提供三菱技术交流平台 点击:55980 | 回复:2163



keyi科一

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-28 13:48:00
楼主

本人自认对三菱工控技术有一定的了解,期望与更多的高手交流,希望各位多多支持。各位大侠有什么心得、困惑不妨贴出来一起探讨。可以通过以下方式联系我,电话:0758-3287048 13612242267 E-mail:keyijan@21cn.net keyijan498@sohu.com 。欢迎大家一起聊聊技术,互相帮忙




寒-冰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2005-08-10 20:08:00
1081楼
to:dany 那几个指令是堆栈用的 MPS:进栈 MRD:读栈 MPP:出栈

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-08-10 20:34:00
1082楼
langz,改FX2N不是很好吗?为什么要用这么旧的。 dany,你的指令寒冰已经回答了。我就不再多说。

libras

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2005年3月25日
发表于:2005-08-11 16:30:00
1083楼
FX可编程控制器对于在顺控程序中没有END命令的程序也能运作!! 而GX Developer是在程序中强制加入end命令的

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-08-11 18:00:00
1084楼
trtdfdf:不管哪个系列的,如果程序里没有END或P63都是不能运行的。

libras

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2005年3月25日
发表于:2005-08-11 18:17:00
1085楼
钟哥 ,我是在三菱的GX Developer的使用手册中看到的,它那里面就是这样说的

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-08-12 22:17:00
1086楼
哪位高手知道,PROFIBUS能带多少站,MODBUS能带多少站。两种总线各有什么优点?

湖北周工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:462
  • 注册:2003年4月28日
发表于:2005-08-13 02:48:00
1087楼
您好:得到消息有点晚,FX编程圆插头还有吗,给我一副吧,谢谢您了。 湖北省谷城县粉阳路100号 湖北银纺公司 441700 周兵

电气学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2005-08-13 10:15:00
1088楼
各大高校视频课件下载,系统学习各门课程,免费下载,提供一次机遇,一次梦想,[url=http://www.1110.net/down.asp?UserID=388014][IMG]forum_isnews.gif[/IMG][/URL],进入视频网,愿君从此高飞。电气学者

xiaominghai

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2005-08-13 10:49:00
1089楼
to keyi PROFIBUS总线型不加中继的话应该可以带32个。 MODBUS-RTU根据其地址码的原理推算出来0-255个。 可能理解错误,望高手指正!!

xiaominghai

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2005-08-13 10:53:00
1090楼
更正: MODBUS-RTU应该是1-247个!

libras

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2005年3月25日
发表于:2005-08-13 10:55:00
1091楼
profibus:站点数:每分段32个站(不带中继),可多到127个站(带中继)。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-08-13 11:55:00
1092楼
谢谢各位的回复,给否谈一下两种总线各自的优缺点。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-08-16 09:32:00
1093楼
各位高手,小弟有一个问题想请教一下,FX系列PLC的1:N网络最多是16个站。那么在采用485方式下,用RS进行无协议通讯,有没有办法同时对超过40个485通讯的温控仪进行控制。

宏伟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2005年7月10日
发表于:2005-08-16 14:59:00
1094楼
各位高手,如何把D0内下8位的数据移到D1的上8位,谢谢了 .

韩冰811423

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2005-08-16 15:21:00
1095楼
我是个新手还望各位老师多多指导!!!!

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-08-16 20:34:00
1096楼
宏伟,用移位指令

小崔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2005-08-16 20:42:00
1097楼
鐘哥,我的一個fx1n-24mr的,今天突然出現了com3-y5總是通的,您說這是哪裡出問題了?

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-08-16 20:58:00
1098楼
拆了线后还通的话,就要考虑是不是光耦或I/O接口芯片坏了。

土豆匪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2005年6月17日
发表于:2005-08-16 23:23:00
1099楼
科一老师,各位大哥,今天我看了一段程序,能给讲解一下他的运行过程吗,程序如下其中M122 M150是触摸屏里的复归型开关,就是用来驱动Y0是一个电机,程序如下 LD M122 AND M150 OUT Y000 LD M122 ANDP M274 ANI M150 ANI T30 SET M150 OUT T30 K10 LD M122 ANDP M274 AND M150 AND T30 RST M150

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-08-17 10:41:00
1100楼
影子,昨晚在群里已经给时答复了。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师