空开发热的问题。 点击:20140 | 回复:48



aqxjsss

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:1005
  • 注册:2010年9月01日
发表于:2013-02-28 17:18:23
楼主
求助帖5分-已结帖
问题是这样的,我现在有4个80A施耐德的断路器开关拖动30KW的水泵,星三角启动,现在的问题就是运行一段时间后,开关外表发热很历害,用红外线点温仪测空开端子各相的温度不一样,相差很大(变频器运行的各相温度 一样),空开到接触器的线也发热历害(端子到电机的线不发热),测各相的电流偏高,有67A左右了,电机正常额定电流57a。有没有人帮忙分析下原因。线都从新紧了一便,没有发现松动的现象,电机也用摇表摇过,没有问题。



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-03-01 08:31:41
21楼

30KW电机长期运行,穿钢管敷设选16的线,柜内配线选10,电线没问题。

空开选的小,80A是整定电流吗?如果是,内部双金属片发热量大;额定电流是多少不知道,看来不会大,触头发热。这二个发热部位热量传给电线,造成导线、接头、空开外壳温度高。

换空开吧!给22KW以上电机供电不要选微型空开。

空开不是保护电机的,选择与电机电流无关。空开选择的误区。

sea_2

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2010年12月12日
发表于:2013-03-01 08:54:22
22楼
换空开吧我们这里出现过这样的情况

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-03-01 10:04:07
23楼

建议处理方法:

1.将线换成16mm2的

2.空开出线端铜线鼻一定要压实,连接要紧固

3.更换一下空开,现在施耐德的低压电器仿造的太多,从外观无法分辨真假,空开内部有问题也会出现发热,我们以前遇到过类似的情况,不只是发热还会不定时的跳闸。

 

雪峰山-孤狼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-03-01 10:48:50
24楼
首先,断路器的触头组件,通过电流所产生的热量,一部分是靠空气散热,但是大部分的热量是靠连接导线传递散发,因此对连接导线按照负荷均有最小截面要求,正常铜线截面积是电流的1/3到1/2 ,小于1/3则有可能会导致散热不足断路器不能按照规程曲线工作,上述自己看一下即可

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-03-01 11:10:12
25楼
引用 世猫 的回复内容:1.“用红外线点温仪测空开端子各相的温度不一样,相差很大(变频器运行的各相温度 一样),空开到接触器的线也发热历害”,说明空开存在接触不良现象,尤其要检查空开至接触器的接线端子。你说线没松动,并不等于接线头部没有锈蚀或氧化现象。检查下接线端子处的接触面,看看垫片、螺帽、螺丝、线鼻子等是否生锈或其表面是否有氧化垢污。2.如外部接触面没有异常,也不排除空开内部机构有接触不良现象。2.“端子到电机的线不发热”说明电机没有过载现象。



王者之师---咏欢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:535
  • 注册:2012年3月20日
发表于:2013-03-01 12:44:45
26楼
回复内容:
对:爱你我发狂关于 从楼主的描述来看,很可能就是空开的问题了,有一相的触点接触不良。如果说是线径小的问题,不应该只有一相发热。 内容的回复:
如果 一项接触不良的话    那接触不良的那一项应该 温度高才对吧  

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2013-03-01 13:50:48
27楼

30KW的电机按道理10平方的线还可以,不至于发热那么严重,现在有些线亏方严重,可能是你的线发热的原因,另外电流是67A也不对,你应该找找过电流的原因,电机过流为何保护元件不动作?水泵入口流量不够是导致电机过流的一个原因,你可以把水泵出口阀门关小些,最好把水泵扬程调在工作点上。

80A的空开走67A的电流不至于导致空开发热,不成换个空开吧。

午夜清风555555

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:63帖 | 3967回
  • 年度积分:683
  • 历史总积分:41167
  • 注册:2012年1月21日
发表于:2013-03-01 14:33:57
28楼
线用的小了,你先换换线重接一下看看什么情况

zhxl198808——工控人生

  • 精华:5帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:46帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22216
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2013-03-01 15:21:11
29楼
引用 王者之师--月棠清摇 的回复内容:30KW的电机按道理10平方的线还可以,不至于发热那么严重,现在有些线亏方严重,可能是你的线发热的原因,另外电流是67A也不对,你应该找找过电流的原因,电机过流为何保护元件不动作?水泵入口流量不够是导致电机过流的一个原因,你可以把水泵出口阀门关小些,最好把水泵扬程调在工作点上。80A的空开走67A的电流不至于导致空开发热,不成换个空开吧。



大海oneaddone

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-03-01 16:15:55
30楼
一相发热应该是空开的原因。

aqxjsss

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:1005
  • 注册:2010年9月01日
发表于:2013-03-01 17:38:04
31楼
回复内容:
对:江湖走走--原创军团关于 然后你可以告诉我实际测量出来的温度有多少吗?你这个情况估计是空开到接触器的那段线--端子压接不好了,接触电阻大引起的发热! 内容的回复:

线的表面温度有40度左右,空开的端子出线端 U 40度左右V50度左右,W相差不多 要到60度了,空开进线端是正常的。另正常的空开三相温度都一样的。

aqxjsss

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:1005
  • 注册:2010年9月01日
发表于:2013-03-01 17:49:20
32楼
回复内容:
对:sea_2关于 换空开吧我们这里出现过这样的情况 内容的回复:

