有一个电机保护器,在没有通电时其输出触点是常开的,通电后这个常开触点就闭合。只要这个触点闭合,就说明电机工作正常。
请问这个触点画在图上是应该画成常开还是画成常闭?



耐压

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2001年6月07日
发表于:2006-01-25 14:43:00
1楼
因为使电机保护器,所以对其触点的画法应该以电机保护器的功能在对电机起保护作用的动作为界,也就是说通电后电机正常情况下闭合的触点应画为常闭,本人意见。

曹大平

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1850回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2006-01-25 15:38:00
2楼
应该画为常开!
标准规定,所有触点应该画成是自然、未通电状态下的状态。比如断路器,要画成常开,而不是看它工作时的状态如何。
还有比如微动/行程开关,安装的时候,接了常开触点,但是由于是连锁,一只有一个盖板压住他,所以触点一直闭合,这也不能画成常闭,因为不是自然状态。

苏州工程师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2005年9月13日
发表于:2006-01-25 15:42:00
3楼
常开

怪人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:598
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2006-01-25 15:53:00
4楼
常开

耐压

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2001年6月07日
发表于:2006-01-25 16:44:00
5楼
楼上说的有道理,关键是画图的人所画的图让看图的人看明白就行。

woshilsl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2005年12月06日
发表于:2006-01-25 18:16:00
6楼
应该在图上画的是电气元件未通电的状态,常开。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-25 20:18:00
7楼
在图纸上应该画成常闭.串联于控制回路中,和热保护的常闭一样.
以后电子式的热保护(电机保护器总称)会几乎完全取代传统的热保护.现在有的电机保护器有485通讯.可远程监控.功能非常强大.
其实这种接点的方式就是一种保护.电机保护器没有电.电机不能启动.
个人观点

黄贵波

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:25帖 | 369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:603
  • 注册:2005年4月09日
发表于:2006-01-25 20:58:00
8楼
对于保护来说,应常开,保护器本身必须是好的,才能保护用电器。所以保护器本身如没有电或保护器以坏继电器不能吸合被保护电器不能工作。

世界第三

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:92帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2046
  • 注册:2004年11月30日
发表于:2006-01-25 21:48:00
9楼
常开的

老路

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2005年12月15日
发表于:2006-01-25 22:00:00
10楼
还是画常闭为好,以免造成混乱.是继电器触点一律以线圈不通电时的自然状态为准.热继电器触点不是电磁力驱动,通电与否与动作无关,外部加热触点也能动作.

鹏程小鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:26帖 | 521回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2006年1月18日
发表于:2006-01-26 17:48:00
11楼
常开嘛,还用问??

什么叫常开/闭???就是指没有通电的时候的通断状态~

田丰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2005年2月25日
发表于:2006-02-07 21:36:00
12楼
用的是韩国三和的吧,PLC外部停止按钮常开,梯形图常闭,停止按钮常闭,梯形图常开.只要自己明白,随便.

削锋

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2006-02-08 11:43:00
13楼
要画成常开

幽幽竹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2006-02-08 12:04:00
14楼
我想是常开吧。
    如果原理图和实际运行状态不符合,除了设计者是没有电工能一眼看出这个小问题的
    图吗,毕竟是给大家看的

游_子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:26帖 | 1083回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:3416
  • 注册:2005年9月03日
发表于:2006-02-08 12:17:00
15楼
大家是朋友说的有道理

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2006-02-08 12:20:00
16楼
‘常开’:在没有通电时其输出触点是常开的

ZST

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2006-02-08 12:27:00
17楼
常开

南风悠悠

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-02-08 12:35:00
18楼
这个问题相信凡是受过正规电气制图训练的人都知道。居然有人赞同常闭!不可思议!
标准规定,所有触点应该画成是自然、未通电状态下的状态

tzlys

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2003年12月29日
发表于:2006-02-08 13:01:00
19楼
我认为是常开

小同学

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:45帖 | 634回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:865
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2006-02-08 16:16:00
20楼
我同意楼上的意见!常开!!