发表于:2004-06-22 11:13:00
楼主
在这里看到很多使用ABB控制器的同行,还曾经得到了他们的帮助,在这里表示十分的感谢!既然现在还没有真正的ABB论坛那咱们就先留下联系方法,有什么事情可以互相帮忙! 论坛常用名:逻辑 曾使用的控制器:AC450,AC800M,AC8OOF 联系邮箱:hz5077@sina.com 入行时间:一年半 现住地点:北京 公司属性:ABB代理


楼主最近还看过



大卫羊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2004-07-05 09:46:00
21楼
谢谢王大可和逻辑两位。 我做的是垃圾焚烧电厂,是一个比较新的行业。有的人把这个行业归为电厂行业,有的人则归为环保行业。 现在做这个行业的人90%以上都是从电力行业转过来的,所以很多规范和技术要求都借用了电厂的(垃圾焚烧发电行业目前还没有独立的规范)。 所以我们的设计院写DCS系统采购规范的时候是按电力行业的要求来的,要求“控制器CPU冗余”同时“HIGHWAY网络冗余”。(我们的这个工程比较大,总的I/0点数有5000多点,其中模拟量很多。) 我们目前比较倾向用ABB,但ABB现在给我们的方案就是AC800F控制器(8对冗余)+工业以太网(单环,环形结构)。他们还坚持称以太环网就算是冗余网络了。让他们换一个INFI90的方案,不肯。 我对这一点比较怀疑。因为我们也只是工程承包商,要对业主负责的。如果我们用了AC800F+以太网的方案,以后业主发现了和设计院的采购规范不符那就惨了。 所以在此和各位同仁讨论,希望弄清楚,免得公司可能会遭到损失。

逻辑

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2003年12月22日
发表于:2004-07-05 09:58:00
22楼
那是否可以使用冗余的交换机实现网络冗余那?

大卫羊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2004-07-05 10:15:00
23楼
谢谢逻辑。

嫖客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:25
  • 历史总积分:119
  • 注册:2003年7月04日
发表于:2004-07-05 19:59:00
24楼
我想和你联系

嫖客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:25
  • 历史总积分:119
  • 注册:2003年7月04日
发表于:2004-07-05 20:02:00
25楼
平哥 很高兴在这里见到你!!!!!!!!!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-07-07 12:34:00
26楼
逻辑: 你很喜欢AC450说明你用ABB产品有年头了,正如你所说,450是ABB最经典最完善的真正的DCS,关键是用了这么多年已经非常成熟,不过价钱恐怕不只是贵一点吧?呵呵。 我对AC450和FCB不是很熟,以后可能要多向你请教。正因为如此,我对800M到没觉的很别扭,据我所知,很多用惯了450的工程师都很不习惯800M,单是5个服务器就让人很难接受。也许用熟了就好了吧。 ‘时尚’这个词用的很恰当。新东西刚出来毛病一大堆是难免的。这次ABB公司找来一大堆做计算机软件的人来开发PPA,他们本身对工控不是很了解,做软件的水平又没法跟微软比,做出来的东西用起来肯定不是很顺手,但我觉的还算不上失败吧。DeltaV刚出来的时候,据说即不支持冗余又带不了几个点,工程师们对它都没什么信心,现在看来卖的不错。 PPA与SERVER/CLIENT和VB结合很紧密(IT人搞出来的嘛),现在好多ABB工程师都在接受WIN2000 SEVER技术的培训呢! 现在ABB的工程师熟悉800M的人也极少,我对800M更是只知道些皮毛。 不过我现在正要做一个800xA的项目,做完后就会对系统了解的多一些了,到时候大家好好交流交流。 事多,回复慢,道歉。

coolman

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2004年1月16日
发表于:2004-07-07 12:39:00
27楼
大卫:800F控制器可以配双网卡(FI803),但其中一块要与另一个冗余CPU互连。如果正在运行的控制器网卡故障,则需要转移至冗余控制器。不知道这算不算网络冗余。

