关于电机“星 / 三角启动”过程的问题 点击:6194 | 回复:276



wanggq

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2012-05-24 16:19:57
楼主

 

  电动机的“星 /  三角启动”过程,有的电工同行有这样的认识:电机绕组“星接”阶段是电机的“启动过程”;电机绕组“角接”阶段是电机的“运行过程”。

 

  请网友们考虑:以上的观点是否正确?要讲出理论根据来。

 



楼主最近还看过



刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-05-30 00:19:53
121楼

3、如果是负载阻力大电机力矩小,才会出现长时间处于低速的状态,看着电机在转,但是看不到速度增大,感觉负载和电机力矩处于平衡状态的样子;

4、对于负载阻力矩大的情况,可不能小视,与惯性飞轮启动过程不同,它没有能量和动量的积累,只有客服阻力做功损耗,起不来就不要硬起,要选用合适的启动力矩大的启动方式;

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2012-05-30 22:56:52
122楼

 

   在合理配置动力的剪板机、冲床之类的设备上,在额定电压下额定角接的异步电动机单独以一段“Y接”是不可能安全的把设备拖转到额定转速的!如果不信,你可以实践验证!把控制电路的切换功能去掉,只用星形接法对电机绕组施加1/√3的电源电压,一直不让设备执行冲、剪的工作任务。算是你想的空载或轻载了吧,就让电机慢慢的启动,看它冒不冒烟烟!!

 

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2012-05-30 23:02:10
123楼

 

     事实一定会告诉你:不等你把飞轮拖转到额定转速,电机就被你害得冒烟了!!!

   

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-05-30 23:52:32
124楼

引用 wanggq 的回复内容: 

  ……如果不信,你可以实践验证!把控制电路的切换功能去掉,只用星形接法对电机绕组施加1/√3的电源电压,一直不让设备执行冲、剪的工作任务。算是你想的空载或轻载了吧,就让电机慢慢的启动,看它冒不冒烟烟!! 


1、异步电机,额定电压额定转速额定电流可以长期安全运行;

2、所有降压启动,在电机启动后都要及时切换;

3、在低电压下运行,电机电流会严重过载,如果不能及时切换都会烧电机;

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-05-31 00:00:38
125楼

4、异步电机在正常运转期间,电压低于85%的情况下运行,也会电流过载烧电机;

5、你给大家出了一个无知的坏主意!

6、异步电机降压启动,特别是“星 / 三角”降压启动,Y接电压只有额定的59%,启动后一定要及时切换,可不能听楼主的坏主意,否则电机真的会烧了;

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-05-31 00:16:37
126楼

7、降压启动,电机在低电压大电流下启动,当转速超过临界转速,就是你看到电机转速急速经过最大转矩,电流开始迅速明显降低的瞬间,就是启动过程应该切换的时刻,可不能傻等着额定转速!

8、启动切换全压运行后,电机电流才会下降到额定电流,转速达到额定转速,电机的运行才算计入安全区域;

9、你可以实际观测启动电流的变化过程,找到那个电流明显下降的时刻,判断出切换的合理延时时间,切不可长时间延误切换时间!

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-05-31 00:24:18
127楼

 

给大家一个最简、最节能的星三角启动控制电路图!

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2012-05-31 13:18:02
128楼

 

  刘老师和那一位级别上了“九段”的电工都以为冲床、剪板机在不执行“冲、剪”的工作任务时,就是“空载”或“过度的轻载”。刘老师认为冲床、剪板机(合理配置的)拖动电机在星接启动中,只要启动时间足够长,Y接法的阶段是完全可以完成启动任务的。

 

  刘老师也同意我对“启动过程”的定义,这个过程的最后时刻是速度达到了额定转速(请不要纠结电机转速比标称额定转速少了几转或多了几转)。

 

  既然你们认为用星形的接法就能让冲床、剪板机的转速达到额定转速,那么额定转速所对应的电流就是额定电流!

 

  “额定电流”下电机怎么可能“真的会烧了”呢?!电机冒烟只能证明单用星形接法不能够完全的启动冲床、剪板机其合理配置的拖动电机!只有是它没能够完全的完成设备的“起动过程”,电流才是超过其“额定电流”的!只有在超过额定电流的情况下才可能使电机“真的会烧了”!

 

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2012-05-31 13:23:06
129楼

 

  刘老师主张在工频市电的情形下让异步电动机用足够长的时间对剪板机、冲床的飞轮进行慢慢加速,才是“无知的坏主意”!

 

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2012-05-31 13:43:36
130楼

 

  电机的启动过程是否节能,衡量的指标就是电机在启动过程中产生的“热量”的多少。在相同外部条件的前提下,如果相比之下,哪个启动过程(当然是把电机完全启动起来的全过程)电机的发热最轻,就证明哪个启动过程是节能的。

 

  我曾经说过:起动过程的切换时间合不合理,不能由某人自己说了算,要经过对比,哪个过程(指启动的全过程)让电机产生的热量最少,哪个过程的切换时间设置就最合理。

 

  刘老师就反驳说这个说法不对,发热不是关键,关键是要启动得起来。 刘老师的这个“反驳”是不是很可笑!!

 

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2012-05-31 14:02:11
131楼

 

  我参考教科书上关于异步电动机中电流对转差率S的函数图象,画了一幅同一电机之角形直接启动与星 / 三角启动两种情形下的启动电流对转速的函数图象:

 

  图象的比例可能不够精准,但做为原理性的表达还是可以的!

   

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2012-05-31 14:06:44
132楼

 

  我这个131楼的函数图象跟出于“ABB”公司的资料上有个同一题材的函数图象很接近。这算是“知音”吧!

 

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2012-05-31 14:57:08
133楼

 

  星 / 三角启动过程虽然有两次电流冲击,但这两次冲击的幅度远比(相同功率相同外部条件下)电机直接起动方式的电流冲击幅度小得多!

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-05-31 19:16:05
134楼

 

1、想问问楼主,你的切换点选在小于临界转速的①点有什么好处?

2、我觉得切换点选在大于临界转速的②点最好;

3、①~②这一段时间,正是电机启动最大转矩、加速度最大的时候,在②点切换电机已经进入稳定运行区,和额定转速相差无几;

4、在②点切换比在①点切换时间能长多少?

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-05-31 19:23:02
135楼

5、楼主,在②点切换会烧电机吗?!

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-05-31 19:24:52
136楼
6、楼主,你觉得我把切换点选在②点,可笑吗?

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-05-31 19:28:39
137楼

7、楼主,你觉得我把切换点选在②点,是“无知的坏主意”吗?

 

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-05-31 19:32:48
138楼
8、楼主,你叫大家把“控制电路的切换功能去掉,只用星形接法……电机慢慢的启动,看它冒不冒烟烟”,是个“有知的好主意”吗?!

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2012-05-31 19:36:04
139楼

 

   图象是示意性的,别那么认真!主要是根据不同负载情况来决定,有些情况可能还要在①之前呢!

 

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-05-31 19:36:05
140楼
9、大家等着,看看楼主下面能做个什么怪?!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师