请教:常开还是常闭 点击:16059 | 回复:522



乐此不疲

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:795
  • 注册:2005年1月14日
发表于:2006-01-25 14:29:00
楼主
有一个电机保护器,在没有通电时其输出触点是常开的,通电后这个常开触点就闭合。只要这个触点闭合,就说明电机工作正常。
请问这个触点画在图上是应该画成常开还是画成常闭?



小同学

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:45帖 | 634回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:865
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2006-02-08 16:20:00
21楼
各电器的触头位置都按电路未通电或电器未受外力作用时的常态位置画出。----《电力拖动控制线路》。

有个人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2005年7月29日
发表于:2006-02-08 20:14:00
22楼
应画为常开,大家才一眼就看懂了!

华斯比

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2006-02-09 10:43:00
23楼
常开

江湖游侠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2005年10月12日
发表于:2006-02-09 10:53:00
24楼
常开

南风悠悠

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-02-09 13:30:00
25楼
我认为最好的答案是曹大平的,特别是最后一句,阐释了电工在此方面的顾虑。

雪世界

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:428帖 | 4411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20190
  • 注册:2005年8月04日
发表于:2006-02-09 13:52:00
26楼
在没有通电时其输出触点是常开的
画图当然也要常开了

haixun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2005年7月20日
发表于:2006-02-09 14:14:00
27楼
当然是常开,分别就在于不加外力的情况下,常闭是电机已经转了就等于施加外力,

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-02-09 19:48:00
28楼
楼主是前辈,是什么观点?我抽空找点资料,大家看一下.其实这是规定.没有学术价值.

吴刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2006-02-09 19:56:00
29楼
在各种电气原理图中画为常闭为好吧?在它自己的原理图中则画为常开

虫虫秀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2004年2月01日
发表于:2006-02-09 20:54:00
30楼
不能墨守成规,支持吴刚的观点。

曹大平

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1850回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2006-02-09 21:04:00
31楼
本身这个不是什么问题,但是没有想到这么多人在此讨论,而且还有这么多的说法!! 对自己来说,画成什么都无所谓,但是对于其它人,尤其是现场布线的人,可能会按照规定去理解,就可能出现错误,因此,奉劝大家遵守规定。 有很多时候出现问题,都是细节地方设计人员没有遵守规定所致,也就是“有法不依”啊!!

贵州八年

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2005年12月06日
发表于:2006-02-09 21:39:00
32楼
电路图中的触头的状态全部是在断电(没有动作)的情况下,画图当然是画成常开拉.

goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2006-02-09 21:48:00
33楼
常开

boyonxiang

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 923回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1188
  • 注册:2005年4月09日
发表于:2006-02-09 23:22:00
34楼
常开

xiao骆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2006年1月12日
发表于:2006-02-10 13:05:00
35楼
 应该在图上画的是电气元件未通电的状态,常开。

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2006-02-10 13:22:00
36楼
凡答‘常闭’的重新考证!

sunny1980

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2004年9月03日
发表于:2006-02-10 13:55:00
37楼
是的,应该用常开,ABB的默认故障报警点,为反逻辑,即不通电是闭合的通电为断开,画图是都画为常闭点。

一碗水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2004年7月07日
发表于:2006-02-10 14:17:00
38楼
常开

zhongdingjidian

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:167帖 | 1364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2372
  • 注册:2003年5月29日
发表于:2006-02-10 14:37:00
39楼
应该常开,这是规则。

乐此不疲

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:795
  • 注册:2005年1月14日
发表于:2006-02-10 15:47:00
40楼
感谢大家的发言,由於没有很好地学习制图规则,所以我一直为此而困惑!今看到曹大平先生传上的制图规则总算是明白了。即一般情况下可按常开处理,但如果对理解功能作用有利时,也可画成常闭,但这时要在图中说明。今后画图我还是画成常闭,然后再说明。