30KW电动机要选多大的接触器!
点击:
20525
| 回复:
118
胖胖牛
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2003年3月09日
发表于:2006-09-01 18:42:00
楼主
大家好.在星三角起动中30KW的电动应选多大的主接触器,星点用的又是多大,是CJ20-100A的好还是CJ20-160A的好.前题是经济实会耐用.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
兜兜里有糖
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:13帖 | 222回
年度积分:0
历史总积分:382
注册:2006年6月19日
发表于:2006-09-09 17:52:00
21楼
30kw的电机差不多60A左右 最好用80的 特别是频繁启动的电机
如果用65A的话 启动的瞬间电流很容易把接触器烧坏的
回复
引用
举报
兜兜里有糖
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:13帖 | 222回
年度积分:0
历史总积分:382
注册:2006年6月19日
发表于:2006-09-09 17:53:00
22楼
顶 勃龙工控 我刚才没看到你的帖子 我是白发了
回复
引用
举报
www.cn
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 1717回
年度积分:0
历史总积分:2433
注册:2006年5月16日
发表于:2006-09-09 19:09:00
23楼
80A就够了
回复
引用
举报
中央战车
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1662回
年度积分:0
历史总积分:3482
注册:2005年5月17日
发表于:2006-09-09 21:35:00
24楼
是呀80A的!
我们一般用施耐德的9530就够了!
回复
引用
举报
杨中格
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 364回
年度积分:0
历史总积分:407
注册:2005年5月05日
发表于:2006-09-10 00:09:00
25楼
人多好办事,人多力量大.
回复
引用
举报
蒙毅
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:306
注册:2005年2月11日
发表于:2006-09-10 09:32:00
26楼
接触器的容量问题在厂家生产时候已经考虑余量了,只要你选择正规厂家的产品,30KW直接启动,65A的接触器够了,对于频繁启动的场合,也有适用于频繁起动的接触器。
做工程师不要在设计上拼命地追求放大余量,要不你得浪费更大的成品,更大的空间。
我们公司好多30KW直接启动的电机都用65A的接触器,运行四五年了,从来没有坏过一次,用的接触器型号是:
富士,SC-E3 400V/30KW/65A,常熟富士电机有限公司的
回复
引用
举报
听雨观雪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:75帖 | 2918回
年度积分:0
历史总积分:4435
注册:2004年2月26日
发表于:2006-09-10 09:57:00
27楼
对头,做设计的余量放的太大,产品量大的话,造成成本浪费,老板就要对你有"意见"了.余量的问题,正规厂家的产品已经做到了,星角启动不应该是非常频繁的,余量不用太大,除非是劣质的产品.这个与维修不一样,单台设备维修,用大一号的接触器保险系数高一些,但质量好的接触器,也没必要用的太大.
回复
引用
举报
勃龙工控
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:45帖 | 2857回
年度积分:0
历史总积分:6383
注册:2004年4月03日
发表于:2006-09-10 19:37:00
28楼
1、设计上留有余量是工程师应该注意的,是最基本的要求,不是拼命追求放大余量,比如本帖,为什么不用400A,630A的接触器??
2、接触器还要分频繁启动和不频繁启动的吗?
3、我们常用的都是国货,难道我们为了启动一个30KW的电机非要买富士的吗?
4、工业用电变压器余量稍大,农业用电余量很小,在中国,18。5KW以上的电机启动就要考虑是否使用降压启动,否则变压器受不了,我国的低压供电就电压稳定性而言已经很不理想了,还要直接启动,再添乱子?
5、一个富士65A多少钱?一个100A国货多少钱?