请问你们那空开是怎么换的,换原来一样大的还是加大一码的。我现在是准备停下来给换掉,还是换成同型号的。

aqxjsss

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:1005
  • 注册:2010年9月01日
发表于:2013-03-01 18:06:23
33楼
回复内容:
对:zhxl198808——工控人生关于 引用 王者之师--月棠清摇 的回复内容:30KW的电机按道理10平方的线还可以,不至于发热那么严重,现在有些线亏方严重,可能是你的线发热的原因,另外电流是67A也不对,你应该找找过电流的原因,电机过流为何保护元件不动作?水泵入口流量不够是导致电机过流的一个原因,你可以把水泵出口阀门关小些,最好把水泵扬程调在工作点上。80A的空开走67A的电流不至于导致空开发热,不成换个空开吧。 内容的回复:

如果是线发热引起的话应该三相温度都是差不多的吧,现在三温度偏差这么多,可能还是有一相接触不太好吧。水泵出口阀也调过,但是作用不大,有一点效果。

中海电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:272
  • 注册:2006年9月04日
发表于:2013-03-01 19:45:31
34楼
我分析应该是你的水泵存在问题,刚开始运行电流正常且平衡。电上 应该没什么问题你找修泵的给你查下泵

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2013-03-01 21:34:16
35楼

回复内容:
对:李纯绪关于30KW电机长期运行,穿钢管敷设选16的线,柜内配线选10,电线没问题。空开选的小,80A是整定电流吗?如果是,内部双金属片发热量大;额定电流是多少不知道,看来不会大,触头发热。这二个发热部位热量传给电线,造成导线、接头、空开外壳温度高。换空开吧!给22KW以上电机供电不要选微型空开。空开不是保护电机的,选择与电机电流无关。空开选择的误区。内容的回复:



李老师,你好。1;空开应该怎样选? 

2;空开主要作用是什么(是否为配电),为何电机前端一般都会有空开?

3;配电房用带一个试验按钮的且如上图所示只有一个手柄【算空开还是漏保】?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-03-02 08:11:12
36楼

回复内容:
对:运动天使关于回复内容:对:李纯绪关于30KW电机长期运行,穿钢管敷设选16的线,柜内配线选10,电线没问题。空开选的小,80A是整定电流吗?如果是,内部双金属片发热量大;额定电流是多少不知道,看来不会大,触头发热。这二个发热部位热量传给电线,造成导线、接头、空开外壳温度高。换空开吧!给22KW以上电机供电不要选微型空开。空开不是保护电机的,选择与电机电流无关。空开选择的误区。内容的回复:李老师,你好。1;空开应该怎样选?  2;空开主要作用是什么(是否为配电),为何电机前端一般都会有空开?3;配电房用带一个试验按钮的且如上图所示只有一个手柄【算空开还是漏保】?内容的回复:


1.断路器是保护供电线路的,电流选择按所接导线截面,发生过载或短路时,能在烧坏导线前断开电源即可。

2.断路器做电机保护是无效的,因为不能调整整定电流,只能做短路保护。应该使用电机保护器,电机保护器是电流可调的断路器。电机前的断路器是配电保护。

3.断路器带一个红钮是跳闸指示,跳闸时弹出。

 


 

王者之师----四月飞儿

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:74帖 | 2257回
  • 年度积分:38
  • 历史总积分:14569
  • 注册:2006年9月11日
发表于:2013-03-02 09:25:09
37楼
回复内容:
对:aqxjsss关于回复内容:对:明亮天空关于 你用多大的线?               内容的回复:线用的是10平方的,我现在怀疑是不是这个线小了。运行段时间就很热。但是发热的话每相应该一样啊,现在是各相发热的温度不相等。 内容的回复:


线确实小了                 

#天涯-工控人生军团

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2013-03-02 10:04:12
38楼
10平方的线确实小点了。

任英杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2013年3月02日
发表于:2013-03-02 21:10:30
39楼
换16平方的铜线试试吧。现在买线不能买国标的,必须注明买国际标准的。

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2013-03-02 21:49:02
40楼
回复内容:
对:aqxjsss关于回复内容:对:zhxl198808——工控人生关于 引用 王者之师--月棠清摇 的回复内容:30KW的电机按道理10平方的线还可以,不至于发热那么严重,现在有些线亏方严重,可能是你的线发热的原因,另外电流是67A也不对,你应该找找过电流的原因,电机过流为何保护元件不动作?水泵入口流量不够是导致电机过流的一个原因,你可以把水泵出口阀门关小些,最好把水泵扬程调在工作点上。80A的空开走67A的电流不至于导致空开发热,不成换个空开吧。 内容的回复:如果是线发热引起的话应该三相温度都是差不多的吧,现在三温度偏差这么多,可能还是有一相接触不太好吧。水泵出口阀也调过,但是作用不大,有一点效果。 内容的回复:

如果是过电流导致的发热应该三相都热,你可以看看空开出线端是不是更热一些,哪相更热,感觉应该是空开的原因。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师