心灵之火
ZZQ123
数控专用伺服更换后不用设定参数?! 还是所有参数都由数控系统存着,直接下载到伺服里用就行了?
波恩
那只不过是系统根据轴的物理地址自动下载了参数,无需人工设置而已。
这确实是数控专用伺服的优点,不过绝大多数的通用伺服都有通讯功能,而且参数系也对通讯口开放,只要上位控制器编程操作通用伺服的通讯口,也一样有可能实现参数的自动设置。
我们在安装系统时,就直接把参数传到NC里面的,只要伺服的通道对应在开机时就会自动读取。如果设的是3轴的而你伺服拔码没有对应只读取2轴NC就报警了
是啊!这本身就是一种有效的系统上电初始化校验过程和方法。
INDRAMAT
为也掺和一下,我是这么理解这一说法的,非数控系统的伺服应用,我们可以统统划分到通用类 ,数控行业伺服做的比较量大而已。其实并没有什么专业数控伺服一说。
上几楼的谈到驱动上电参数初始化等,这是数字量伺服的优势。数字化年代,驱动的固话参数可以根据不同的应用陪不同驱动参数,方便客户使用 。
伺服电机目前编码器的物理刻线2048或4096 正常,在多的基本都是圆光栅了22位以上的很高精了很贵。机床上能用的机会也不多见,属于超精了
ray1112
引用龚先生 的回复内容:玩得多 你是做那一行的呢!"810,840就不行了,你非得用它自已的专用伺服不可"这个我可以直接给你否定,因为我们单位早期生产的机床就用840D带过 安川 还有非迪亚的伺服!
进给轴还是主轴?
:
chenrup7968
很好的帖子,很专业!收录了。谢谢啊!