电机正反转控制电路,如果双接触器同时被人为按下,会不会就要出事? 点击:11739 | 回复:192



天下三分明月夜

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-04-19 14:15:45
楼主

电机正反转控制电路,如果双接触器面上的钦钮同时被人为按下,会不会就要出事?

---------------------------------------------------------------------------------------------

正反转电路,为了防短路,采取了“按钮互锁/触点互触”双保险,但我仔细想想,

这只是在控制回路做了互斥保护,如果主回路的双接触器面上的两钦钮被人为同时

按下,会不会出事呢?主回路要不要也做很互斥保护呢?

听听内行人的说法?

 




sunhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1518
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2008-05-01 09:35:31
101楼
可以一式  我做过效果会有惊奇的好!

弧光三色

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 818回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:941
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-05-01 10:07:01
102楼

我是没见过,但是有电工接的正反转没有互锁功能的我倒是见过,也没发现出什么大事呀,电机好像是5.5左右的!就是经常会烧保险丝!上面有师兄说会三相短路?我在思索????正反转什么时候要调三根线了?

lacus

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2008-05-01 13:13:51
103楼

你的电路中应装有按纽互锁这样就没事了.

百分数

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-05-01 13:17:54
104楼

晕直接按接触器,直接双按钮按下还出事呢

痞子菜

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:151帖 | 2151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2005年5月06日
发表于:2008-05-01 21:06:42
105楼
试一下、·····

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2008-05-03 22:16:46
106楼

只有神经病才会去做这种事!不怕毁了脸面。做实验也不能这么做!

xiao xiao

  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-05-04 09:38:25
107楼

有机械互锁,除非你按.不知道后果,要不你试试

 

文武双全

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 476回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:595
  • 注册:2006年5月22日
发表于:2008-05-04 16:47:03
108楼

那你就厉害了,可能会见上帝.

ct0391

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2005年8月22日
发表于:2008-05-05 14:49:34
109楼

在通电的情况下同时按下肯定会出事,火花是必然有的,如果你的主回路有漏电断路器,会马上跳闸的.如果无保护相间短路接触器触点会别烧没的

懵懂人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-05-05 17:32:40
110楼
你的想法很新奇,是个善于专研的人,很像刚开始工作时的我,鼓励你将各种新奇的想法提出来供大家分析、学习。

prince

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2007年5月07日
发表于:2008-05-05 18:41:58
111楼

哈哈,你可以试验一下子同时按下的感觉,估计你忙活半年挣的钱就只能教医疗费了!!

love2006

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:209帖 | 1300回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:3382
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2008-05-05 18:52:40
112楼

大爆竹,可能很好看哦,结果有点掺

whj13798328525

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2008-05-05 18:55:06
113楼

主接触器加上机械互锁就可以了,正泰就有这种产品

zsgazj

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:222
  • 注册:2008年5月07日
发表于:2008-05-08 11:00:41
114楼
我觉得这种现象不会发生在我们身上的

zicheng888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年3月04日
发表于:2008-11-24 20:42:49
115楼

短路啦~~呵呵~~~

HZXSFRH231

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2008年10月19日
发表于:2008-11-25 10:31:05
116楼
按钮和辅点互锁其本质都是在控制正反二接触器的线圈只能同时唯一得电吸合,另一个则不得电不吸合,如有机械互锁同时按下二个接触器其中的一个是按不到位的.如无机械互锁又人为同时按下二接触器主触点让其接通,将会使A.B.C三相电中的其中二相构成回路而短路,此时若空开配置的合理且正常能立刻跳闸保护,但仍有相当几率烧坏接触器、空开等。

游刃有余

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:56帖 | 1331回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3240
  • 注册:2005年7月31日
发表于:2008-11-25 10:39:25
117楼
有这么傻的人吗?不是电工也不能这么做的嘛。

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-11-25 14:53:02
118楼
引用TAM 的回复内容:

哦 不太明白你的意思,电机正反转书上一般说的按钮 互锁和接触器触点互锁,  机械互锁加上就按不动了, 搞试验的时候 直接控制电路就可以了 不要乱接主电路 不安全





东北风

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:95帖 | 520回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1407
  • 注册:2006年8月07日
发表于:2008-11-25 15:08:11
119楼

现在有很多接触器,不仅是 控制线路 电气上的互锁。

也有一些机械互锁模块,其中一个吸合,另一个就算你用东西顶也顶不进去。

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2008-11-25 15:37:29
120楼

如果按你所说,结果会是这样的:

一团火光

一声巨响

一声惨叫---啊啊啊啊啊!

注意:生命是可贵的,不要以身试验。

切记切记。