请教:常开还是常闭 点击:16031 | 回复:522



乐此不疲

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:795
  • 注册:2005年1月14日
发表于:2006-01-25 14:29:00
楼主
有一个电机保护器,在没有通电时其输出触点是常开的,通电后这个常开触点就闭合。只要这个触点闭合,就说明电机工作正常。
请问这个触点画在图上是应该画成常开还是画成常闭?



Stone M

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 567回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1122
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-04-29 17:38:00
101楼
如果控制这个触点的工作部有在图纸上就画常开否则别人看不出。

水泥电气

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 311回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2006-05-10 19:04:00
102楼
常开常闭无所谓 阅图熟练者自可分析出电路的原理

耐压太低

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 286回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2006-05-10 20:15:00
103楼
 当然是常开。

别墅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2006-05-10 21:44:00
104楼
当然应画成常开

mengyoutfl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 306回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:557
  • 注册:2004年12月31日
发表于:2006-05-10 22:28:00
105楼
to老 毕:
       用 PLC也的考虑常开常闭!

苏恒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2004年11月06日
发表于:2006-05-11 03:48:00
106楼
常开,不过我已经习惯用PLC了,常开常闭无所谓。

老齐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:184
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-05-11 17:39:00
107楼
周公说的好:凡是说“常闭”的重新考证!!

傅1984

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2006-05-20 22:27:00
108楼
触点是常开还是常闭因该以段电时的状态为准

老阿五

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2006年4月11日
发表于:2006-05-20 23:53:00
109楼
"常开"
    在电路原理上来讲,是首先电机保护器通电使"常开"闭合,然后才到电机的起动电路.
    我没看过电路图,建议楼主把电路图贴上,大家就好讨论了.

屋檐下的猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2006年5月03日
发表于:2006-05-21 10:40:00
110楼
曹大平说的对!

文武双全

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 476回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:595
  • 注册:2006年5月22日
发表于:2006-05-26 14:22:00
111楼
下面引用由曹大平在 2006-1-25 15:38:00 发表的内容:
  应该画为常开!<br>标准规定,所有触点应该画成是自然、未通电状态下的状态。比如断路器,要画成常开,而不是…
--------------------------------------------------------------------------------------------
同感

文武双全

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 476回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:595
  • 注册:2006年5月22日
发表于:2006-05-26 14:24:00
112楼
自然状态,开就开,闭就闭。

临行四8

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年4月30日
发表于:2006-05-26 15:29:00
113楼
 应该画为常开!

1974

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2004年11月18日
发表于:2006-05-26 18:42:00
114楼
我认为该画常闭,在这里应该把保护其通电后而电机没过载的情况下定位初始状态。

dede0204

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2006年5月22日
发表于:2006-05-26 19:24:00
115楼
有源电机保护器应该画为常开!
无源电机保护器应该画为常闭!

zjyzjy03

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-05-26 21:16:00
116楼
应该是常开,电路图中的所有元件都应是未通电的原始状态。

状元

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年5月26日
发表于:2006-05-27 22:49:00
117楼
是常开,希望说常闭的不要吾人子弟,

龙shao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2006年5月18日
发表于:2006-05-28 13:16:00
118楼
支持曹大平

hhhaosz

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2006年5月23日
发表于:2006-05-28 18:10:00
119楼
 常开

haifong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-05-28 18:32:00
120楼
我看来个折衷的方案吧,画两张图纸,一张画常开一张画常闭,