天下三分明月夜
电机正反转控制电路,如果双接触器面上的钦钮同时被人为按下,会不会就要出事?
---------------------------------------------------------------------------------------------
正反转电路,为了防短路,采取了“按钮互锁/触点互触”双保险,但我仔细想想,
这只是在控制回路做了互斥保护,如果主回路的双接触器面上的两钦钮被人为同时
按下,会不会出事呢?主回路要不要也做很互斥保护呢?
听听内行人的说法?
王付水
蜡笔小新不吃青椒
你很很暴力诶
对变频器也可以,就是成本高了点
三脚猫
夏天的我
荆平
我不是秘密
tangyong11
xueganglinxj
5fsky
有机械互锁的吖
mp44
杨中格
nn阿智
袁泉
疯语者11
楼上的回答大都所答非所问,楼主问的问题是同时吸合会怎么样?你们要么回答怎么避免同时吸合,要么质疑他的做法。
既然需要自锁来防止同时吸合,那同时吸合肯定是不允许的。我觉得会把电机烧坏,两倍的电流,线圈肯定要烧。
初级电工没考上
冷咖啡
006
gydzx