        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-11-19 21:59:00
2741楼
呵呵!!!

hyygt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2003年3月19日
发表于:2007-11-20 00:53:00
2742楼
请问谢工,我有一块电源板开机就三相失败,改换什么元件?还有电源板报F003?面板黑格该换那个元件?谢谢各位老兄!

大华在线

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:50帖 | 1889回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2796
  • 注册:2007年1月20日
发表于:2007-11-20 10:54:00
2743楼
石工你好:我这用的欧陆是270A的,Z4电机是75KW,近来发现重负载时堵转,我想把励磁变量从百分之47调整到51,请问可以吗

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-11-20 10:55:00
2744楼
石工你好:能否发一份590编程软件,谢谢了!xialulu66@163.com

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-11-21 12:22:00
2745楼
HYYGT: 你好!板的硬件坏了,可以直接发过来给我帮你维修,请原谅在这里我无法回答你的问题。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-11-21 12:26:00
2746楼
问题:  石工你好:我这用的欧陆是270A的,Z4电机是75KW,近来发现重负载时堵转,我想把励磁变量从百分之47调整到51,请问可以吗?

    回答:这要看你电机的励磁额定电压是多少,通常来说系统设定的电压比率已是付合电机的励磁额定电压值,如果再设高的话会烧坏电机励磁线圈。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-11-21 12:27:00
2747楼
xiali: 资料已发送请查看。

智多星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-11-21 23:38:00
2748楼
怎么又有了论坛
我都不知道

LL1111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2002年3月13日
发表于:2007-11-22 13:48:00
2749楼
石工:
    我是刚接触直流调速器,要在机床上使用,主机运行方向有正反向,正反向要用不同的速度,两个电位器调整两个方向的速度,正和反两个方向分别有2个行程开关,1个用于减速,1个用于停机换向,怎么来设计和设置直流调素器呢?用的欧陆590+。请赐教!!

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-11-23 18:13:00
2750楼
这样的要求挺复杂的,有时间可以进入到我QQ群里,有很多朋友为你解答,如果我在线也定会帮你。

张家港传动

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2003年8月02日
发表于:2007-11-23 22:46:00
2751楼
本公司开发了PVC混配线自动计量系统 WWW.JS-HZ.COM.CN

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-11-24 13:44:00
2752楼
也真是的,这个“张家港传动”老是这样。 

加饭酒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年8月09日
发表于:2007-11-24 21:40:00
2753楼
老张怎么老在这里做广告啊,后台能管管吗/

大华在线

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:50帖 | 1889回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2796
  • 注册:2007年1月20日
发表于:2007-11-26 09:46:00
2754楼
请教谢工,590有无参数密码锁定功能,如何设定

智多星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-11-26 12:21:00
2755楼
大家好!

智多星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-11-26 12:23:00
2756楼
上海南安机电,很高兴又见到你。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-11-26 15:53:00
2757楼
[b]问题:[/b]请教谢工,590有无参数密码锁定功能,如何设定 [b]回答:[/b]590有参数密码锁定功能,设置如下表所示:

大华在线

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:50帖 | 1889回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2796
  • 注册:2007年1月20日
发表于:2007-11-26 17:22:00
2758楼
谢谢指教,请问在口令当中还有一个子菜单是清楚口令,在设置了口令的情况下,要清楚口令是否的输入原口令,在没有原口令的情况下怎么解决

大华在线

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:50帖 | 1889回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2796
  • 注册:2007年1月20日
发表于:2007-11-26 17:23:00
2759楼
更正
上面的应该是清除口令

5896