30KW电动机要选多大的接触器! 点击:20333 | 回复:118



胖胖牛

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2003年3月09日
发表于:2006-09-01 18:42:00
楼主
大家好.在星三角起动中30KW的电动应选多大的主接触器,星点用的又是多大,是CJ20-100A的好还是CJ20-160A的好.前题是经济实会耐用.



张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2006-11-26 08:58:00
41楼
我的用CJX2-65 2个
      CJX2-32 1个
CJ20不适应频繁操作,线圈容易烧

Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2006-11-26 12:38:00
42楼
   支持“三极管” 如果主接触器和角接触器都接在相线上没有必要用太大的接触器。 但是你如果把角接触器放在主接触器以下那就得用大一点的接触器了。

在边沿上

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2006年10月30日
发表于:2006-11-26 19:25:00
43楼
工控勃龙讲的有道理.

ayuinlove

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2005年1月24日
发表于:2006-11-26 19:46:00
44楼
1千瓦2电流,再加上启动电流大,最少要80A

如果信不过,可以用软起动器!!!这样就好了~~~\

yqj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2006年11月13日
发表于:2006-11-26 20:22:00
45楼
支持王胜强的观点

liyan965018

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2006年11月24日
发表于:2006-11-26 21:24:00
46楼
依经济实会耐用.控制方式的不同,控制对象不同:选天水二一三产的CJX4一9511和CJX4一115的接触器。

匪夷所思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3396
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2006-11-27 09:31:00
47楼
看用什么牌子  的啊

匪夷所思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3396
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2006-11-27 09:32:00
48楼
现在有些东西的质量实在不咋的

楚留香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1556
  • 注册:2003年3月21日
发表于:2006-11-27 09:49:00
49楼
63A以上

tw-tyh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2006-11-27 10:02:00
50楼
63,一个或俩个,45一个做星点

wangc8605

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2006年11月21日
发表于:2006-11-27 15:15:00
51楼
选正泰CJ20-100的

林晃耀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:417
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2006-12-09 12:29:00
52楼
100a

林晃耀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:417
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2006-12-09 12:29:00
53楼
100a

或者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2006年12月03日
发表于:2006-12-09 22:17:00
54楼
希望有人回复王胜强的帖子,大家讨论一下降压启动与直接启动的界限问题.

深圳工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:488
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2006-12-09 22:33:00
55楼
用国货还是用100A 的保险

fuzhongxun

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 1527回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2080
  • 注册:2004年11月19日
发表于:2006-12-09 22:39:00
56楼
60A的就可以了,

信马游疆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2004年6月29日
发表于:2006-12-09 22:51:00
57楼
60KW还星三角,真牛,还考虑接触器偏差,更牛,都选一样的,备件也好订

信马游疆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2004年6月29日
发表于:2006-12-09 22:53:00
58楼
35KW一下都直接启动,钢铁电力自动化手册上写着呢,别拿电网电压说事,电网又不是用你家里的,脆弱的要命

信马游疆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2004年6月29日
发表于:2006-12-09 22:57:00
59楼
不好意思,写错了,应该是:30KW还星三角

信马游疆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2004年6月29日
发表于:2006-12-09 23:03:00
60楼
关于接触器选型:要按照:
1.应用场合,是重载启动还是轻载启动
2.操作频繁度,每小时操作多少次
3.是绕线式电机还是鼠笼式电机
综合考虑
可选80/100/160/200四种规格应该可以全包括了,至此为止
我想本帖讨论可以结束了,大家按我说的做吧,呵呵