        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-08-22 17:30:00
2621楼
[b]问题:[/b]最近遇到一个问题,直流电机额定转速750rpm,最高弱磁转速是1900rpm,使用模拟测速机做反馈源,测速板电压设为105V,在进行弱磁运行时速度给定是105%(由A3给定,电压正常),但测速板电压最高只有65V左右,诊断速度反馈也就是67%左右,如果改为电枢电压反馈速度反馈正常,但测量测速板电压还是65V左右,实际速度没变化。不知是什么原因,请指教!
另外,最高给定速度默认设置是105%,为什么不能修改?SPEED LOOP--MAX DEMAND,上述问题是否与这个参数有关

[b]回答:[/b]有两种原因:
一、参数没有设置好,或者是弱磁环节出故障,以至于不能启动弱磁:
二、电机过负载。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-08-23 11:16:00
2622楼

半成品

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2004年4月10日
发表于:2007-08-23 15:37:00
2623楼
谢工:
    我有台590运行时一颤一颤,看波形又还可以,不知为何,请教

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-08-23 20:46:00
2624楼
[b] 问题:[/b]有台590运行时一颤一颤,看波形又还可以,不知为何,请教

     [b]回答:[/b]运行中速度不平稳有三个方面的原因:
     一、机械故障;
     二、负载过大或负载变化太大;
     三、速度反馈环节有故障。

221313

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 893回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1132
  • 注册:2007年8月23日
发表于:2007-08-24 08:54:00
2625楼

221313

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 893回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1132
  • 注册:2007年8月23日
发表于:2007-08-24 16:08:00
2626楼
学习

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-08-25 10:47:00
2627楼
谢谢支持!!!

victor1981

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2005年10月01日
发表于:2007-08-25 21:05:00
2628楼
小弟想请教一下各位,就是在590中的last alarm 中显示出来的故障值是否就是最后一个未被复位的故障值?我发现在我选择了一下上下键之后这个故障值就消失了,然后显示没有故障了,是这么回事吗?我看到最后显示的一个故障值是丢失脉冲故障,这个故障主要都是由于什么原因引起的呢?我还想请问一下,就是我这台主机有时就会跳闸而且一般还看不到故障值,我今天看参数的时候才发现我这台主机的last alarm显示的就是丢失脉冲,我想请问一下这是否是这个原因引起的呢?先谢了

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-08-26 15:32:00
2629楼
  [b]问题:[/b]小弟想请教一下各位,就是在590中的显示出来的故障值是否就是最后一个未被复位的故障值?我发现在我选择了一下上下键之后这个故障值就消失了,然后显示没有故障了,是这么回事吗?我看到最后显示的一个故障值是,这个故障主要都是由于什么原因引起的呢?我还想请问一下,就是我这台主机有时就会跳闸而且一般还看不到故障值,我今天看参数的时候才发现我这台主机的last alarm显示的就是丢失脉冲,我想请问一下这是否是这个原因引起的呢?先谢了

    [b]回答:[/b]last alarm 中显示的是最后报警,最后报警通常是一直保存着的,除了有断电再通电操作,最后报警就会清除,显示的是无有效报警。丢失脉冲故障多数为谐波干扰,解决此问题是加上滤波电抗器,在急用的时候,可以通过590内部参数把这个报警禁止掉,但这样不安全,在安装了滤波系统之后一定要灰复过来。

秦 一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年10月13日
发表于:2007-08-26 17:02:00
2630楼
各位好:
请问谁有590C/450A控制器的电源板,此电源板是分三块的,新板/旧板?什么价格?需开发票。本人无锡。
联系:13812029639

victor1981

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2005年10月01日
发表于:2007-08-26 21:50:00
2631楼
谢工,你好,我想请问一下就是滤波电抗器该如何加入里面去,我对这个不懂,能帮我详细讲一下吗?麻烦您了

qq猪猪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年8月22日
发表于:2007-08-26 22:27:00
2632楼
秦 一你好,我也是无锡的,我qq是188406887我们聊聊

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-08-28 17:04:00
2633楼
[b]问题:[/b]你好,我想请问一下就是滤波电抗器该如何加入里面去,我对这个不懂,能帮我详细讲一下吗?麻烦您了

     [b]回答:[/b]滤波电抗器通常是与补偿电容一起配套用,就是常用的谐波无功补偿柜。

不懂工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 647回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2004年9月23日
发表于:2007-08-28 20:49:00
2634楼
请问谢工:锥度计算是什么意思,一般在哪方面用到的啊?参数应怎样调呢?非常感谢你开了这个论坛,也跟您学了不少东西,谢谢

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-09-03 17:52:00
2635楼
锥度在收卷的应用中是这样解释:张力随卷径增大以锥度的形式慢慢减小。

蓝色梦幻

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2005年8月27日
发表于:2007-09-10 10:32:00
2636楼
  恭喜帖子再次恢复!

feachane

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:397
  • 注册:2004年12月27日
发表于:2007-09-10 10:46:00
2637楼
恭喜恭喜,希望大家继续来支持谢工!!!

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-09-10 11:38:00
2638楼
很高兴,谢谢大家的支持

梦中剑爱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2007年3月15日
发表于:2007-09-10 16:39:00
2639楼
恭喜恭喜,我百分之一百的支持。

不懂工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 647回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2004年9月23日
发表于:2007-09-11 15:52:00
2640楼
 恭喜帖子再次恢复!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师