        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




智多星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-07-02 11:02:00
2481楼
石老师,400A的直流机电控,590用250A的模块足够吗?

智多星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-07-02 11:16:00
2482楼
直流电流跟模块大小之间的换算该怎么算,待回复,谢谢

不老视

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年2月25日
发表于:2007-07-02 15:16:00
2483楼
请教:一台200KW电机冷机启动运转正常,1~2分钟后电机震动利害,励磁电压波动大,电枢电压和电流正常。几秒钟后跳闸停机,欧陆控制器上不报任何信息,显示正常。热机重新启动震动依旧。该现象是哪方面原因,是否电机励磁线圈匝间打火所致?

victor1981

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2005年10月01日
发表于:2007-07-02 21:31:00
2484楼
可能跟电机的励磁有关系吧

下载看看!谢谢分享!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:356
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2007-07-02 23:26:00
2485楼

下载看看!谢谢分享!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:356
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2007-07-02 23:58:00
2486楼
电机的励磁检查吧!还有可控硅都要查一查

下载看看!谢谢分享!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:356
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2007-07-03 00:11:00
2487楼
我是一名从事轧机调试与维修的人员,你的论坛让我看到很多学不到的知识!谢谢谢谢.

不老视

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年2月25日
发表于:2007-07-03 09:00:00
2488楼
 请教:一台200KW电机冷机启动运转正常,1~2分钟后电机震动利害,励磁电压波动大,电枢电压和电流正常。几秒钟后跳闸停机,欧陆控制器上不报任何信息,显示正常。热机重新启动震动依旧。该现象是哪方面原因?是否电机励磁线圈匝间打火所致?我试过用别的正常的励磁电源,故障依旧。

任LG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2007-07-03 09:04:00
2489楼
 
大家好
OL590故障显示OVER I TRIP
请给一下详细的处理方案
renlanguo@tom.com

任LG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2007-07-03 09:11:00
2490楼
我和你是同行想认识你;
渴望无限无限渴望
renlanguo@tom.com
QQ282405543

刘高辉

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2006年9月07日
发表于:2007-07-03 13:48:00
2491楼
nihao 

好龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2006年10月20日
发表于:2007-07-03 16:01:00
2492楼
大家好!
    我目前正在用二台欧陆590+做放卷运行和拖动运行,拖动级要配合前一级做同步运行,而放卷级要与拖动级保持恒张力,我们的方案是不用张力传感器,利用放卷级与拖动级之间的速度差来实现恒张力,请问放卷级的直流驱动器应怎样组态?另需说明的是放卷机的线速度是随着卷子的直径的变化而变化的,因而对线速度的要计算准确无误。

流云2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2007-07-03 23:28:00
2493楼
请问590的控制电源的压敏电阻应该选择什么电压的?还有其它的要求吗?

李东。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年6月18日
发表于:2007-07-04 22:51:00
2494楼
石工你好;
    我公司的有590C无合闸都有劢磁电压是正常的吗?会不会对劢磁绕组产生故障呢?谢谢!

李东。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年6月18日
发表于:2007-07-04 23:34:00
2495楼
石工你好;
    我公司95KW的直流电机劢磁绕组烧坏时,检查出590C无合闸都有劢磁电压输出的.请问这会烧坏劢磁线圈的吗?  


                                              谢谢!

ln727

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年12月16日
发表于:2007-07-05 01:11:00
2496楼
大家好:我有一个问题希望帮我解决,我用590P控制电机正反转,用测速机反馈,A4输入,当正转启动时电位器在零位,电机却低速反转,增加给定转速变慢直至停止,继续便正转,而反向启动却没有这个现象,我将静止启动同时调节零阀值后现象消失,但是电机低速正转却有一段死区(由零阀值调节造成),这样无法满足低速加工要求,用电压反馈同样出现这个现象,电位器好的,在诊断A4里给顶零位时为0,调速器和电机测速机都是新的,还请各位高手指教谢谢

任LG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2007-07-05 08:11:00
2497楼

任LG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2007-07-05 08:13:00
2498楼
有一台OL显示MISSING PLUSE
请求支援

590求助

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年9月15日
发表于:2007-07-05 08:49:00
2499楼
在用数字端口来做590的停开机及加减速
Digital Input 1 Dest Tag ... 259和Digital Input 2 Dest Tag ... 258时,我把RAISE/LOWER的目标植给了291.但是不能控制.请问还需要修改什么控制.
  当我把长车给到C3,261为加速,262为减速
  可以实现数字端口的加减速,但是减到0后就反方向加速了,请问怎么让到速度到零点是5停车??

张亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:249
  • 注册:2007年4月10日
发表于:2007-07-05 09:07:00
2500楼
石工你好,能否也给我发一份,谢谢