天下三分明月夜
电机正反转控制电路,如果双接触器面上的钦钮同时被人为按下,会不会就要出事?
---------------------------------------------------------------------------------------------
正反转电路,为了防短路,采取了“按钮互锁/触点互触”双保险,但我仔细想想,
这只是在控制回路做了互斥保护,如果主回路的双接触器面上的两钦钮被人为同时
按下,会不会出事呢?主回路要不要也做很互斥保护呢?
听听内行人的说法?
cdust
吴海军
haoliang
杨桦
想想看
正反转频繁的电机,两只接触器之间应采用机械联锁。
ZJZC
呵呵;带机械互锁的是不可能能同时按下的;
没有带的同时按下就短路了;
扶不起的夏
LF03162693852
松松peak
一片空白
有互锁保护电路同时按两个按钮是没关系的,在没有电的时候同时按两个按钮也是没关系的
他山石
小戒指
没事可千万别人为同时按下两个接触器,有动力电的话,一下子短路,人就完蛋了,那是傻瓜才做的事情。
要不人家设计双重联锁干吗?
#天涯
王亘
新临
水边清浅横枝瘦
liuhongshan
相间短路,眼前一黑。
走向蓝天和白云
HuiMing520
liaochuan
兄弟你可以在控制回路中进行互锁啊~~~
千万不能让两接触器同时得电..不然你会有意想不到的结果~~~
你可以把正转的接触器辅助触电放在反转~~没得点时须常闭状态~~相反把反转的辅助触电放一个在正转那边~~也是常闭~~
正接触器得电且辅助触电对反转进行互锁~~~