有一个电机保护器,在没有通电时其输出触点是常开的,通电后这个常开触点就闭合。只要这个触点闭合,就说明电机工作正常。
请问这个触点画在图上是应该画成常开还是画成常闭?



70qiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2006-07-31 21:17:00
141楼
常开,一般都做常开,常闭越少越好,

最爱挑毛病

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2006年6月15日
发表于:2006-08-05 09:39:00
142楼
下面引用由曹大平在 2006-1-25 15:38:00 发表的内容:
  应该画为常开!<br>标准规定,所有触点应该画成是自然、未通电状态下的状态。比如断路器,要画成常开,而不是…
--------------------------------------------------------------------------------------------
good!

新手请教

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2006年1月14日
发表于:2006-08-05 09:48:00
143楼
学习中

三极管

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 373回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:462
  • 注册:2006年5月29日
发表于:2006-08-05 15:10:00
144楼
应该画成原始状态,支持曹工,周工,毕工——
画常闭的应重新考证

pc001gg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年6月03日
发表于:2006-08-05 15:51:00
145楼
常开

情笛

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2005年8月13日
发表于:2006-08-05 16:39:00
146楼
我觉得画成常开好一点,然后可以在图纸上加*号注明,电机正常情况下通电即闭合。

小小电工008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:258
  • 注册:2004年10月06日
发表于:2006-08-05 17:15:00
147楼
应该是常开!

中央战车

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1662回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3482
  • 注册:2005年5月17日
发表于:2006-08-05 18:35:00
148楼
是呀,常开了!要不看图纸和实际对不上!

xusong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:422
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2006-08-05 19:10:00
149楼
常开

NN浪子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2005年6月02日
发表于:2006-08-05 23:26:00
150楼
常开,常开。
愈强,这回你可是聪明一世,湖涂一时哦。再说常闭我跟你急,哈哈……

菜鸟fxfcs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2005年3月31日
发表于:2006-08-05 23:54:00
151楼
其实如果画成常开的话,做控制的时候应取反逻辑,同意上面的画成常开的观点,但是如果你是搞设计的至少要与对方说清楚否则很麻烦的

竞松

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2006-08-06 07:04:00
152楼
应该是常开的.

aiyirui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2006年7月20日
发表于:2006-08-06 09:15:00
153楼
常开与常闭是在电器没通电的情况下说的,这是起监测作用的开并,应该是常开。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-10-27 16:27:00
154楼
施耐得的变频器,有故障时要求有输出点闭合,此点在图纸上应该表现为常开还是常闭?变频器手册上应该怎么表现.各位分析一下.

lanyur

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2003年8月16日
发表于:2006-10-27 16:41:00
155楼
常开!!!

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2006-10-27 16:53:00
156楼
应该画为常开!

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-10-27 16:54:00
157楼
但施耐得的变频器手册上表现为常闭,因为这个点在变频器没有通电时是闭合的,通电后就断开了.还有多种国外品牌都这样.

WZND

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:359
  • 注册:2005年11月05日
发表于:2006-10-27 17:29:00
158楼
 应该是常开

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2006-10-27 18:13:00
159楼

 1、如果此触点为保护触点,应画作未保护状态,保护状态意味着被激励;
 2、未保护状态是“开”,在图上画作“常开”,反之画作“常闭”;

追梦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2005年11月27日
发表于:2006-10-27 23:00:00
160楼
常开,我看过的电器土、梯形图。触点都是不通电的状态。