首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页

单按钮启停电路,大家讨论一下接法? 点击:21113 | 回复:298



司空见笑

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:574
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2005-11-24 18:29:00
楼主

谢谢几位前辈! 受教了,受益非浅!十分感激! 我太心浮气躁了,让大家见笑了~ 啥也不说了,我还得要修炼啊!差得太远了! 还请原谅我的无知!

这是一个看起来很简单的问题,有没有意义仁者见仁!

三年前我就是从这个问题入门的并不断挖掘不断成长!

http://shop34471671.taobao.com/

 




yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2005-11-24 18:44:00
1楼
楼主,中间继电器是电气元件,不能用于PLC编程,PLC编程中三菱的称为辅助继电器,西门子的称为存储区,单按钮起停程序很早就有了,而且可以使用更简单的,如果不使用系统提供的置位复位程序,而去倒退回去搞用最少的继电器,再少的继电器程序最终还是要用继电器,还是要占用系统资源,而且程序也不能体现出高效,整洁,这不能不说是工控人的悲哀,作为工控人,需要去编写扩展应用的程序。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-24 19:43:00
2楼
继电器控制可以很简单的实现.一个普通按钮.两个普通继电器.但这不是一个成熟的电路.因为他经不起反操作的检验.这就是书本上没有的原因.
继电器控制成熟的电路.能经的起任何反操作的检验.
当然现在的PLC .单片机.自锁按扭.可以轻松实现.
继电器控制.不现实.只能作为题目讨论.
中国工控目前水平.要靠大家努力学习.要既说又练.




继电器控制单按钮启停电路,如果要比较成熟.要用到时间继电器.而且也不完善.

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-24 19:45:00
3楼
我比较熟悉继电器控制的电路.有问题?请问.不过你的语言有问题!请改正!

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-24 19:52:00
4楼
大家不要受ASDN的影响.我们是.....
我比较熟悉继电器控制的电路.有问题?请问.不过你的语言有问题!请改正!  
别的帖子请朋友们别去理会.!

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-24 20:08:00
5楼
我将关注此帖.谢谢各位.不过这个看似简单的问题.其实有深在的难度.希望各位讨论.

耐压

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2001年6月07日
发表于:2005-11-25 09:24:00
6楼
实际上有一种按钮就具有按一下就保持接通,而再按一下就保持断开。就选用该可保持按钮和一个灯就搞定了

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-25 17:50:00
7楼
我看了PLC论坛大家回复的帖子.继电器控制电路没有正确的.
其实用普通继电器和普通按纽是做不出来的.即使利用继电器开合间的间隙做出能实际使用的电路.也是不合理的.实际楼主已经认识到了.我就不单独回复了.谈一下个人观点.
打仗.需要发现他人的弱点.发挥自己的优势.以己之长.击他人之短.做到知己知彼.这是兵法.
学习.要善于发现别人的长处.发现自己的不足.虚心向他人学习.三人行.必有我师.这是思想.
如果对继电器控制感兴趣.我可以出个题目大家讨论.
发在本论坛.请各位讨论.
http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=301752

风色幻想

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 68回
  • 年度积分:93
  • 历史总积分:593
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2005-11-25 20:18:00
8楼
使用1个翻转继电器就OK了!!

fuzhongxun

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 1527回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2080
  • 注册:2004年11月19日
发表于:2005-11-25 20:41:00
9楼
太简单了,不想回

第五世纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2005-11-25 21:24:00
10楼
TO:ASDN
最少的继电器。一个吗?最基本的继电器?
两个的话就不用发帖了?
不支持用这种奇怪的电路。
你懂什么是标准吗?
俄罗斯的联盟 和美国的航天飞机都能对接。这就是标准。
把答案说出来吧!

易水寒262

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2003年2月11日
发表于:2005-11-25 21:45:00
11楼
不好意思。用了一个2常开1常闭的按钮,三个继电器好像能实现,不知道是不是稳定,也不知道怎么简化了

矿业工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:277
  • 注册:2005年10月14日
发表于:2005-11-25 22:02:00
12楼
请教 易水寒262:如何将图发上来?

遍体鳞伤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2005-11-25 22:04:00
13楼
别闹了老大,要不要我给你一个单按钮控制的正反转电路啊?正停反停循环。

矿业工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:277
  • 注册:2005年10月14日
发表于:2005-11-25 22:15:00
14楼
这个电路可以实现

遍体鳞伤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2005-11-25 22:18:00
15楼
这个电路不稳定啊老大,经不起反复实验的。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-25 22:27:00
16楼
易水寒262:很好.能考虑这么多.但.不行.按下按扭.会反复起停的.
不要想了.没有这种电路!开阔一下思路还是可以的.

遍体鳞伤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2005-11-25 22:30:00
17楼
有什么难度啊?开玩笑,很成熟很稳定的电路,三个继电器。

遍体鳞伤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2005-11-25 22:31:00
18楼
?怎么看不到?

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-25 22:34:00
19楼
矿业工控:不行.你没有易水寒262考虑的周到.不过结果差不多.
因为电磁铁吸合的速度很快.

遍体鳞伤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2005-11-25 22:38:00
20楼
大家是朋友你别杂那里不懂装懂了,是可以实现的,很稳定也很成熟的电路,是一个很经典的控制电路。