大卫羊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2004-07-07 16:01:00
28楼
翟金平兄,你是说和我联系吗? 请发邮件:david_yhb@sohu.com 王大可兄: 我们的项目中,对网络冗余是这样要求的, The redundant data highways shall be used. Both the redundant data highways shall be active simultaneously at any time. The communication interface module of data highway to each "station" shall also be redundant. (采用冗余的数据高速公路,两个冗余的数据高速公路在任何时间均同时工作。数据高速公路与各“站”的通讯接口模件也应采用冗余设置。) 现在ABB给我们提供的就是你所说的方案。目前我们困惑的就是这个方案是否符合以上技术要求。

逻辑

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2003年12月22日
发表于:2004-07-08 17:21:00
29楼
to:王大可 我其实是个新手,刚刚入行一年多,只是用AC450,AC800M,AC800F都作过工程而已,其中由以用PPA的时间最长,所以对它的感觉最强烈!切实ABB有很多老资格的工程师都用不惯AC800M因为它是对他们以前习惯的一种颠覆!所以瑞典研究室出了一个叫PP Lib的东西,挺好用的,就是要花钱买,我上一个工程用的就是它,很顺手! 我下个星期也想去ABB看看AC800XA是怎么回事。我只是听过一次它的推广,感觉象是把CBM,CBF,PPA结合在一起的一个东西。ABB对它的希望很大啊!有时间多联系吧!

逻辑

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2003年12月22日
发表于:2004-07-08 17:29:00
30楼
to:大卫羊 如果按你所说的要求,用冗余环网完全合乎要求,因为并没有明确的指出,一定是要同一个控制器拥有冗余的网络啊!

大卫羊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2004-07-08 17:41:00
31楼
对啊,现在的问题就是网络不冗余啊。 如果工业以太网要配成冗余的,如何配啊。

逻辑

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2003年12月22日
发表于:2004-07-08 17:56:00
32楼
最常用的应该就是环网了,如果要求更高的话,可以用冗余的交换机,现在很多网络提供商都有。就是贵了点!

大卫羊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2004-07-09 16:31:00
33楼
谢谢。 不过环网和冗余环网是不一样的。现在的问题就是一个以太环网不能算符合我们的技术要求吧。 而AC800F又无法配冗余的以太环网(也就是双以太环网),这个问题也关联到我们上面所说的控制器配双网卡(不包括容余控制器间相互通讯的那块网卡)以和双以太环网通信。

快乐的洋葱头

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2004年7月12日
发表于:2004-07-12 10:53:00
34楼
刚刚入门,我在使用abb的symphony系统,大家多多指教, 相互交流。

第一次给了左手

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2004-07-12 10:58:00
35楼
我在钢厂用是的acs600,dcs600,ac110,还有rmc450.

第一次给了左手

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2004-07-12 11:01:00
36楼
我们集团正在上了另一个项目宽厚板用的是800系列

特殊的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2002年1月23日
发表于:2004-07-13 14:42:00
37楼
逻辑: 好像不是这样吧,ABB投电厂的标也会用AC800的只不过是从成本的角度来考虑。如果从技术的角度来说AC800也完全能够满足技术要求,只不过symphony在电厂的应用更多,同时它有针对DEH的一个专用包。对于电厂来说网络冗余是有必要的而且最好是双环网,ABB在很多时候是避免出现双环网的提法,那样虽然能够实现但好像$很多阿。

逻辑

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2003年12月22日
发表于:2004-07-13 21:41:00
38楼
to:sicxj 你说的很对啊,有的时候成本的考虑才是最重要的!而且从技术的角度讲AC800F绝对是合格的控制器,虽然不能说它完美,但它肯定够用而且稳定!它就像一个长的不太好看的姑娘,当老婆绝对够了! 最近看了看AC800XA,没感觉和以前的PPA和AC800M有什么很大的区别,手册还没看,但从应用来看只是图标更XP话了。 当然很多东西还是要真正作个工程以后才知道的!

大卫羊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2004-07-14 14:10:00
39楼
to:sicxj和逻辑 谢谢两位。 单环网算冗余吗?

逻辑

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2003年12月22日
发表于:2004-07-14 15:25:00
40楼
单环网好像有点勉强了,你可以作成双环网啊!