大家好.在星三角起动中30KW的电动应选多大的主接触器,星点用的又是多大,是CJ20-100A的好还是CJ20-160A的好.前题是经济实会耐用.



qwangq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2006年3月03日
发表于:2006-09-01 18:47:00
1楼
要这么大的吗?
晕啊 ,65A  85A 的两个就可以了 这样节省多了啊

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2006-09-01 20:57:00
2楼
看看
http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=345147

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2006-09-01 20:58:00
3楼
楼上的还是大了

巴斯腾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2006年9月01日
发表于:2006-09-01 21:36:00
4楼
变压器够大的话,可直接启动.100的接触器够了.

三极管

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 373回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:462
  • 注册:2006年5月29日
发表于:2006-09-03 16:18:00
5楼
若将主接触器、三角接触器都接于相线回路,两个45A,一个20A 就足够了,现在中国能源紧缺,电气设计要注意节约能源

三极管

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 373回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:462
  • 注册:2006年5月29日
发表于:2006-09-03 16:18:00
6楼
若将主接触器、三角接触器都接于相线回路,两个45A,一个20A 就足够了,现在中国能源紧缺,电气设计要注意节约能源

dd200368

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2006年8月09日
发表于:2006-09-03 23:04:00
7楼
   要看你是带的是什么负载啊,比如说是破碎机的话你就要用100的啦

郭国华

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:531
  • 注册:2006年7月23日
发表于:2006-09-04 00:05:00
8楼
一劳用逸100A的

蒙毅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:306
  • 注册:2005年2月11日
发表于:2006-09-04 17:17:00
9楼
30KW直接启动,65A的接触器够了.

削锋

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2006-09-05 15:51:00
10楼
至少63A的接触器。

电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2006-09-06 13:07:00
11楼
那得看接触器质量

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2006-09-07 14:25:00
12楼
30KW动力满负荷大约60A电流,至少也得100A接触器。用60A左右的,那是给自己找麻烦,现在市面上的接触器质量不是太好!
对于频繁启动的场合,60A左右的接触器你顶多用3天!别拿理论在这里说话,要考虑实际工况、现在的产品质量、是否频繁启动等等因素,做工程师不要在设计上就留下隐患,到头来弄个“闭门造车”的“老学究”的美名!!!

耐压太低

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 286回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2006-09-07 20:00:00
13楼
支持三极管。

胖胖牛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2003年3月09日
发表于:2006-09-07 20:22:00
14楼
同意 勃龙工控: 的观点..理伦和实际差很远. 现在电器的质量也不行.. 进口的还好一点.

电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2006-09-09 10:04:00
15楼
我个人认为
星形接触器与三角形接触器应一样大
因为星形接触器有时断开的电流会大于额定电流

海底

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2002年12月07日
发表于:2006-09-09 11:09:00
16楼
支持三极管

东奔西跑

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1094
  • 注册:2006年5月01日
发表于:2006-09-09 11:18:00
17楼
 同意 勃龙工控: 的观点..理伦和实际差很远.
有时能耗和设备质量互相联系的

山中雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2006年7月29日
发表于:2006-09-09 11:29:00
18楼
 同意勃龙意见,使用时间长一点总比频繁更换好.

动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2006-09-09 11:51:00
19楼
我也赞成勃龙工控的说法,

YJM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2005年9月21日
发表于:2006-09-09 11:59:00
20楼
应选用80A的交流接触器为宜,这样能避免重负载及电压偏低电流增大触点发热.延长接触器使用寿命.选择文流接触器时应根据负载来选择.同是100A的接触器它的触点按负载不同,可分为线性负载用.感性负载用.容性负载用.选择不当接触器触点很容易损坏.