首页 上一页 1 2 下一页 尾页

奇怪的电机转不动现象 点击:11452 | 回复:38



王者之师军团—荷戟独行

    
  • 精华:5帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:287帖 | 2584回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:8272
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2012-09-24 22:33:36
楼主

一台5.5kw电机经过减速机构带动一个工作平台升降。动作过程中突然停止,检查发现电机过载保护器跳了,保险丝也烧了两个。

更换了保险丝,再试机,一点动保险又烧掉一个。万用表检查接触器后三相电源无接地,摇表检查电机线圈对地绝缘OK.由于电机比较难拆下,就把电机上的接线拆掉接小电机试:0.4kw速比30的电机接上原电机的三相电源后,电机可以转动,但声音明显不正常,电流也很大,达到8A以上,但三相差不多都这么大。这个电机可能原来用220v变频器带的,是三角接法。

又换了个2.2KW的电机,接上后试机,测试空转电流达到25A,三相都差不多,很快电机就发热严重。

很奇怪,到底是哪里的问题呢?各位分析下可能原因。电机取下风扇罩子,用手转风叶可以转动,但较费力。

如果说是5.5KW的电机坏了,为什么接小电机也不能正常工作呢?




fypy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:857
  • 注册:2009年6月29日
发表于:2012-09-24 22:51:49
1楼
电机是由变频器驱动的?

xiake6568401

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:313
  • 注册:2011年7月31日
发表于:2012-09-24 23:02:20
2楼
量量三相电源的电压是否正常啊?

江湖走走---原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-09-24 23:21:00
3楼

首先我怀疑你的测量表是不是有问题,2个小电动机的电流怎么可能那么高呢?

然后,你搞清楚5.5KW电动机前面到底是啥电源,可能是用变频器带的,这句话---我表示很不理解!

 

通讯网-原创军团

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:432帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2012-09-25 06:39:17
4楼
查一查你的平台,看看哪个地方卡了,走起来不顺畅,堵转了。。。。

XUNYANQUN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2012年3月01日
发表于:2012-09-25 07:24:12
5楼
把2.2kw电机进工频电源运转半小时,若正常,测一下输出到电机的电源电压。

zhangfan168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10063
  • 注册:2011年2月07日
发表于:2012-09-25 08:11:34
6楼

1,测量一下电压电压是否正常,如果不正常就要查出原因;

2,检查电动机所带的负载是否有卡死的现象,

3,还要检查一下电动机的轴承是否有损坏的现象,

4,检查电动机的定子和转子之间是否有扫膛现象

无名的小卒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:29
  • 历史总积分:160
  • 注册:2007年7月22日
发表于:2012-09-25 20:54:36
7楼

查电源吧,不带电机,通电,用万用表量分别量相间电压,看三个电压是不是都是380.

你小电机那么大电流在转,没烧掉?好奇怪。你表是坏的吧

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-09-25 21:46:56
8楼

1, 建议检查你的减速机箱有没有机械卡或是轴承坏等

2,你的电机有木有用变频器或是别的驱动呀,输出正常不?

2,检查电机前输入电压正常不

4,还有你的电机运行电流过大,还是负载大,2.2KW的电机电流 25A

 

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4742帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-09-25 22:44:25
9楼

一台5.5kw电机经过减速机构带动一个工作平台升降。动作过程中突然停止,检查发现电机过载保护器跳了,保险丝也烧了两个

通过楼主的描述电动机像是过载保护了,热继电器保护跳闸,熔断器熔断

过载可能是平台卡住了,运动阻力特别大,所以会过流!

0.4kw电动机8A

2.2KW的电机,接上后试机,测试空转电流达到25A

不知楼主测量的是否有问题,怎么会这么高呢?

2.2kw电动机的就是启动电流也打不到25A

 

另外楼主需要详细  准确的描述一下现场的情况,好让大家分析

电机取下风扇罩子,手转风叶可以转动,但较费力用。

这个楼主需要自己来衡量,因为电动机是通过减速机构来传动的,手转风叶可以转动,但较费力,那这个费力到底是正常的还是不正常的?这是分析电动机是否过载的主要突破口!

还有就是你现在可以盘车,一定要多盘很多圈,因为是减速机,转的圈数多才能反应出问题

 

caojie0723----王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2012-09-26 08:13:35
10楼

绝对的有问题                                               

陈古今

  • 精华:2帖
  • 求助:47帖
  • 帖子:56帖 | 437回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2601
  • 注册:2011年11月30日
发表于:2012-09-26 08:24:11
11楼

0.4kw电动机8A

2.2KW的电机,接上后试机,测试空转电流达到25A。

不知道楼主是怎么测的,电机竟然没烧?哪怕你是用5.5KW的变频器带2.2KW的电机,这么大的电流变频器也会跳OC的。建议重新检查,一点一点排除,先机械,后电气。

Smile-

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2012-09-26 08:36:37
12楼
负载可以拆卸吗,拆卸负载空载试试看!先排除机械原因。然后查找电气故障。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-09-26 08:47:24
13楼
角型接法的0.4KW电机,额定电压是220V,接到380V电源当然电流大;2.2KW是否也是那种情况呢?5.5KW电机不会是接法问题,应该是负载重了。所带的是势能负载,上升和下降阻转矩不同,手转动电机时,二个方向用力就不同。

王者之师--月堂清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2012-09-26 09:28:53
14楼

检查一下电机所带平台的传动机构等,有可能是传动机构咬合不好等,造成电机堵转,使电机电流急速上升。

jizhaodong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2012年5月07日
发表于:2012-09-26 10:30:47
15楼
三相电压量过没有?最好接负载测量电压,接触器灭弧罩打开来看一下,

我爱电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2006年11月09日
发表于:2012-09-27 21:22:56
16楼
检查一下,电机电源线是否有一相刚好断线接地,形成回路。那样的话,三相电流也会平衡。最好是拆开电机电源线检查是否正常。在看别的。

骑木马的男孩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2012年9月09日
发表于:2012-09-27 21:44:48
17楼
应该是那个什么升降平台卡住了, 还有你的电机运行电流过大,还是负载大,2.2KW的电机电流 25A

czjdlwb

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:26帖 | 559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2789
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2012-09-27 21:53:49
18楼
应该是哪里卡住了或者负载过大,造成了电流过载导致的。

至于0.4kw电动机8A,2.2KW的电机电流 25A ,我怀疑你的表有问题,

MatLab.XP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 371回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1340
  • 注册:2005年7月29日
发表于:2012-09-28 10:19:49
19楼

先查机械!后查电气!最好把负载 摘了空转下

 

王者之师军团—荷戟独行

  • 精华:5帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:287帖 | 2584回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:8272
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2012-09-28 15:54:51
20楼
引用 陈古今 的回复内容:0.4kw电动机8A2.2KW的电机,接上后试机,测试空转电流达到25A。不知道楼主是怎么测的,电机竟然没烧?哪怕你是用5.5KW的变频器带2.2KW的电机,这么大的电流变频器也会跳OC的。建议重新检查,一点一点排除,先机械,后电气。


这个只是测试,短暂接通,不超过一分钟!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页