《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147105 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




林开

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年3月20日
发表于:2007-07-13 22:43:00
2541楼
今天碰到一个故障,可逆轧机主电机突然跳闸,一检查C3,C5,B8,B9都正常有24V,只是D5,D6没输出,按分闸重新合闸又正常,开一会又一样跳闸,那位高手帮忙分析一下.

好龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2006年10月20日
发表于:2007-07-14 11:07:00
2542楼
问题:我是准备用PLC来控制,拖动级不是卷取性质。但我对欧陆590的组态不熟悉,如锥度计算,张力+补偿计算,转矩计算等不知能否用上,能怎样来设置和联接??   望指教!!!

回答:在我下面的文章上也许能帮到你的忙,可以先看看,有不明白的再说出来。http://s.gongkong.com/exhibit/lunwen/paper_detail.asp?id=6192《欧陆590在冷扎机的应用》
问题:《欧陆590在冷扎机的应用》的文章没找到,可能已被删了,我的邮箱为:hmlc503@sina.com
发到我邮箱来好吗?谢谢!

tvn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 244回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:292
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2007-07-14 15:42:00
2543楼
石工你好:你好!能发590+中文说明书
   tvn7221459@163.com        谢谢!
     

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-07-14 15:48:00
2544楼
请问:我这里有个电机,维修后发热比较利害。我想降低电流使用,原来额定电流是700A。我想在590里把电流直接改为600A,不知这样有没问题。速度慢点没关系。

huyie

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:123帖 | 281回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:937
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2007-07-14 17:39:00
2545楼
请问谢工:
    本单位有一台590C,用了一年多运转都正常,今天发现其显示器全部变成黑的,未启动运行其RUN灯也是亮的.不知是什么原因?
    谢谢!

wuliteng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年10月30日
发表于:2007-07-14 23:27:00
2546楼

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-07-15 10:46:00
2547楼
也许吧,我倒想另辟地方继续这个论坛,大家不防帮我推存几个网站。

谢谢大家一直以来对我论坛的支持。

alinzhi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:361
  • 注册:2006年2月20日
发表于:2007-07-15 13:21:00
2548楼
谢谢!

two※风之子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2006年8月09日
发表于:2007-07-15 21:40:00
2549楼
谢工您好,我想麻烦您给我发个欧陆软件,是6.02版的邮箱地址是:st1367@21cn.com

梦中剑爱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2007年3月15日
发表于:2007-07-15 22:17:00
2550楼
阿五:
590上没有故障显示吗?你查一下中间继电器,如果继电器没有问题,那你看看主接触器的主触点是否有问题。

智多星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-07-16 01:08:00
2551楼
各位朋友,我已经接触过好几个因面板故障导置速度提不上的现象,就是电流给定100%的情况下反馈只有30%左右,大家注意哦!

maintainxu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年12月15日
发表于:2007-07-16 11:35:00
2552楼
我公司检验机使用三台欧陆直流驱动器590C分别作为收卷电机驱动,主电机驱动和放卷电机驱动,可以实现正反转.在收卷和主驱动之间配有负荷传感器,在放卷和主驱动之间也有负荷传感器.收卷和放卷有各自的直径传感器.原系统采用德国张力控制器将负荷传感器信号,直径传感器信号和线速度信号综合在一起进行处理后输入到驱动器A2端.
现在我想不使用张力控制器而将这些信号直接接入直流驱动器内,应当如何组态?
盼望谢工和网上朋友给予多多帮助!

two※风之子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2006年8月09日
发表于:2007-07-16 11:44:00
2553楼
谢工,软件收到了,你真的很无私,这样的论坛太少了,永远支持你!!!!

李宗保

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2007-07-17 18:14:00
2554楼

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-07-17 20:53:00
2555楼
 [b]问题:[/b]谢工你好:我这里有两台590+驱动的主从控制的两台直流电机,主机速度给定由 PLC提供0-+10V电压加在主机驱动器A1,A4端子,主机A1,A7端子加在从机驱动器A1,A4端子提供从机速度给定,实现主从机速度一致,前一段时间,从机电机电枢绕组匝间短路致使从机驱动器电源板上励磁交流端一线排插烧坏,用导线直连修好。更换从机电机后开机正常运转。几天后从机驱动器显示“FIELD FAILED"跳闸。断电后从开机后正常,后来加减速时也出现此故障,断电后开机正常。最近此故障频繁出现。有时间隔十几分钟。有时间隔几小时。检查励磁及电枢接线均完好。励磁及电枢电压在运转时都无波动正常。三相进线电流不平衡,A相5.3A,B相6.1A,C相4.6A,不知是什么问题请帮忙分析一下?谢谢。 还有两台驱动器都是用直流测速发电机反馈,发电机检测接线良好。运转时有30V电压。小弟实在搞不清楚怎么回事,请谢工帮忙分析一下。在这里先谢啦。主机45千瓦驱动器型号591P-0165-500-0011-UK-AN-0-0-0,从机7.5千瓦驱动器型号591P-0035-500-0011-UK-AN-0-0-0.

   [b] 回答:[/b]看来励磁的问题还没有解决好,换个励磁模块看看,电源板与主板的故障也不能排除。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-07-17 20:57:00
2556楼
[b]问题:[/b]今天碰到一个故障,可逆轧机主电机突然跳闸,一检查C3,C5,B8,B9都正常有24V,只是D5,D6没输出,按分闸重新合闸又正常,开一会又一样跳闸,那位高手帮忙分析一下.

    [b]回答:[/b]这样的情况多数是外部接线松动或中继器有故障,及端子插头松动。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-07-17 21:04:00
2557楼
[b]问题:[/b] 我公司检验机使用三台欧陆直流驱动器590C分别作为收卷电机驱动,主电机驱动和放卷电机驱动,可以实现正反转.在收卷和主驱动之间配有负荷传感器,在放卷和主驱动之间也有负荷传感器.收卷和放卷有各自的直径传感器.原系统采用德国张力控制器将负荷传感器信号,直径传感器信号和线速度信号综合在一起进行处理后输入到驱动器A2端.
现在我想不使用张力控制器而将这些信号直接接入直流驱动器内,应当如何组态?
盼望谢工和网上朋友给予多多帮助!

     [b]回答:[/b]一般来说要把这些信号转换成0-10V信号,其中的用法可以参考论坛前面的张力控制部分。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-07-17 21:08:00
2558楼
[b]问题:[/b]我这里有个电机,维修后发热比较利害。我想降低电流使用,原来额定电流是700A。我想在590里把电流直接改为600A,不知这样有没问题。速度慢点没关系。

     [b]回答:[/b]可以的。如果是590C在前面我介绍电流的调整方法。590P直接在参数590里面的参数面修改。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-07-17 21:10:00
2559楼
[b]问题:[/b]本单位有一台590C,用了一年多运转都正常,今天发现其显示器全部变成黑的,未启动运行其RUN灯也是亮的.不知是什么原因?

      [b]回答:[/b]这很明显主板已坏了,很有可能是进水了。主板可以送到我这里维修。

victor1981

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2005年10月01日
发表于:2007-07-17 21:55:00
2560楼
我想请教一下就是我现在的一台590C是2连轧的1#主机,有时候会出现减速机杂音很大,感觉好象是负载很大一样,而且我听电气柜中的声音也很大,而我监控实际值的时候发现没有什么异常,而且有时这种声音就没了,我想请问一下引起这种情况的原因会是什么呢?补充一下有杂音的时候减速机震动也很大,当恢复正常以后电柜中的声音也就变正常了