电机正反转控制电路,如果双接触器同时被人为按下,会不会就要出事? 点击:11739 | 回复:192



天下三分明月夜

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-04-19 14:15:45
楼主

电机正反转控制电路,如果双接触器面上的钦钮同时被人为按下,会不会就要出事?

---------------------------------------------------------------------------------------------

正反转电路,为了防短路,采取了“按钮互锁/触点互触”双保险,但我仔细想想,

这只是在控制回路做了互斥保护,如果主回路的双接触器面上的两钦钮被人为同时

按下,会不会出事呢?主回路要不要也做很互斥保护呢?

听听内行人的说法?

 




源杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2007年10月03日
发表于:2008-04-21 18:42:27
61楼
人为的话就不好了,这个人不想好了

黄贵波

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:25帖 | 369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:603
  • 注册:2005年4月09日
发表于:2008-04-21 18:50:29
62楼
两个同时按下那就是一次事故, 除了电气闭锁外还有两个接触器的机械闭锁。

张文勉

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1660回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2007年12月17日
发表于:2008-04-21 19:40:02
63楼

你可以去试一吗?最好准备120卡车

长弓2号

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2007年4月23日
发表于:2008-04-21 21:29:40
64楼
同意8楼的观点.....

初学PLC123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年12月07日
发表于:2008-04-22 17:03:58
65楼

如果是真的去那样做就会爬的一声巨响!出事了!!!!!!!!!!!!!!险呢!要是小功率的装个空开就跳了。但大的就。。。。。。。。。。。。。

guoyangang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2008年1月04日
发表于:2008-04-22 19:45:39
66楼

有胆量你就试试

玩火啊!

电工小刘

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 894回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1222
  • 注册:2007年1月07日
发表于:2008-04-22 19:57:04
67楼
用机械连锁的接触器就不会造成什么后果,要不然的话,就会引起三相短路,后果很严重哦。

wxzbj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 362回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:549
  • 注册:2007年12月04日
发表于:2008-04-22 20:53:01
68楼

电气互锁,怎么会同时正反转那,除非你一定那样做

陶人

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 427回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1005
  • 注册:2007年9月28日
发表于:2008-04-22 21:05:58
69楼
52楼说的好,如果有楼住这种想法的人很多的话,我想接触器制造商应该在设计时改进一下,最好不留能按的地方.

希望进步

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 323回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:662
  • 注册:2005年5月06日
发表于:2008-04-22 22:26:56
70楼
原来安装过一会使用四个接触器来控制的电机正反转电路.要求就是防止触电粘连时,断不开,而另一组启动, 当时用的是施耐德的接触器. 每二个接触器也都是带机械互锁,然后再加电气互锁,实在麻烦啊,

继君

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1081
  • 注册:2006年9月18日
发表于:2008-04-22 22:31:53
71楼

帝国时代

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2008-04-23 09:06:12
72楼
主回路也要做互斥保护,使用带机械互锁的正反转专用接触器

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2008-04-23 09:44:01
73楼

具体电路请参考下图:

www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx

电兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:81帖 | 672回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1245
  • 注册:2006年12月26日
发表于:2008-04-23 23:04:53
74楼
引用slovez_1314的回复内容:

就相当于把二个电压   加在电机上........



按下去之后电就短路了,不会加到电机上的。

小同学

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:45帖 | 634回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:865
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2008-04-24 07:43:36
75楼

to:10楼----我见过一种正反转专用接触器,连在一起的,内部有机械互锁!有手按不动!

10楼你知道这种接触器的型号么?

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2008-04-24 08:50:42
76楼
正反转回路在使用中不只是利用两只接触器的常闭触点进行相互闭锁,而且必须使用正反转启动按钮的常闭点同时进行互锁。

东坡居士

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2007年11月20日
发表于:2008-04-24 08:55:04
77楼
两个接触器同时按下去,有可能的,但是那个人一定是个疯子!

赵520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2008年2月28日
发表于:2008-04-24 10:07:21
78楼

几天前我们单位出现,我靠.................那个精彩啊

还好没伤到人

是一帮傻人什么都没看就启动行车,控制回路辅助触点都没接

后来单位领导去问什么原因瞎编个原因就过去了

我还是替那帮傻人挨骂

赵520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2008年2月28日
发表于:2008-04-24 10:07:45
79楼

几天前我们单位出现,我靠.................那个精彩啊

还好没伤到人

是一帮傻人什么都没看就启动行车,控制回路辅助触点都没接

后来单位领导去问什么原因瞎编个原因就过去了

我还是替那帮傻人挨骂

小兵嘎子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1337
  • 注册:2004年9月14日
发表于:2008-04-24 10:23:22
80楼
两个接触器之间在加个机械互锁装置,加个有这种配件更安全。