提供三菱技术交流平台 点击:56178 | 回复:2163



keyi科一

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-28 13:48:00
楼主

本人自认对三菱工控技术有一定的了解,期望与更多的高手交流,希望各位多多支持。各位大侠有什么心得、困惑不妨贴出来一起探讨。可以通过以下方式联系我,电话:0758-3287048 13612242267 E-mail:keyijan@21cn.net keyijan498@sohu.com 。欢迎大家一起聊聊技术,互相帮忙




千年老狐狸

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2005-07-20 09:23:00
961楼
谢谢楼主,再请教一个问题LD TO SUB K0 D61 D81 我知道这是一个二进制减法运算,可是搞不明白源操作数K0 D61 怎摸个算法,望老师给解释以下。每天跟你学一点,你真是我们的大救星啊。

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-07-20 14:08:00
962楼
to xplf: 不相信我给你的答案吗?呵。。。 GX可以备份,不过GX是上位机的程序编辑系统,PLC断电不会引起GX里的程序丢失,因为他们使用的是两个不同的CPU,一个是PLC的, 一个是PC 机的,GX的程序是保存在PC机里的硬盘的,相信用过电脑的都知道,只要PC机断电前保存过的文件,断电后是不会丢失的。呵。。。这好象不用解释。 电池如果不能确定那有买,可以向当地代理商购买。 刚出现错误灯没关系,至少3个月是可以用的,那是因为电压过低才报警的,只要尽快解决就可以了,没关系的。

土豆匪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2005年6月17日
发表于:2005-07-20 20:52:00
963楼
我刚学PLC,哪位大哥给我一段简单的程序,就是直接控制电机运转,也不要求正反转还有延时什么的,别笑我哦.我刚学,没人指点,望各位大哥赐教,谢谢了

土豆匪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2005年6月17日
发表于:2005-07-20 20:53:00
964楼
我刚学PLC,哪位大哥给我一段简单的程序,就是直接控制电机运转,也不要求正反转还有延时什么的,别笑我哦.我刚学,没人指点,望各位大哥赐教,谢谢了

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-07-20 22:58:00
965楼
影子情人,I/O分配如下:X0启动,X1停止,X2过载保护,y0电机控制接触器。 程序1:LD X0 SET Y0 LD X1 OR X2 RST Y0 程序2:LD X0 OR Y0 ANI X1 ANI X2 OUT Y0

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-07-21 13:26:00
966楼
http://www.mitsubishielectric-automation.cn/appCase/case-detial.asp?id=35 上面这个网址,是三菱PLC和变频器用RS485进行通讯的权威解决方案。

土豆匪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2005年6月17日
发表于:2005-07-21 23:02:00
967楼
谢谢了,以后有什么问题我会继续请教的

我love工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2005-07-22 06:35:00
968楼
科一兄你好 在下最近在讀一個ROBOT機器的原程序﹐PLC為三菱A系列。 里面有M9035這樣一個特殊繼電器﹐不知它的具體用意﹐還請高手指點。 在下先下謝了﹗

小崔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2005-07-22 11:44:00
969楼
顶一下

湖南

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2003年9月06日
发表于:2005-07-22 17:00:00
970楼
没有M9035这个元件

土豆匪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2005年6月17日
发表于:2005-07-22 19:15:00
971楼
科一老师,你给的我这个控制电机的程序是一自锁电路,<程序1:LD X0 SET Y0 LD X1 OR X2 RST Y0 ,>具体对外边怎么接线啊,Y0接控制电机接触器的线圈,那程序里边那个线圈Y0是不是就代表的这个接触器的线圈,另外用了X0 X1,是不是就是PLC上边那些输入点,怎么对外接线,刚学还闹不懂,看书,书上写的也不大清楚,也麻烦其他各位大哥给予指教

亡魂幽歌

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:567
  • 注册:2005年6月20日
发表于:2005-07-22 20:23:00
972楼
楼主您好!我现在要编一个小程序, 1.工作过程中需要断电保持,而我用到两个单侧电磁阀来驱动气缸,另外还有一个步进电机.断电后,再次上电时,需按一个开始按钮才可进入到保持的状态。有什么好的方法可以实现断电记忆功能吗? 2.再就是我用DRVA指令来控制步进电机。D8140好像是非保持型的,我用这个指令来记忆电机的位置有什么利弊吗? LD M8000 DMOV D8140 D200 LD M8002 DMOV D200 D8140 望不吝指教! 祝工作顺利!

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-07-22 21:41:00
973楼
M9035是0.5S脉冲

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-07-22 21:45:00
974楼
影子情人: 我上面已经给出I/O分配了

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-07-22 21:57:00
975楼
亡魂幽歌,所有的特殊数据寄存器都是停电保持的。

我love工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2005-07-23 00:46:00
976楼
非常感謝科一兄的指教

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-07-23 12:39:00
977楼
我爱工控,对不起,我记错了,如果给你带来不便请多包涵。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-07-23 21:36:00
978楼
PLC为了提高系统的稳定性和抗干扰能力,采用了循环扫描的执行方式,一个扫描周期大致辞可分为三个阶段,输入采样阶段,程序执行阶段,输出刷新阶段。当PLC开始运行时先读入输入点的状态,放入输入映象区相应的寄存器中,这一过程就是输入采样,而输入映象区的内容直到下一个扫描周期到来时才会发生改变,这就保证了在处理程序的时候不受输入状态改变的影响,输入采样阶段完成后则进入程序执行阶段。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-07-23 21:39:00
979楼
在程序执行阶段,PLC按从左到右,先上后下的原则顺序扫描执行,因此在编程时也应尽量照这一原则进行编写。当遇到跳转指令,则跟据是否满足跳转条件决定程序的走向。当遇到有输出元件时,就先将其结果保存到输出映象区,输出映象区的内容是随程序的执行一直改变的,因此程序里如果有双线圈的话,将以后者的状态为准。程序执行完后则进入输出刷新阶段。    在程序执行完毕后,PLC将输出映象区的各个输出继电器的状态转存到输出锁存器中,并通过一定的方式进行输出,这就是输出刷新阶段,这样处理的好处就是保证了输出继电器不会随程序的执行而不停地改变其状态,从而提高了系统的稳定性。接下来PLC又重新进入输入采样阶段。以上三个阶段的时间总和就是一个扫描周期。以上是本人给合自己的理解,对PLC扫描周期的解释,如有不对之处请不要见笑。

我love工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2005-07-23 22:53:00
980楼
哦? 既然M9035不是0.5S脈沖﹐那它又是為何呢? 還請科一兄不吝賜教