,装置内靠近保险出来的检测电路中有 N 个电阻,作用是降电压比的,如果有烧毁的,电压显示就会变低,我就遇到过几次,那几个电阻被腐蚀坏了(环境太潮,且含碱),电阻坏的越多显示电压越低  3)CUVC板坏  4)母线电压P071标定的太高 5) cdust: 引用   加为好友   发送留言   2007-9-20 22:24:00 报警F002 ---故障意思:母线欠电压。还有一个可能 我碰到两次都是分压板坏了(在CUVC下面的那块小板子) 三) F006 报警意思:母线过电压  1)停车太快,造成电机处于发电状态,倒置母线电压过高。可试当延长斜坡下降时间 P464 如果还不能解决,应该在母线上加制动电阻  2)母线电压P071标定的太低 四)F011 报警意思:过电流  1)编码器信号不好,或丢转  2)主板上有一取样电阻烧,拆到既可,不影响。我试过好几次成功过两次  3)变频器输出是否短路或有接地故障  4)负载处于过载状态  5)电机与变频器是否匹配  6)是否动态要求过高 五)F015 F053 报警意思:堵转  1)P830=15,屏蔽掉此故障  2)编码器信号不好,或丢转  降低负载  • 释放抱闸  • 提高电流极限  • 提高失步/堵转时间P805  • 提高设定值-实际值偏差响应阈值P792  仅对于f/n/T 控制(P100 = 3,4,5)  • 提高转矩极限或转矩设定值  仅对于n/T 控制或带速度调节器的V/f 控制: (P



UAUAUAU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2006年12月18日
发表于:2007-09-23 10:14:00
161楼
 TO 唐山味儿不浓,看了你很多关与S7的贴子,感到你是强人,
你无私的奉献,很感谢你! 

shan 猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 735回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1354
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2007-09-23 12:06:00
162楼
好。好 好

MEXICO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2004年11月14日
发表于:2007-09-25 21:07:00
163楼
请问唐山味儿不浓:
    若P494设为200,是不是P493的值*2呢,也就是真正的输入值为2倍的P493,且这个值不能大于P492,若大于P492,真正的给定值为P492,是不是这样理解啊?

唐山味儿不浓

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:99帖 | 714回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1899
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2007-09-25 21:52:00
164楼
对,但和P492没关系

MEXICO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2004年11月14日
发表于:2007-09-29 22:56:00
165楼
那P492起什么作用呢,起限制的作用吧,若总的值大于P492,就要取P492了

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-09-29 23:24:00
166楼
好贴

UAUAUAU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2006年12月18日
发表于:2007-09-30 05:56:00
167楼
TO 唐山味儿不浓,好样的,

唐山味儿不浓

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:99帖 | 714回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1899
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2007-10-01 20:01:00
168楼
To MEXICO: 
应该也起限置作用。您不防试试,把P492=5,P493=170,P494=200,然后正向运行,看看R947 是5还是10 就知道P492什么作用了

MEXICO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2004年11月14日
发表于:2007-10-03 11:45:00
169楼
我好象觉得6SE70没有PID功能吧,请唐山味儿不浓指点指点

我现在用的电机是西门子的电机,所以在配置电机参数时,只用到P095=2,P097两个参数就行了,而在配置编码器的参数时,只用到了P130和P151,请问IEC的电机(P095=10)需要配置哪几个编码器的参数?比如说编码器的供电电压需要配置么,是不是6SE70的编码器默认供电电压就是15V?

我想请教楼主当用PROFIBUS-DP控制时,是不是一定要把P368设置为6,我看到了老外设置的参数,用的也是PROFIBUS-DP控制,但是他把这个参数没有设置为6,而设置的是1,我觉得这个参数没有起到作用,我看到说明书上的,P368仅用于增强书本型,增强书本型书本型是什么意思???

