《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147105 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




miaohaiming

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年7月01日
发表于:2007-07-05 17:22:00
2501楼
版主你好!
    我叫缪海明,头一次接触欧陆590+ ,我问一下,新出厂的590+调速器到现场肯定需要设置参数对吧? 我想问都需要设置什么参数?你可以给我一套完整的参数表吗?调速器型号为590P/0270/500/0011/UK/AN/0/230/041
我再问一下,最后的041代表什么?
我的Email : miaohaiming@sina.com
希望您能多给我些指点!

ln727

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年12月16日
发表于:2007-07-06 07:12:00
2502楼
大家好:我有一个问题希望帮我解决,我用590P控制电机正反转,用测速机反馈,A4输入,当正转启动时电位器在零位,电机却低速反转,增加给定转速变慢直至停止,继续便正转,而反向启动却没有这个现象,我将静止启动同时调节零阀值后现象消失,但是电机低速正转却有一段死区(由零阀值调节造成),这样无法满足低速加工要求,用电压反馈同样出现这个现象,电位器好的,在诊断A4里给顶零位时为0,调速器和电机测速机都是新的,还请各位高手指教谢谢

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-07-06 16:43:00
2503楼
[b]问题:[/b] 石老师,400A的直流机电控,590用250A的模块足够吗? 直流电流跟模块大小之间的换算该怎么算,待回复,谢谢

    [b]回答:[/b]引用------
上海南安机电:  引用   加为好友   发送留言   2007-7-5 16:01:00 
        理论上三相全控桥可控硅电流只需要直流侧电流三分之一即可,但考虑到可靠,一般选择二分只一甚至更大,前提条件是散热面积和风机的风量与风道必须匹配,否则选再大可控硅也没用. 
 
 上海南安机电:  引用   加为好友   发送留言   2007-7-6 10:19:00 
        理论上不管是模块还是单个可控硅算法一个样,但是还得根据具体情况定,比如如果长期工作在低速大电流(可控硅开放角很小)的情况下,在选择可控硅时容量尽量放大,因为在开放角小和大的情况下平均电流虽然一样,但是开放角小的时候脉动电流很大,可控硅容易发热引起装置不正常,电机抖动或发热报警等 
 

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-07-06 16:52:00
2504楼
[b]问题:[/b]请教:一台200KW电机冷机启动运转正常,1~2分钟后电机震动利害,励磁电压波动大,电枢电压和电流正常。几秒钟后跳闸停机,欧陆控制器上不报任何信息,显示正常。热机重新启动震动依旧。该现象是哪方面原因,是否电机励磁线圈匝间打火所致?

    [b]回答:[/b]这种情况与电机励磁故障是有很大的关系,但出现这种现象,应该电枢电压与电流会有变动,不会正常。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-07-06 16:57:00
2505楼
[b]问题:[/b]大家好
OL590故障显示OVER I TRIP
请给一下详细的处理方案
renlanguo@tom.com

   [b]回答:[/b]OVER I TREP过电流报警的原因很多,要跟据实际情况来处理,你要把你的情况说清楚点。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-07-06 17:08:00
2506楼
[b]问题:[/b]  我目前正在用二台欧陆590+做放卷运行和拖动运行,拖动级要配合前一级做同步运行,而放卷级要与拖动级保持恒张力,我们的方案是不用张力传感器,利用放卷级与拖动级之间的速度差来实现恒张力,请问放卷级的直流驱动器应怎样组态?另需说明的是放卷机的线速度是随着卷子的直径的变化而变化的,因而对线速度的要计算准确无误。

    [b]回答:[/b]如果拖动级也是卷取性质,这个方法是行不通的,必需要用PLC来控制才行。

流云2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2007-07-06 19:00:00
2507楼
请问590的控制电源的压敏电阻应该选择什么电压的?还有其它的要求吗

ln727

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年12月16日
发表于:2007-07-06 21:21:00
2508楼
为什么没有人帮我解决这个问题啊............大家好:我有一个问题希望帮我解决,我用590P控制电机正反转,用测速机反馈,A4输入,当正转启动时电位器在零位,电机却低速反转,增加给定转速变慢直至停止,继续便正转,而反向启动却没有这个现象,我将静止启动同时调节零阀值后现象消失,但是电机低速正转却有一段死区(由零阀值调节造成),这样无法满足低速加工要求,用电压反馈同样出现这个现象,电位器好的,在诊断A4里给顶零位时为0,调速器和电机测速机都是新的,还请各位高手指教谢谢