6、30KW直接启动、富士接触器不是国内常见的启动方式、主流接触器,不要以骗盖全。
回复
引用
举报
胖胖牛
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2003年3月09日
发表于:2006-09-10 20:14:00
29楼
在此非常感谢大家支持和说出不同的观点与看法,个人看法在设备选型方面主要是看企业的要求和经济实力,而富士等进口产品都是用中外合资或大厂所为...一般企业都是用国货多为中低价位产品所以在电流方面应大于额定电流的1.5~1.8倍之间,不知大家有没更独到的见解. ^_^
回复
引用
举报
鑫源工控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 224回
年度积分:0
历史总积分:370
注册:2006年2月07日
发表于:2006-09-10 21:48:00
30楼
根据实际经验所知若是长期工作最小选用100A的接触器较可靠,现在的电气质量很难保证。
回复
引用
举报
鑫源工控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 224回
年度积分:0
历史总积分:370
注册:2006年2月07日
发表于:2006-09-10 21:54:00
31楼
根据实际经验所知若是长期工作最小选用CJ-100A的接触器较可靠,现在的电气质量很难保证。还是大些好,
回复
引用
举报
蒙毅
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:306
注册:2005年2月11日
发表于:2006-09-11 08:42:00
32楼
接触器CJ12就适用于频繁起动的.
我说的用富士的只是举了个我们厂里在用的例子而已,不是说一定要用富士的,国货正规大厂家的产品质量还是可以的.
你说的30KW直接启动不是常见的启动方式?
我们厂里(浙江远东化纤集团)好多都是这样的,中国纺织工业设计院设计的,37KW(SC-E4 80A接触器)/45KW(SC-E5 105A接触器)/55KW(SC-E6 125A接触器)/75KW(SC-N8 200A接触器)的循环泵的电机都是直接启动的,公用工程的132KW(SC-N11 300A接触器)的循环水泵也直接启动,好几年了从来没有坏过一只接触器,我们的供电变压器是2500KVA的.
我看 勃龙工控 你火气挺大的,呵呵,我们来这里都是为了学习,交更多朋友,和气生财,什么时候有机会来浙江绍兴了,来我们厂里逛逛.
回复
引用
举报
蒙毅
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:306
注册:2005年2月11日
发表于:2006-09-11 08:44:00
33楼
多个朋友总是好事,呵呵
回复
引用
举报
勃龙工控
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:45帖 | 2857回
年度积分:0
历史总积分:6383
注册:2004年4月03日
发表于:2006-09-11 16:36:00
34楼
谢谢 蒙先生,有机会一定拜访!
回复
引用
举报
闲谈
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2006年11月14日
发表于:2006-11-21 00:27:00
35楼
如果是直起的话用100A的就行了!如果是Y-A起的话可以用CJ4011两个和CJ3210一个就可以了!不知道我说的是否对呢?大家指点
回复
引用
举报
徐怀超
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:174
注册:2006年5月10日
发表于:2006-11-21 13:03:00
36楼
支持勃龙工控
回复
引用
举报
yxldq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2004年9月19日
发表于:2006-11-21 19:42:00
37楼
22KW风机,1小时1次,1只CJ20100,2只63A,用1到2年,有的触头就完了。正太的。
回复
引用
举报
王胜强
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2006年11月19日
发表于:2006-11-21 20:49:00
38楼
各位关于30KW的电机的启动问题,我说明我的观点。1,不赞成直接启动,原因是启动电流远远大于额定电流,还有如果还有像这样的大功率都直接启动的话,那电网的电压会下降许多,你的变压器容量再大,瞬间欠压保护,总柜会跳闸的 2,网友蒙毅:像你们厂里133kw的电机都直接上的话,要看是不是带上负载的,还要看你的配电线路据变压器的距离。我们工厂2500KVA+1600KVA的变压器,11KW上的都是降压启动。我想你们是不是用的软启动器,值得怀疑?
回复
引用
举报
王胜强
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2006年11月19日
发表于:2006-11-21 20:57:00
39楼
还有关于接触器的容量,说现实点的你要选80A以上的。如果是频繁启动的话,就要上100的了。你也不想经常去换开关吧,
回复
引用
举报
lyh94229
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 472回
年度积分:0
历史总积分:584
注册:2005年12月30日
发表于:2006-11-25 21:40:00
40楼
今天没时间,我出差后告诉你!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电机正反转实物接线图,谁有!...
[11283]
请教:常开还是常闭
[15616]
电机外壳再次接地线,主要目的...
[19518]
用万用表如何判断火线和零线
[20817]
功率因数一般补到多少比较合...
[23995]
电气制图及电气图形符号国家...
[18072]
求助 一个按钮控制电机正反转...
[11215]
M1启动后M2才能启动,M2停止后...
[15155]
什么叫做安全电压?我国规定的...
[13380]
工控机和普通PC的区别
[11419]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
尾页