发表于:2007-02-11 12:10:00
78楼
电动机是否采用降压启动,采用什么样的降压启动要进行综合考虑,变压器电容量、电动机的启动频繁程度、负载的性质等,直接启动的优点是启动迅速,在极短的时间内能迅速启动,起动转矩大,缺点也是很明显地:启动电流大,压降大,对电动机及负载的冲击大,从而缩短了轴承的使用寿命,所以,一些教材上通常规定电动机在15KW以上的都建议使用降压启动。根据经验,你的30KW的电动机如果采用星-角启动,主接触器采用B65的两个,星接触器采用B45的应该是没问题的,你可以用钳形电流表测一下接触器下端的电流,因为是6根线,和那种全压运行的电动机的电流差别是很大的,至于为什么电流很低,原因我想大家都明白,由此大家可以探讨一下热继电器放在交流接触器的上方和接触器的下方整定值是否一样?