楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2008-02-01 10:34:00
2821楼
大华在线: 你可以登陆我的网站,你的问题都可以解决。http://www.easy-plc.com/Subject.asp?zhtid=5

大华在线

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:50帖 | 1889回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2796
  • 注册:2007年1月20日
发表于:2008-02-01 15:40:00
2822楼
很精彩,只是没找到变成软件下载的地方

jiangbinhao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2008-02-01 22:23:00
2823楼

jiangbinhao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2008-02-01 22:25:00
2824楼
石工:我要欧陆590的中文说明书,谢谢!jiang_5791@126.com

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2008-02-13 21:58:00
2825楼
笑看人生路: 资料已发到你邮箱,请查看。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2008-02-14 19:28:00
2826楼
 石工:你好!
我单位使用的是590C,急停机方法为:程序停机B8失电,延时8秒后B9失电,主接触器失电。
最近出现:当B8失电后,主接触器失电,成为滑行停机,无程序停机。请教:主接触器失电原因是“外围”因素还是590内部参数引起的。

请你百忙之中给解答一下,谢谢!


石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2008-02-14 21:49:00
2827楼
田明: 因时间问题不能回答你的问题,请与我联系:13724919004  谢林强

下载看看!谢谢分享!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:356
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2008-02-15 15:38:00
2828楼
  石工:你好!


590与电脑通讯,590人机接口设置590如下: 
——串行线路(SERIAL LINKS)
——系统口P3(SYSTEM PORT P3)
——方式(MODE) 设置为ASCII通讯
———P3波特率(P3 BALID RATE)系统默认值为9600 
我今天碰到这样的事情;在一台机器上读程序,主机可以读得出来;可是卷取机就是读不出来;提示出错:一个#6453的错误;而且不是固定的;一会是6540--每次都有不同的提示,请问各路英雄有何良策呢???[同密码有关吗??我试用超级密码了。还是同样的情况;以前另一个做拉娇机的电控读过;也是同样的情况;郁闷哦!!!!]会否是590硬件的问题呢???请赐教!!!!!谢谢。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2008-02-15 23:21:00
2829楼
渴望无限A:象这种问题多数是590的硬件出了问题.

houonly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2005年10月03日
发表于:2008-02-16 11:17:00
2830楼
石工您好:
我刚接触590C,最近一次碰到过一次在启动时显示"励磁失败”报警,经查是D3、D4的接线松动,处理后,现在工作正常。
但是我想提一个问题--如果电机在运行之中,突然励磁回路断线,会不会飞车?590C此时具体是怎样工作的?
请您帮忙解答。
                喜欢这里    支持您

大雪封门

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:445
  • 注册:2005年7月04日
发表于:2008-02-17 18:35:00
2831楼
顶!顶!顶!强烈支持该论坛!!感谢石老师及各位热心大侠!看了一下午才看到23页,明天继续看。

tianyi3131

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2008-02-19 18:53:00
2832楼
  谢工,你好!我想说一说我这里的事情,我们厂一台直流电机的励磁电压是220V,但是从控制该设备的590上看到励磁输入输出比例为24%,励磁测量90V左右,当初为什么这么设置为不清楚,已经用了好多年,是最近火花大,检查才发现的,后来清理滑环后,无火花了,设备还是这么运转,我想请教一下励磁电压可以不按电机铭牌来设置吗,励磁的高低对电机的影响不大吗?谢谢

wdxqh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2006年10月27日
发表于:2008-02-20 08:19:00
2833楼
     你好,石工,一台做电线的发泡机,里面有4个590P的欧陆直流调速器,采用编码器反馈,为什么速度跳动有4~5转(开机人员说以前跳动只有1转左右),我将PID调了很久都没什么用,请问是什么原因?
                                                   谢谢

phoenix159

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2006年8月07日
发表于:2008-02-20 11:00:00
2834楼
石工:(问题:如何应用数字端口来做590的停开机及加减速?)
我觉得你画的电路图有问题.正反转的互锁的两个继电器的标号是不是错了啊.

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2008-02-20 11:41:00
2835楼
[b]问题:[/b] 谢工,你好!我想说一说我这里的事情,我们厂一台直流电机的励磁电压是220V,但是从控制该设备的590上看到励磁输入输出比例为24%,励磁测量90V左右,当初为什么这么设置为不清楚,已经用了好多年,是最近火花大,检查才发现的,后来清理滑环后,无火花了,设备还是这么运转,我想请教一下励磁电压可以不按电机铭牌来设置吗,励磁的高低对电机的影响不大吗?谢谢

    [b]回答:[/b]把励磁电压调得比小时,电机的最高转速比额定转速同时高出。象这种应用应该是考虑着把电机的额定转速提高来用。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2008-02-20 11:46:00
2836楼
[b]问题:[/b]   你好,石工,一台做电线的发泡机,里面有4个590P的欧陆直流调速器,采用编码器反馈,为什么速度跳动有4~5转(开机人员说以前跳动只有1转左右),我将PID调了很久都没什么用,请问是什么原因?

    [b]回答:[/b]这种情况问题比较复杂,有机械的原因、有负载的原因、有590的性能原因,要找出问题的所在就要到现场了。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2008-02-20 11:47:00
2837楼
[b]问题:[/b] 石工:(问题:如何应用数字端口来做590的停开机及加减速?)
我觉得你画的电路图有问题.正反转的互锁的两个继电器的标号是不是错了啊.

   [b]回答:[/b]是错了,找时间我现改正过来。谢谢你了。

tianyi3131

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2008-02-20 22:28:00
2838楼
   谢工,我那问题不象你说的是提转速,电机带负载转速一般就在800R/MIN,电机是1500R/MIN,选择的是电压反馈,你觉得把励磁改过来变220V,不会出问题吧?

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2008-02-21 17:48:00
2839楼
[b]问题:[/b]谢工,我那问题不象你说的是提转速,电机带负载转速一般就在800R/MIN,电机是1500R/MIN,选择的是电压反馈,你觉得把励磁改过来变220V,不会出问题吧?

    [b]回答:[/b]这种情况应该是电机的励磁线圈有变化了,最好是在确定励磁线圈的性能参数是否是原电机的性能参数,才好把电压改过来。

qgl.l

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年9月02日
发表于:2008-02-21 19:37:00
2840楼
谢工:我是昨天与您联系过的老乡。我把590P三相进线和直流出线的快熔都换成80A的,用了半天后又烧了2个进线保险,这次是L1、L3线上的,前几次是L1、L2线。除了您说的可控硅模块软击穿外,还有别的可能吗?
  具体情况是这样的:590P110A,用于龙门铣床,有一个17KW220V90A的工作台电机,一个8KW220V43A的工作头电机,用一台590驱动,编码器反馈。设定的电机额定电流为80A,小电机工作时在A6加5V电,电流限定参数为100%。励磁为220V电压控制。开机调试时都正常,用了几天后,即出现熔断进线快熔(63A,L1、L2相)的现象,在给定1V左右,一开机即熔断,有时是开大电机,有时是小电机。在大电机最快时的启动电流为40A左右,停机时刹车电流为50A,而590出线的快熔为80A,在把电机额定电流设为60A时,斜坡加速时间为8S,斜坡减速时间2.5S,仍不定时熔断进线保险。
    我没有做自动调谐,电流环参数没有动过,速度环比例增益设为20。会不会有参数设置不当引起以上故障的可能?之前我做的一台只有一个7.5KW电机的龙门铣床,也没有设置自动调谐,工作也正常。
    谢工,各位大侠,请帮我分析一下!在我先谢谢了!!