逻辑您好!我是炼油行业的,已用过4套ABB的AC800F,现在我发现有个问题想请教一下,ABB的开关量输入卡件DI卡件一块可以连接16个点,但共用一个正,16个负,这样当现场有一个点对地短路就可以使卡件供电保险烧断,16个输入点同时故障,这样的后果是很可怕的,可能会使生产装置停车,我们采取的措施是在每一路输入点上串入一个1200-1300欧姆的电阻分压,这样短路时就不会烧保险,这样问题好象是解决了,但能不能这样用,这个问题是不是ABB卡件的自身缺陷,有没有其它更好的办法来解决这个问题.