本人自认对三菱工控技术有一定的了解,期望与更多的高手交流,希望各位多多支持。各位大侠有什么心得、困惑不妨贴出来一起探讨。可以通过以下方式联系我,电话:0758-3287048 13612242267 E-mail:keyijan@21cn.net keyijan498@sohu.com 。欢迎大家一起聊聊技术,互相帮忙




c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-07-27 19:12:00
1001楼
to 宏伟:不好意思,这个我不太清楚。

土豆匪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2005年6月17日
发表于:2005-07-27 19:13:00
1002楼
谢谢宏伟和c.d大哥,另外,选定时器有秒的,毫秒的,怎么来区分他们,你们选的是毫秒的吧

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-07-27 19:24:00
1003楼
一般三菱的定时器都是按我给你的那样的对应关系:K10=1S K20=2S 不用客气。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-07-27 21:34:00
1004楼
宏伟,一般情况下可以选择不用校验来进行通讯,如果一定要校验的话可以自己编程来计算校验值。

寒-冰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2005-07-27 21:43:00
1005楼
大哥怎么不上QQ啊,我找你呢

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-07-27 21:56:00
1006楼
影子情人,三菱FX的内部时间继电器的单位有1mS和10mS两种,你按需要自己跟据硬件手册给出的编号进行选择。 Punisher,三菱的PLC处理浮点运算确实不是很方便,这一点我有同感,不过一般我们在编程时都尽量避免使用浮点。 B。L,一般电流互感器都是将大电流转换成统一的5A,在配套时你只要根据实际情况,选取合适的变流比,将电流表和互感器用一样的变流比就行。

PLC初哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2005年7月16日
发表于:2005-07-27 22:03:00
1007楼
科一老师,不愿意指点下我吗??我真的很想学PLC啊...

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-07-27 22:30:00
1008楼
PLC 初哥,要学好PLC先要下定决心,不能半途而废。先选一种你认为最值得去学的PLC,再找相关的书籍。学PLC最好能有实践条件,要不然今天学,明天可能又会忘。要学好PLC的唯一办法就是多动手。PLC在使用中是要和其它的电器一起使用的,因此要有一定的电子、电工,电脑,工控网络,通讯方面的知识。

000007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2005年7月01日
发表于:2005-07-28 09:59:00
1009楼
科兄,请问RS,中的D,K值是什么意思?还有发送和接数据是什么?怎么表示呢?谢谢

B。L

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2004年11月29日
发表于:2005-07-28 13:10:00
1010楼
to: 科一 谢谢,现在知道了。

dany

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2005年7月28日
发表于:2005-07-28 15:39:00
1011楼

dany

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2005年7月28日
发表于:2005-07-28 15:52:00
1012楼
大哥请教 两台电机控制两个传送带!且两个传送带之间是相连的!但是相连的部分是凹陷的!要求两个传送带上的产品要控制在同一速度!且凹陷的部分不能有变化! 请问大虾怎样达到同步的目的!

上海-张工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2005年3月06日
发表于:2005-07-28 16:02:00
1013楼
谁可以发给我一些有关PLC通讯的资料zjpeasy328@sohu.com 谢谢!

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-07-28 16:30:00
1014楼
楼上的,你的相连是什么意思? 是不是说两台电机共用一条传送带? 还是说两个传送带的位置很接近,物品从一个传送带离开后立即进入另一台传送带呢? 这些都不是问题, 选用型号一致的电机,配置变速比一致的变速箱,如果是链条,那么齿轮型号也要一直,如果是皮带,那么滚筒粗细就要相同,然后使用一台变频器对这两台电机进行控制,就能达到目的。

湖南

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2003年9月06日
发表于:2005-07-29 11:38:00
1015楼
最好不要用一台变频器控制两台电机,如果有速度差,就不好调整了。

PLC初哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2005年7月16日
发表于:2005-07-29 13:01:00
1016楼
科一老师,谢谢你,电子、电工,电脑,工控网络,通讯方面的知识我想我还是有的,我想学西门子的,我也会从低级学起的,学的时候有什么疑难,我也会上来这里请教你的,可以吗?

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-07-29 15:19:00
1017楼
黄说的对,所以我说要把我说的那几项内容配合选择好,不然确实会出现黄说的现象。

土豆匪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2005年6月17日
发表于:2005-07-29 22:08:00
1018楼
科一老师,各位大哥,今天我从书上看到说PLC内部只有得电延时的继电器,那要用断电延时的话,是不是在程序上想办法改动啊.

土豆匪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2005年6月17日
发表于:2005-07-29 22:17:00
1019楼
TO C.D大哥,我的控制要求是有两台电机,第一台先启动,5秒后第二台启动,第二台启动后第一台立即停止,你给的我这段程序,没必要串联一下定时器的常闭点吧,还有串了他会不会造成延时断开呀,我是要他立即停止,你在看看,望给予赐教,谢谢也麻烦别的大哥看一下.LD X0 OR Y1 ANI T0 ANI Y2 OUT Y1 OUT T0 K50   LD T0 OR Y2 ANI X1 ANI Y1 OUT Y2

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-07-30 08:39:00
1020楼
不用叫我大哥,我也只是知道一点点。 你提的问题我觉得你应该把这段程序转化成梯形图来看比较直观。 T0我就是用来在Y1启动后5秒停止运行的。 当X0作为按纽给入一个启动信号后,不会保持得电,在程序中,我用OR Y1来对Y1的输出进行自保,同时启动了T0,在5秒之后,T0的长闭点启动,断开主回路,Y1停止输出。同时T0的长开点启动Y2,而且由OR Y2自保,当有停止信号X1输入时Y2停止。 这么解释不知道你清楚没有。 不过我觉得你看不懂这个简单的程序有点可惜,还有很长的路要走,努力吧。