当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
尾页
30KW电动机要选多大的接触器!
点击:
20333
| 回复:
118
胖胖牛
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2003年3月09日
发表于:2006-09-01 18:42:00
楼主
大家好.在星三角起动中30KW的电动应选多大的主接触器,星点用的又是多大,是CJ20-100A的好还是CJ20-160A的好.前题是经济实会耐用.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
qwangq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2006年3月03日
发表于:2006-09-01 18:47:00
1楼
要这么大的吗?
晕啊 ,65A 85A 的两个就可以了 这样节省多了啊
回复
引用
举报
听雨观雪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:75帖 | 2918回
年度积分:0
历史总积分:4435
注册:2004年2月26日
发表于:2006-09-01 20:57:00
2楼
看看
http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=345147
回复
引用
举报
听雨观雪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:75帖 | 2918回
年度积分:0
历史总积分:4435
注册:2004年2月26日
发表于:2006-09-01 20:58:00
3楼
楼上的还是大了
回复
引用
举报
巴斯腾
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:87
注册:2006年9月01日
发表于:2006-09-01 21:36:00
4楼
变压器够大的话,可直接启动.100的接触器够了.
回复
引用
举报
三极管
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 373回
年度积分:0
历史总积分:462
注册:2006年5月29日
发表于:2006-09-03 16:18:00
5楼
若将主接触器、三角接触器都接于相线回路,两个45A,一个20A 就足够了,现在中国能源紧缺,电气设计要注意节约能源
回复
引用
举报
三极管
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
注册:2006年8月09日
发表于:2006-09-03 23:04:00
7楼
要看你是带的是什么负载啊,比如说是破碎机的话你就要用100的啦
回复
引用
举报
郭国华
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:17帖 | 233回
年度积分:0
历史总积分:531
注册:2006年7月23日
发表于:2006-09-04 00:05:00
8楼
一劳用逸100A的
回复
引用
举报
蒙毅
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:306
注册:2005年2月11日
发表于:2006-09-04 17:17:00
9楼
30KW直接启动,65A的接触器够了.
回复
引用
举报
削锋
关注
私信
精华:0帖
求助:3帖
帖子:100帖 | 2953回
年度积分:0
历史总积分:8816
注册:2005年3月02日
发表于:2006-09-05 15:51:00
10楼
至少63A的接触器。
回复
引用
举报
电工学徒
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 939回
年度积分:0
历史总积分:1127
注册:2002年9月20日
发表于:2006-09-06 13:07:00
11楼
那得看接触器质量
回复
引用
举报
勃龙工控
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:45帖 | 2857回
年度积分:0
历史总积分:6383
注册:2004年4月03日
发表于:2006-09-07 14:25:00
12楼
30KW动力满负荷大约60A电流,至少也得100A接触器。用60A左右的,那是给自己找麻烦,现在市面上的接触器质量不是太好!
对于频繁启动的场合,60A左右的接触器你顶多用3天!别拿理论在这里说话,要考虑实际工况、现在的产品质量、是否频繁启动等等因素,做工程师不要在设计上就留下隐患,到头来弄个“闭门造车”的“老学究”的美名!!!
回复
引用
举报
耐压太低
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 286回
年度积分:0
历史总积分:351
注册:2006年4月27日
发表于:2006-09-07 20:00:00
13楼
支持三极管。
回复
引用
举报
胖胖牛
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2003年3月09日
发表于:2006-09-07 20:22:00
14楼
同意 勃龙工控: 的观点..理伦和实际差很远. 现在电器的质量也不行.. 进口的还好一点.
回复
引用
举报
电工学徒
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 939回
年度积分:0
历史总积分:1127
注册:2002年9月20日
发表于:2006-09-09 10:04:00
15楼
我个人认为
星形接触器与三角形接触器应一样大
因为星形接触器有时断开的电流会大于额定电流
回复
引用
举报
海底
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:218
注册:2002年12月07日
发表于:2006-09-09 11:09:00
16楼
支持三极管
回复
引用
举报
东奔西跑
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 385回
年度积分:0
历史总积分:1094
注册:2006年5月01日
发表于:2006-09-09 11:18:00
17楼
同意 勃龙工控: 的观点..理伦和实际差很远.
有时能耗和设备质量互相联系的
回复
引用
举报
山中雨
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 103回
年度积分:0
历史总积分:133
注册:2006年7月29日
发表于:2006-09-09 11:29:00
18楼
同意勃龙意见,使用时间长一点总比频繁更换好.
回复
引用
举报
动力勇
关注
私信
精华:19帖
求助:1帖
帖子:317帖 | 4058回
年度积分:0
历史总积分:7849
注册:2004年10月13日
发表于:2006-09-09 11:51:00
19楼
我也赞成勃龙工控的说法,
回复
引用
举报
YJM
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:256
注册:2005年9月21日
发表于:2006-09-09 11:59:00
20楼
应选用80A的交流接触器为宜,这样能避免重负载及电压偏低电流增大触点发热.延长接触器使用寿命.选择文流接触器时应根据负载来选择.同是100A的接触器它的触点按负载不同,可分为线性负载用.感性负载用.容性负载用.选择不当接触器触点很容易损坏.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电机正反转实物接线图,谁有!...
[11283]
请教:常开还是常闭
[15616]
电机外壳再次接地线,主要目的...
[19518]
用万用表如何判断火线和零线
[20817]
功率因数一般补到多少比较合...
[23995]
电气制图及电气图形符号国家...
[18072]
求助 一个按钮控制电机正反转...
[11215]
M1启动后M2才能启动,M2停止后...
[15155]
什么叫做安全电压?我国规定的...
[13380]
工控机和普通PC的区别
[11419]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
尾页