罗虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2007年4月11日
发表于:2007-07-06 22:01:00
2509楼
 ln727:
      象你这种情况,可能是内部组态参数有错误,如果你的条件允许的话,恢复出厂值一次,再做一次系统自整定,

hexiaofeng

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:269
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2007-07-07 17:56:00
2510楼
我公司一台欧陆590控制器(C型)故障显示反馈故障,经检查是控制板坏了,用另外一台的控制板替用就可以了,有那位会维修的,或者有此控制板出售的请联系我!15959698533

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-07-08 09:45:00
2511楼
[b]问题:[/b]我叫缪海明,头一次接触欧陆590+ ,我问一下,新出厂的590+调速器到现场肯定需要设置参数对吧? 我想问都需要设置什么参数?你可以给我一套完整的参数表吗?调速器型号为590P/0270/500/0011/UK/AN/0/230/041
我再问一下,最后的041代表什么?
我的Email : miaohaiming@sina.com
希望您能多给我些指点!

     [b]回答:[/b]590P(或591P)/XXXX/XXX/XXXX/XX/XXX/XXXXX/XXX/XXX,每段代码的含义如表1 
表1 订货编号 
段号  位数  说 明 
1  普通产品(DC Drive)  590P:590+4Q (四象限) 可逆型 591P:591+2Q (二象限) 不可逆型 
2  XXXX  四位数确定直流侧额定最大输出电流  0015=15A(结构1) 
0035=35A(结构1) 
0040=40A(结构2) 
0070=70A(结构2) 
0110=110A(结构2) 
0165=165A(结构2)  0180=180A(结构3) 
0270=270A(结构3) 
0380=380A(结构4) 
0500=500A(结构4) 
0725=725A(结构4) 
0830=830A(结构4)  1580=1580A(结构5) 
1200=1200A(结构H) 
1700=1700A(结构H) 
2200=2200A(结构H) 
2700=2700A(结构H) 
3  XXX  三位数确定三相交流侧电源电压额定值  220:110~220V(±10%)50/60HZ 
500:220~500V(±10%)50/60HZ 
600:500~600V(±10%)50/60HZ(只对结构4和5) 
690:500~690V(±10%)50/60HZ(只对结构H) 
4  XXXX  四位数确定机械部件(包装标识和机构包装类型)  起始两位(左面) 
00 
05 
01~04以及 06~99
第三位数 


第四位数 

1  装备 
标准欧陆装备 
配电器用装备 
用户指定的TBA(真方位测定仪)产品 
机械外部样式 
标准(IP20)保护面板装置 
面板装置IP20带顶部风道(只对结构4) 
操作面板 
无操作面板 
带操作面板(内嵌在6901中的面板) 
5  XX  两位字符确定用户界面使用语言  UK=英文  FR=法文  GR=德文  SP=西班牙文  IT=意大利文
6  XXX  三个字符确定所需反馈类型*  ARM=电枢电压反馈 
AN=测速发电机反馈 
ENW=编码反馈(导线传输信号)  ENP=编码反馈(塑料光纤传输信号) 
ENG=编码反馈(玻璃光纤传输信号) 
7  XXXX  四位字符确定6055通讯类型  0=无通讯模块 
EI00=EIASCII/Bisync(RS485/422通讯协议) 
PROF=Profibus通讯协议 
LINK=LINK通讯协议 
8  XXX  三位字符确定辅助电源电压  0=通用辅助电源1115~230V(±10%)50/60HZ(只适用于165A或以下和1200A或以上) 
115=110V~120V(±10%)50/60HZ 
220=220V~240V(±10%)50/60HZ 
9  XXX  三个字符表示工程特殊选项  000=无特殊选项 
 