曹云青

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:627
  • 注册:2003年9月09日
发表于:2007-10-05 19:52:00
170楼
顶,
谢谢分享!!!

MEXICO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2004年11月14日
发表于:2007-10-06 12:27:00
171楼
没有人回答我的问题啊

火热的风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2007-10-07 20:50:00
172楼
大家好,最近很长一段时间没有上论坛了,不好意思让大家久等了!很多搞传动的兄弟没有西门子传动的资料,或者不全,导致自己不能迅速的解决问题,或者不能理解其中的调试方法,没关系,大家可以给我邮箱发短信,我会发给大家的。仅限西门子传动资料。<br><br><br>zhuoyonghao@163.com 13911168197 
联系人:Mr John<br>   
<br>北京市晶岛变频传动培训中心 培训热招中 <br>发邮件报名或咨询均可,请附带个人资料<br>

唐山味儿不浓

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:99帖 | 714回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1899
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2007-10-08 19:23:00
173楼
to MEXICO: 
西门子的电机优化过程也一样,可能多个温度传感器,其它的参数配制按照说明书走就行了,无关紧要的就用默认值,编码器电压基本上都是10-36V,我所接触到的6SE70默认供电电压都是15V。
PROFIBUS-DP控制时,P368我们没改过,就用默认值

victor1981

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2005年10月01日
发表于:2007-10-12 21:05:00
174楼
请教一下各位,我现在遇到这样一个问题就是我们这边的一台6SE70箱和PLC通讯在PLC中显示通讯不正常,但是观察通讯板上的3个灯都是正常亮的,我用的是Profibus-DP通讯的,PLC是S7-400系列的PLC,下面是我监控到的通讯块的部分画面,请帮我看看吧
在图的下面的一个通讯块就是不通的那个块
这两个是通讯故障的编程部分

victor1981

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2005年10月01日
发表于:2007-10-12 21:10:00
175楼

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2007-10-13 02:26:00
176楼
TO:victor1981
不知道你所通迅的是一台变频还是两台变频呢,看出一点问题来:是你对一台变频进行数据读写时没有对应一个DB(一个是DB100,一个中DB101)就我所见的都是一台变频通迅对应一个DB的.不清楚您的DB
另一方面你没有把硬件组态的地址图贴上来,不知道你的通迅地址是否正确.
最后,你是怎么判断变频上通迅板上的3个指示灯正常呢,是不是看着灯亮了呢,可能是误认了吧.通迅正常时那3个指示灯应同时亮灭的.

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2007-10-13 02:33:00
177楼
TO:victor1981
你再好好看看程序实例,应该不难找出问题的所在哟.有什么问题再发表上来说说.你可以参考下面这个例子:

http://download.gongkong.com/file/2007/1/3/440PLCDP.pdf

shidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2007年7月11日
发表于:2007-10-13 15:38:00
178楼
时代又出新8000系列新产品了,价格性能还不错。
13581511860   吴先生

唐山味儿不浓

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:99帖 | 714回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1899
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2007-10-13 22:40:00
179楼
 TO: victor1981
千山独步 说的有道理,
不知道你所说的这个问题是新出现的故障,还是第一次调试?
造成网络不通可能是 DP 地址不符 、硬件下载不对、程序 调用的DB 块未下载、网线不通、变频器CB通迅板坏等。
看您贴的图可知 程序 调用的DB 块已下载,如果是第一次调试,重点看看硬件组态是否有问题,DP地址是否正确(改DP地址要重新上一次电),网线及DP接头是否正常,DP头终端开关设置是否正确 如果故障不好查,可以将DP地址改成正常的那个装置DP地址,拔掉另一个装置DP头,注意:DP头终端开关设置

victor1981

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2005年10月01日
发表于:2007-10-24 22:54:00
180楼
多谢各位的指点,我的问题已经解决了,问题就是硬件组态中的每个电机对应的地址出现了问题,改正之后问题解决了,谢谢了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师