aqxjsss
江湖走走--原创军团
明亮天空
你用多大的线?
王者之师--lzgz00
把线重新接一下,压几个铜鼻子,接得可靠一点。尤其是空开下面,确保足够的接触面。十平方的线偏小了。
研讨会宣传员_3259
一个问题是线比较细,建议换至少16方的线,要是3芯电缆的话还需在大一级。
而是铜鼻子压接问题,一定要用压接钳,并且最好用焊锡浸透。
风雨人生--王者之师
承接电气工程自动化项目
云锋-王者之师
线小了,现在的线一般都是打了折的。
meihuawu
爱你我发狂
从楼主的描述来看,很可能就是空开的问题了,有一相的触点接触不良。如果说是线径小的问题,不应该只有一相发热。
世猫
1.“用红外线点温仪测空开端子各相的温度不一样,相差很大(变频器运行的各相温度 一样),空开到接触器的线也发热历害”,说明空开存在接触不良现象,尤其要检查空开至接触器的接线端子。你说线没松动,并不等于接线头部没有锈蚀或氧化现象。检查下接线端子处的接触面,看看垫片、螺帽、螺丝、线鼻子等是否生锈或其表面是否有氧化垢污。
2.如外部接触面没有异常,也不排除空开内部机构有接触不良现象。
2.“端子到电机的线不发热”说明电机没有过载现象。
刘志斌
“开关外表发热很历害,用红外线点温仪测空开端子各相的温度不一样,相差很大”
1、说明空开有接触不良发热的问题;
2、那儿接触不良那儿就发热,用红外线点温仪测量就知道;
3、例如经常看到的进、出端子发热、开关触点发热等。