30KW电动机要选多大的接触器!
点击:
20525
| 回复:
118
胖胖牛
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2003年3月09日
发表于:2006-09-01 18:42:00
楼主
大家好.在星三角起动中30KW的电动应选多大的主接触器,星点用的又是多大,是CJ20-100A的好还是CJ20-160A的好.前题是经济实会耐用.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
无成魏岸
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 236回
年度积分:0
历史总积分:292
注册:2005年7月07日
发表于:2006-12-10 17:55:00
61楼
65A
回复
引用
举报
球运
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:96
注册:2005年10月13日
发表于:2006-12-11 19:15:00
62楼
够用就行,不要片面追求大电流的和进口的
回复
引用
举报
zjgkxg
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 124回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2005年4月03日
发表于:2007-01-06 21:22:00
63楼
同意 勃龙工控: 的观点..理伦和实际差很远. 现在电器的质量也不行.. 进口的还好一点.
回复
引用
举报
zjgkxg
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 124回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2005年4月03日
发表于:2007-01-06 21:22:00
64楼
同意 勃龙工控: 的观点..理伦和实际差很远. 现在电器的质量也不行.. 进口的还好一点.
回复
引用
举报
Isaiah
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 380回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-01-06 21:28:00
65楼
如果是我用,我会选择至少100A的。因为我是维修电工,而且很懒,懒得换东西,没东西坏我就有奖金。所以我会选择尽量大余量的接触器。至于国产的接触器,我这边最近才坏掉一个,100A的,所带的总负荷才14KW,因长时间闭合线圈烧坏。
回复
引用
举报
腾龙电气
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 115回
年度积分:0
历史总积分:546
注册:2006年3月29日
发表于:2007-01-06 22:43:00
66楼
支持勃龙工控!!很全面的!!!
回复
引用
举报
鹤舞白沙
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1083回
年度积分:0
历史总积分:1462
注册:2003年3月23日
发表于:2007-01-06 23:05:00
67楼
国产浙江的接触器的分磁环容易掉 线圈很快烧 个人认为国产接触器质量还有待加强 一般用台湾士林或台安
回复
引用
举报
WICC
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2007年1月06日
发表于:2007-01-06 23:18:00
68楼
支持施耐德的
回复
引用
举报
WICC
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2007年1月06日
发表于:2007-01-06 23:19:00
69楼
support"snd"d
回复
引用
举报
书包
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 770回
年度积分:0
历史总积分:976
注册:2005年9月27日
发表于:2007-01-07 09:54:00
70楼
呵呵 大家的意见还是有分歧呀。
回复
引用
举报
遨游工控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:84帖 | 978回
年度积分:200
历史总积分:8004
注册:2005年8月19日
发表于:2007-01-07 22:03:00
71楼
65A的接触器够了.
回复
引用
举报
micro2000
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 581回
年度积分:0
历史总积分:751
注册:2003年10月08日
发表于:2007-01-08 09:12:00
72楼
如果直接启动80A,星三角启动65+45A就可以了
回复
引用
举报
刘方
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:15帖 | 589回
年度积分:0
历史总积分:1092
注册:2005年12月01日
发表于:2007-01-08 09:19:00
73楼
建议100A的
回复
引用
举报
球运
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:96
注册:2005年10月13日
发表于:2007-02-10 09:24:00
74楼
30KW的电机理论电流是30乘以2.5,可实际情况不行,要比那个要大一个档次,除非你有大把的时间换交流接触器
回复
引用
举报
球运
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:96
注册:2005年10月13日
发表于:2007-02-10 09:24:00
75楼
30KW的电机理论电流是30乘以2.5,可实际情况不行,要比那个要大一个档次,除非你有大把的时间换交流接触器
回复
引用
举报
love2006
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:209帖 | 1300回
年度积分:23
历史总积分:3382
注册:2006年2月21日
发表于:2007-02-10 12:01:00
76楼
63A以上
回复
引用
举报
海清
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:142
注册:2006年1月07日
发表于:2007-02-10 23:24:00
77楼
要看你使用的电压等级吧,380、660、1140是不一样的。
回复
引用
举报
别墅
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:133帖 | 1355回
年度积分:0
历史总积分:3722
注册:2006年4月09日
发表于:2007-02-11 12:10:00
78楼
电动机是否采用降压启动,采用什么样的降压启动要进行综合考虑,变压器电容量、电动机的启动频繁程度、负载的性质等,直接启动的优点是启动迅速,在极短的时间内能迅速启动,起动转矩大,缺点也是很明显地:启动电流大,压降大,对电动机及负载的冲击大,从而缩短了轴承的使用寿命,所以,一些教材上通常规定电动机在15KW以上的都建议使用降压启动。根据经验,你的30KW的电动机如果采用星-角启动,主接触器采用B65的两个,星接触器采用B45的应该是没问题的,你可以用钳形电流表测一下接触器下端的电流,因为是6根线,和那种全压运行的电动机的电流差别是很大的,至于为什么电流很低,原因我想大家都明白,由此大家可以探讨一下热继电器放在交流接触器的上方和接触器的下方整定值是否一样?
回复
引用
举报
陈二诚
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:51帖 | 1758回
年度积分:0
历史总积分:3807
注册:2005年4月11日
发表于:2007-02-11 20:50:00
79楼
不用考虑,用100A的,否则的话,有你维修的麻烦.
回复
引用
举报
蛤皮
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 48回
年度积分:0
历史总积分:117
注册:2007年1月23日
发表于:2007-02-11 20:57:00
80楼
我觉得要是公家的话就选的大点,维护起来方便嘛。要是自己嘛......我提倡节约,呵呵!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电机正反转实物接线图,谁有!...
[11283]
请教:常开还是常闭
[15616]
电机外壳再次接地线,主要目的...
[19518]
用万用表如何判断火线和零线
[20817]
功率因数一般补到多少比较合...
[23995]
电气制图及电气图形符号国家...
[18072]
求助 一个按钮控制电机正反转...
[11215]
M1启动后M2才能启动,M2停止后...
[15155]
什么叫做安全电压?我国规定的...
[13380]
工控机和普通PC的区别
[11419]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
尾页