请问如何消除伺服器对超声波仪器的干扰?
点击:
1164
| 回复:
1
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-10 14:00:00
楼主
我公司新装了一台超声波探伤设备,探头是用德国的百格拉步进电机(伺服器wd3-007)带动。但在使用过程中,伺服器对超声波设备产生干扰。伺服器与超声波设备都是单独电源而且单独接地,但干扰依然存在。为此,我想请教一下,如何能消除干扰?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
jessie
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2002年8月23日
发表于:2002-09-10 14:00:00
1楼
电源进线加电源滤波器
回复