30KW电动机要选多大的接触器! 点击:20333 | 回复:118



胖胖牛

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2003年3月09日
发表于:2006-09-01 18:42:00
楼主
大家好.在星三角起动中30KW的电动应选多大的主接触器,星点用的又是多大,是CJ20-100A的好还是CJ20-160A的好.前题是经济实会耐用.



z.a9b8c7d6

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年10月14日
发表于:2008-09-07 22:23:45
101楼
工控勃龙讲的非常实际。

xiemengzhi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2001年7月22日
发表于:2008-09-07 23:02:03
102楼
我也赞成勃龙工控的说法

神奇88

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 613回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1244
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2008-09-08 00:21:57
103楼

 

CJ20-100A的够了.

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2008-09-08 08:55:29
104楼

我也赞成勃龙工控的意见,

得考虑维修方面,

哪天咱们自己的产品质量提高上去了,再搞小一点的吧

yxwscm

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:34帖 | 622回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2008年8月01日
发表于:2008-09-08 20:16:07
105楼
一般80够了,还要看什么牌子,和厂家

总是被电打

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年1月17日
发表于:2008-09-08 23:10:31
106楼
引用勃龙工控 的回复内容:30KW动力满负荷大约60A电流,至少也得100A接触器。用60A左右的,那是给自己找麻烦,现在市面上的接触器质量不是太好!
对于频繁启动的场合,60A左右的接触器你顶多用3天!别拿理论在这里说话,要考虑实际工况、现在的产品质量、是否频繁启动等等因素,做工程师不要在设计上就留下隐患,到头来弄个“闭门造车”的“老学究”的美名!!!



   有道理  学习了

linxj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 415回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:655
  • 注册:2006年3月12日
发表于:2008-09-08 23:16:50
107楼
依经济实会耐用.控制方式的不同,控制对象不同:选天水二一三产的CJX4一9511和CJX4一115的接触器

mtwj02

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:390
  • 注册:2008年7月15日
发表于:2008-09-08 23:26:23
108楼
引用楚留香 的回复内容:63A以上



冯清扬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2004年9月06日
发表于:2008-09-09 10:13:42
109楼
勃龙工控讲得不错,另外搞技术的也要关心一下市场价格,有时候接触器放大一个型号但价格一样,或者说差别相当小,我们可以适当放大一点用,从成本来说并不会增加,但寿命却大大增加了。

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-09-09 11:10:46
110楼
如果不频繁启动,选用65A就行了,频繁启动的话,至少要用100A的

shmkyd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 144回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2008年9月03日
发表于:2008-09-09 11:35:02
111楼

jinniuhill

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年9月13日
发表于:2008-09-09 16:07:17
112楼
2个65的就没问题,再加1个40的

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2008-09-17 16:55:53
113楼
电器的质量也不怎么样用国产的记得要大点 .如果. 进口的还好一点理论值够用

zbr123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2011-03-06 21:55:02
114楼

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-03-06 22:41:46
115楼

断路器选120A的,接触器选60A的!

AHFYZHF

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2007年10月11日
发表于:2011-03-09 22:32:56
116楼
我今天接一个活,5台都是15KW电机(离心泵用的),客户要软启动,哈哈,那就选软启动了,这没什么,看客户要求啊。不过话说过来,国内的东西放大一点为好。现在的东西没有以前的好了。我的感觉。

维修电工技师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-03-29 11:54:35
117楼
          选择接触器要根据负载是轻载还是重载,是否频繁启动启动原则,星---三角形的接触器最好3个选一样的,30KW的电机是60A,还要加上启动电流的系数。其实国产的接触器标牌上额定电流与实际能承受的电流是有差距的。现在国产的电器质量不好。建议要放大点为好!

帝国时代

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2011-03-31 16:43:39
118楼
我公司用的有台KOBELCO(神钢)ALE100A空压机,主机功率100KW,直接星---三角形启动,外面断路器选的国产的400A空开,接触器选用的是富士的SC-N7(152A)2个,SC-N5(93A)1个。公司主变是2个1600KVA的变压器,一般只用一台,空压机房就紧挨着配电房。