提供三菱技术交流平台 点击:56178 | 回复:2163



keyi科一

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-28 13:48:00
楼主

本人自认对三菱工控技术有一定的了解,期望与更多的高手交流,希望各位多多支持。各位大侠有什么心得、困惑不妨贴出来一起探讨。可以通过以下方式联系我,电话:0758-3287048 13612242267 E-mail:keyijan@21cn.net keyijan498@sohu.com 。欢迎大家一起聊聊技术,互相帮忙




小跳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2003年9月24日
发表于:2005-07-18 09:12:00
941楼
科工:   直接接入plc,是不是所有的x输入端都可以接呢?

xplf

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2003年10月06日
发表于:2005-07-18 10:51:00
942楼
keyi科一,谢谢. A系列电池更换麻烦,担心程序,要停电,用GX.70能倍份程序吗?电池ER17330V/3.6V那有卖?刚出现错误灯亮,电池还能支持多长时间.

xplf

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2003年10月06日
发表于:2005-07-18 10:56:00
943楼
keyi科一,谢谢. A系列电池更换麻烦,担心程序,要停电,用GX.70能倍份程序吗?电池ER17330V/3.6V那有卖?刚出现错误灯亮,电池还能支持多长时间.

青海风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-07-18 11:12:00
944楼
看完帖子受益非浅

B。L

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2004年11月29日
发表于:2005-07-18 11:47:00
945楼
TO: KEYI c.d 谢谢指点,现在明白了.

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-07-18 11:57:00
946楼
to xplf: 我出现过提到的问题,PLC型号和你差不多。 刚刚出现不用担心,可以再坚持一段时间。 程序也不会有,因为有EPPRAM,每次通电会自动从EPPRAM里面读取程序。 不过有个问题,就是在每次断电再通电以后,上次的程序逻辑运算的出的结果都不能保存了。包括所有具有停电保持功能的寄存器内的数据。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-07-18 12:27:00
947楼
小跳,你如果使用高速计数器的话,就要用指定的X点,如果使用普通计数器的话,随便哪个X都行。 xplf,可以备份程序的,你用在线读入就行了,前提是PLC没有加密,另最好是带电更换电池,如果停机更换则最好在三分钟内完成。

新手※上路

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2005-07-18 15:53:00
948楼
科一老师: 你好,虽然很庆幸老板没有要求我继续写完此程序,但是还是想继续探讨此问题: 我对数据的要求是先入先出,压栈方式.我目前搞不清楚的是,如何实现掉电保持寄存器地址的顺序改变.其他大概没有什么问题了.

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-07-18 17:45:00
949楼
新手※上路,用SFWR和SFRD指令不行吗?

ysadcool

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2005年5月11日
发表于:2005-07-18 18:12:00
950楼
如果原本运行正常的PLC突然出现不能运行,CPU-E灯亮,RUN灯不亮,断电上电后还是一样,一般来说会是什么原因呢? PLC 是FX2-80MR

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-07-18 18:18:00
951楼
如果是闪亮则是程序丢失,如果没有存储器卡合的话,则是电池掉电引起的。如果是长亮则可能是硬件故障。

QQ跳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 301回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:556
  • 注册:2003年5月22日
发表于:2005-07-18 20:43:00
952楼
keyi科一: 非常感谢!

新手※上路

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2005-07-18 23:14:00
953楼
科一老师: 谢谢了......... 好像有点眉目了,明天开始画画框图看看。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-19 10:19:00
954楼
科一老师: 我想把一根FX-20P-CAB(编程线)怎样改为FX-422CABO(至适配器线),盼复!邮箱:gsn5505@sina.com.谢谢!!

千年老狐狸

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2005-07-19 12:08:00
955楼
楼主你好:请问如何应用两个光电开关作为微调,通过PLC来控制两台电机的同步。应当应用那几条指令。望赐教为盼。谢谢。

千年老狐狸

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2005-07-19 12:09:00
956楼
楼主你好:请问如何应用两个光电开关作为微调,通过PLC来控制两台电机的同步。应当应用那几条指令。望赐教为盼。谢谢。

龙然

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2005年7月19日
发表于:2005-07-19 13:02:00
957楼

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-07-19 13:52:00
958楼
千年老狐狸,你如果是说速度同步的话,就不难,只是对单位时间内的光电开关脉冲数进行比较,但要求你的机械传动的速比和光电脉冲的比例要正确.

沙漠之狐

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2005年7月19日
发表于:2005-07-19 21:04:00
959楼
求教:系统初始化是指什么操作?是自动的吗?每子PLC多一样的吗?

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-07-19 22:26:00
960楼
沙漠之狐,系统初始化大概的意思就是为后面的工作做好准备,比如说运动部件的开机回原点动作等。