首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页

提供三菱技术交流平台 点击:55975 | 回复:2163



keyi科一

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-28 13:48:00
楼主

本人自认对三菱工控技术有一定的了解,期望与更多的高手交流,希望各位多多支持。各位大侠有什么心得、困惑不妨贴出来一起探讨。可以通过以下方式联系我,电话:0758-3287048 13612242267 E-mail:keyijan@21cn.net keyijan498@sohu.com 。欢迎大家一起聊聊技术,互相帮忙




c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-05-28 15:10:00
1楼
找到了,顶啊,我顶,呵。。。 钟大哥,我有问题就过来问你好了。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-28 15:12:00
2楼
谢谢你的支持。

tyl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 65回
  • 年度积分:129
  • 历史总积分:328
  • 注册:2003年7月26日
发表于:2005-05-28 15:53:00
3楼
请问大哥: 用三菱FX2N系列的PLC在对步进电机发脉冲时直接推动步进电机的功率单元时,每次发脉冲是否要有一定的时间间隙?一般在约是多少时间(以ms为单位)?,为什么采用X000在高速计数过程中,接受的脉冲个数每次都不一样(实发脉冲个数一样)? 三菱PLC的步进指令很好用,在下很喜欢!

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-28 16:13:00
4楼
TO:fltyl,你是直接用PLC的脉冲命令还是外挂GM脉冲单元来驱动步进电机?X000接受的脉冲数不准应是外部干扰引起的,着重检查外部布线,信号线最好有屏蔽。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-28 16:20:00
5楼
如果你是使用PLSY指令来发脉冲的话,你只要将脉冲个数设为0就能产生连续脉冲。

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-05-28 17:03:00
6楼
大哥,我刚才在看书,我看到在FX2N中,有LDP、LDF和PLS、PLF,这两个的解释都是说在触发时间内产生脉冲信号,那他们会不会自保持这个信号啊,按我的理解除非加上SET和RST的指令才能形成保持吧,那如果这两组都是用于采集脉冲信号,那有什么区别?使用的时候又是什么样的情况?

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-05-28 17:08:00
7楼
还有,大哥,一个运算时间段是说这一步或几步程序所用的时间吗?扫描周期和运算时间不是同一概念吧,如果不同那谁的时间长?或者不能比较,需要根据不同的设备来确定吗?

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-28 17:51:00
8楼
你所提到的都是上升沿与下降沿指令,如LDP X0 OUT Y0,当X0闭合的时候Y0只闭合一个运算周期,不管X0一次闭合多长时间,Y0都不会有输出,直到X0断开后再次闭合,Y0才会有第二次的输出。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-28 18:06:00
9楼
如LDF X0 OUT Y0,当X0闭合的时候,Y0不动作,只有当X0断开的瞬间,PLC检测到下降沿,Y0才闭合一个周期。PLS,PLF的功能大致跟前面两个指令一样,只是是对M、Y等软线圈进行操作的。运算时间是指PLC处理一个指令的时间,不同指令运算时间不同。一般将扫描周期和运算“周期”认为是同一概念。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-05-28 18:22:00
10楼
请问三菱为什么出资修改日本教科书?

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-28 18:51:00
11楼
你用不用三菱是你的自由,而我们也有我们的自由。我这里是给大家交流技术的,没事别进来放P。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-28 19:49:00
12楼
To:lyg8053,对不起你要的力控组态软件发不过来,你可以去以下网址下载: http//www.sunwayland.com.cn 注你需要注册才能下载.

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-05-28 20:19:00
13楼
不想学的不要到这里捣乱,三菱只不过是一个先进工控设备的名称,何必上纲上党呢,如果我们国产的东西能先进起来,鬼才会用进口货啊。

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-05-28 20:24:00
14楼
那钟大哥,软线圈是什么意思?你是说PLS和PLF只能对除X外的其他如M、Y、C、T等操作,而LDF和LDP对X、M、Y等都能进行操作是吗 ?

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-28 20:27:00
15楼
楼上的说得对,象变频器我就大部分用国产的,虽然有些不是很好用……

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-05-28 20:31:00
16楼
其实我们都还是支持国货的,比如,富士的变频器实现了国产化,我就尽量的用啊,要一步一步来,现在比别人落后不要紧,最重要是以后不能落后,至少不能和他们的距离拉大也是好的啊。

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-05-28 20:36:00
17楼
那钟大哥,软线圈是什么意思?你是说PLS和PLF只能对除X外的其他如M、Y、C、T等操作,而LDF和LDP对X、M、Y等都能进行操作是吗 ?

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-28 20:42:00
18楼
LDI X0 CJ(FNC00) P0 LD X1 OUT Y0 LD X2 OR M0 ANI T0 OUT M0 OUT T0 K10 LD M0 OUT Y1 P0 LD X0 CJ P1 LD X1 OUT Y0 LD X2 OUT Y1 P1 END 以上是一段手/自动转换程序,X0用于转换.希望对初学PLC的有所帮助.

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-05-28 20:43:00
19楼
那钟大哥,软线圈是什么意思?你是说PLS和PLF只能对除X外的其他如M、Y、C、T等操作,而LDF和LDP对X、M、Y等都能进行操作是吗 ?大哥,你没回答我的问题呢。

台达新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2004年3月20日
发表于:2005-05-28 20:45:00
20楼
请问钟大哥 我用步进指今 STL/RET 在三菱仿真软件里却无法转换这是为什么.