型号:欧陆直流调速器590C/591C 
其格式为:590C(或591C)/XXXX/X/X/X/X/X/XX/XXX,每段代码的含义如表2 
表2 订货编号 
段号  位数  说 明 
1  普通产品(DC Drive)  590C:三相四象限(可逆型)直流调速器 最高额定输出电流720A 
591C:三相两象限 (不可逆型)直流调速器 最高额定输出电流720A 
2  XXXX  四位数确定直流侧最大输出电流额定值  0350=35A 
0700=70A 
1100=110A  1500=150A 
1800=180A 
2700=270A  3600=360A 
4500=450A 
7200=720A 
3  X  一位数确定三相交流侧输入电源电压额定值  0:110V 
1:115V 
2:208V 
3:220V  4:240V 
5:380V 
6:415V 
7:440V  8:460V 
9:480V 
A:500V 
4  X  一位字符确定辅助电源电压  0=110V 
1=115V  3=220V 
4=240V 
5  X  一位字符确定用户界面使用语言  0=英文  1=预定  2=法文  3=德文  4=意大利文  5=西班牙文 
6  X  一位字符确定所需反馈类型*  0=电枢电压反馈 
1=测速发电机反馈 
2=编码反馈(塑料光纤)  3=编码反馈(导线传输信号) 
4=编码反馈(玻璃光纤) 
7  X  一位字符确定6055通讯类型  0=无通讯模块 
1=(RS485/422通讯协议) 
2=Profibus通讯协议 
3=Profibus通讯协议 
8  XX  两位字符特殊选择(硬件部分)  00=无特殊选项 
01到99=特殊选项 
9  XXX  三位字符特殊选择(软件部分)  000=无特殊选项 
001到999=特殊选项 
 

好龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2006年10月20日
发表于:2007-07-09 15:25:00
2512楼
 问题:  我目前正在用二台欧陆590+做放卷运行和拖动运行,拖动级要配合前一级做同步运行,而放卷级要与拖动级保持恒张力,我们的方案是不用张力传感器,利用放卷级与拖动级之间的速度差来实现恒张力,请问放卷级的直流驱动器应怎样组态?另需说明的是放卷机的线速度是随着卷子的直径的变化而变化的,因而对线速度的要计算准确无误。
    回答:如果拖动级也是卷取性质,这个方法是行不通的,必需要用PLC来控制才行。
     问题:我是准备用PLC来控制,但对欧陆590的组态不熟悉,如锥度计算,张力+补偿计算,转矩计算等不知能否用上,能怎样来设置和联接??   望指教!!!

王新雨

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2007-07-09 16:46:00
2513楼
谢老师您好:
    如果方便的话,请给我发一套资料来行吗?
我的信箱jlg8866@126.com

陈建阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2007年6月20日
发表于:2007-07-09 20:19:00
2514楼
石工:这个是什么报警SURTENS INDUIT。出现这个报警的原因有那些

陈建阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2007年6月20日
发表于:2007-07-09 20:23:00
2515楼
石工:你能写一些590说明书里面故障报警没有的报警吗????????

风云再起

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2005年7月08日
发表于:2007-07-09 21:05:00
2516楼
无法阻挡: 
石工你好!
    我现在印尼,遇到一个590的机床,被老鼠咬断线,后来接上了。现在启动就显示“field failed”,励磁失败,有什么办法?电机是7.5KW,看不到铭牌上的参数,我测量了G3和G4的电阻,大约在50多欧姆,这样说明电机的励磁线圈有问题吗?
    因为系统没有中文输入法,我想您也能够看懂我的意思!
    急切地盼望您的帮助,修好了我就可以回中国了!
    我着急啊!!请求帮助!!谢谢各位!!

不老视

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年2月25日
发表于:2007-07-10 10:54:00
2517楼
我把电机励磁修复后,低速运转正常,高速(950转/分)运行时合闸输出跳闸。不报任何故障信息,励磁控制方式为电流控制。弱磁启动未使用。请问大家何故?

叶锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2007年3月18日
发表于:2007-07-10 17:11:00
2518楼
我有SSD软件可以从590驱动器下载udp文件和mmi文件到电脑上,但是不能从电脑上传udp文件到驱动器上.当我上传时,驱动器的面板上一直显示RECEIVING,即使电脑上的软件关掉了也在显示.上传不能成功,是否有哪些需要特别注意的地方我忽略了呢?是否有哪个步骤是我在上传的过程中忽略了的呢?敬请赐教,不胜感激!

风云再起

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2005年7月08日
发表于:2007-07-10 22:00:00
2519楼
无法阻挡: 
    请测量一下实际励磁电流。另请告知你的590设置励磁电流值。建议检查一下控制器内部的励磁模块。

梦中剑爱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2007年3月15日
发表于:2007-07-11 09:28:00
2520楼
[color=#FF0000]不老视:
你的590是不是扩容的?请你检查一下电流互感器,我也遇到过这样的问题,是电流互感器脱了一根线。[/color]

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师