        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




78088

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年5月27日
发表于:2007-05-30 14:07:00
2341楼
谢工您好:我想向您请教一个问题,我这里有1台型号为:590SPL2706AA的驱动器,里面有一个参数POS.I.CLAMP原设定值为100%.最近一段时间经常自动变为13.48%.电机转起来没劲;转速低.把它再调为100%后恢复正常.谢工能否给分析一下原因.谢谢!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-05-30 21:56:00
2342楼
现在的论坛好象变成论钱了,什麽维修率99%,可以拿过来修呀,你懂为什麽不教教大家呢。不要拿论坛来赚钱的口号不知是谁说的呀

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-05-30 22:37:00
2343楼
问题:谢工您好:我想向您请教一个问题,我这里有1台型号为:590SPL2706AA的驱动器,里面有一个参数POS.I.CLAMP原设定值为100%.最近一段时间经常自动变为13.48%.电机转起来没劲;转速低.把它再调为100%后恢复正常.谢工能否给分析一下原因.谢谢!

    回答:这种原因有两种情况,一是正电流箝位在内部与某个参数连到一起了,先要了解所连的参数的功能是什么?才能真的解决问题;二是用默认的A6端子,查查A6端子的接线是否有问题。 自我从上海某某公司的广东办事处出来之后,我的这个论坛就不增平静过,更加惨的是此公司成了这里的直流调速版块的版主,我这里更加是不得安宁,还好,在这里闹事的人也只不过是一两个人,我都有这样的感觉这几个象是同一个公司的吧!!!

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-05-30 22:46:00
2344楼
自我从上海某某公司的广东办事处出来之后,我的这个论坛就不增平静过,更加惨的是此公司成了这里的直流调速版块的版主,我这里更加是不得安宁,还好,在这里闹事的人也只不过是一两个人,我都有这样的感觉这几个象是同一个公司的吧!!! 不过,大家请放心,我不会因为这些人的干扰而放弃这个论坛!!

林开

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年3月20日
发表于:2007-05-30 22:55:00
2345楼
主机1250KW,收卷630KW,电压660v的可逆轧机,要配多大的变压器????

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-05-30 22:57:00
2346楼
问题:主机1250KW,收卷630KW,电压660v的可逆轧机,要配多大的变压器????

    回答:这个问题还是问供电局吧。

李宗保

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2007-05-31 10:13:00
2347楼
下面引用由民族英雄在 2007-5-30 10:35:00 发表的内容:
  赵本山先生拆了拐杖做担架,是好是坏?技术越来越厉害!牛!
--------------------------------------------------------------------------------------------
呵呵...........
宽容的定义令人越来越难以理解了,哎!.....

用心良苦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2007-05-31 16:35:00
2348楼
静坐常思自身过,闲谈莫论他人非......

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2007-05-31 17:32:00
2349楼
某某公司听说也不怎么的 ??
据知情透露是上海伟银并了他们的,但是继续用某某公司的名号
我也经常发表的问题/看法被删,小人而过,最基本的职业道德哪里去拉~~~~~
谢工我们永远支持你

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-05-31 22:31:00
2350楼
静坐常思自身过,闲谈莫论他人非......

说得不错,是该静下来好好的想想的时候了。

bbmzd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-06-01 15:51:00
2351楼
谢工  我们永远支持你
在你论坛里学到了很多东西 
受益匪浅 谢谢

bbmzd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-06-01 15:55:00
2352楼
谢工  看了前面所列的现象
我现在碰到一个问题
270a590p拖动110kw电机
励磁电流抖的厉害  更换过励磁模块现象依旧
但是有时还不出现这个问题 自己头疼
那些插头都检查过了  
是不是前面板上的控制板有故障了啊  
要是买一块多少钱啊  谢谢

bbmzd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-06-01 15:56:00
2353楼
还有 电机已经检查过 没问题

李宗保

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2007-06-01 18:26:00
2354楼
下面引用由bbmzd在 2007-6-1 15:55:00 发表的内容:
  谢工&nbsp;&nbsp;看了前面所列的现象<br>我现在碰到一个问题<br>270a590p拖动110kw电机<br>励磁电流抖的厉…
--------------------------------------------------------------------------------------------
校准励磁电流应该会好点[F CAL]

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-06-01 20:24:00
2355楼
问题:谢工  看了前面所列的现象
我现在碰到一个问题
270a590p拖动110kw电机
励磁电流抖的厉害  更换过励磁模块现象依旧
但是有时还不出现这个问题 自己头疼
那些插头都检查过了   还有 电机已经检查过 没问题
是不是前面板上的控制板有故障了啊  
要是买一块多少钱啊  谢谢

回答:此问题估计是,励磁控制板已坏了,可以试一下励磁控制方式改为电压控制,多数情况下电压控制是可以正常工作。但也不能排除主板的故障所引起。

云中客:

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-06-01 22:41:00
2356楼
石工,有591说明书吗?我公司有一控制器老烧板上的保险,
我的邮箱:huang770901@yahoo.com.cn

bbmzd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-06-02 11:43:00
2357楼
谢谢各位指导
电压控制模式我也试过
以后有问题还要请各位大虾知道
小弟深表谢意

海鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2007-06-02 14:30:00
2358楼
石工
   您好!
   有一台590控制器可控硅坏,更换后用电压控制出现飞车现象,用测速发电机就正常,请教以下:是否存在其它故障点
                                  谢谢!!!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-06-02 16:24:00
2359楼
590P可逆装置能不能长期工作在逆变状态(发电)?他最大的逆变电流处于装置的额定电流能长期运行不?

bbmzd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-06-02 17:10:00
2360楼
我也遇见过类似问题
  用电枢电压反馈飞车
  用编码器反馈就没事
请谢工指点