TO ASDN: 你的电路易水寒替你贴了吧,我分析的就是那个电路,应该是根据你的逻辑式转化来的电路。我上面的那个分析就是根据那个电路来的。跟下面民工分析你的逻辑式得出的结果一样,就是在第一次按完松开灯亮后,再按灯只会在按的过程中灭一下,等按下再松开她还是亮的。就是说M1只有在初始状态是0,变1后就不能复位。
To ASDN 民工 “影响不大。控制M2的那个按钮常开点先闭合的话,经过M2通电动作,另一个常闭触点还是来得及在M2的常开触点闭合之前闭合。虽然说这也是个不稳定因数,但是大体上来说还是不容易出现误动作的。” 上面不稳定因素就要引起误动作的机率不大的说法我也赞同。如果要消除不稳定因素的话,把两个继电器都改成时间继电器,M1为断电起延时,其触点为延时断开常开,而M2为通电延时继电器,其它电路基本不变,没有详细推敲。