当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页
求教:为什么家里的吸顶灯夜里会闪??
点击:
14930
| 回复:
67
蓝精灵聪聪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2007年11月01日
发表于:2007-11-15 19:23:00
楼主
我同事家有一吸顶灯(双控的),说晚上关上灯会闪,跟闹鬼似的!我今天去查了.原以为是开关控制的不是火线,是零线.可拆下开关一看没有错,人家也是控制的火线.我把灯也拆下来用万用表量了一下,当关上开关后还有一点点的电压!用电笔一量火线还有点亮(不过不太亮).请各位前辈,大哥指教!!在次谢谢各位!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
蓝精灵聪聪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2007年11月01日
发表于:2007-11-15 19:42:00
1楼
各位大哥请指教啊
回复
引用
举报
zhangluht
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2007年5月17日
发表于:2007-11-15 20:07:00
2楼
零线接触不太好吧?我以前也遇过这问题,原因是开关控零线了.但你已经排除这一点了.工厂配电柜的指示灯也经常有这种情况,一般重接一下零线就好了.
回复
引用
举报
蓝精灵聪聪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2007年11月01日
发表于:2007-11-15 20:21:00
3楼
先谢谢你了!灯上的线我从新接的(不知道今天会不会好)
我还是有一点不明白,为什么开关都关上了还会有电呢?(电压不高)
回复
引用
举报
李志仁
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:62
注册:2007年10月11日
发表于:2007-11-15 20:55:00
4楼
同一点源上的三相负载不平衡,引起零线电压升高.所以相线断开了零线还会有电压.
回复
引用
举报
hsyufu2008
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 1644回
年度积分:0
历史总积分:3660
注册:2007年8月24日
发表于:2007-11-15 21:00:00
5楼
开关上红色指示灯的原因
回复
引用
举报
万事乐
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 201回
年度积分:0
历史总积分:370
注册:2006年3月19日
发表于:2007-11-15 21:36:00
6楼
开关的问题.我也碰到过的.
回复
引用
举报
liuhongshan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:66帖 | 905回
年度积分:0
历史总积分:2778
注册:2006年4月01日
发表于:2007-11-15 21:39:00
7楼
"同一点源上的三相负载不平衡,引起零线电压升高.所以相线断开了零线还会有电压"
答案值得推敲
回复
引用
举报
蓝精灵聪聪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2007年11月01日
发表于:2007-11-15 22:05:00
8楼
我把两个开关都打开了!把连接两个双控开关的两根线线都拆掉了,用万用表量了一下没问题(没有短接,也没有断).当我把一端的任意一根线接入开关(另外3个头没接入开关)并通上电时,另外三个都带电(用电笔量有电但亮度不亮,显然电压不会是220V).为什么??是感应电吗?那感应电怎么产生的呢?
回复
引用
举报
蓝精灵聪聪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2007年11月01日
发表于:2007-11-15 22:07:00
9楼
请各位帮我研究一下,一起来讨论讨论是什么问题?
回复
引用
举报
baishi
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 210回
年度积分:0
历史总积分:368
注册:2005年11月12日
发表于:2007-11-15 22:07:00
10楼
我也碰到过,开关也是控制的火线,现在不知为什么又好了
回复
引用
举报
蓝精灵聪聪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2007年11月01日
发表于:2007-11-16 18:53:00
11楼
有遇到这种情况的来讨论下,给点意见!!!!
回复
引用
举报
宇宙飞船
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1188回
年度积分:0
历史总积分:1431
注册:2007年3月12日
发表于:2007-11-16 19:03:00
12楼
开关的问题.我也碰到过的.
回复
引用
举报
宇宙飞船
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1188回
年度积分:0
历史总积分:1431
注册:2007年3月12日
发表于:2007-11-16 19:03:00
13楼
我看呀主要还是电线接触不好
回复
引用
举报
youhm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 709回
年度积分:0
历史总积分:2593
注册:2005年2月16日
发表于:2007-11-16 19:07:00
14楼
下面引用由hsyufu2008在 2007-11-15 21:00:00 发表的内容:
开关上红色指示灯的原因
--------------------------------------------------------------------------------------------
同意
回复
引用
举报
蓝精灵聪聪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2007年11月01日
发表于:2007-11-16 19:26:00
15楼
不应该是开关的问题!因为我把双控开关的线都拆下来只接了一根线的一头,其余的三个头都在外面,当通上电时那三个头都带电(电笔亮度不大,并排除了电线中间短接的可能.)
回复
引用
举报
新人第二代
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 277回
年度积分:0
历史总积分:357
注册:2007年9月26日
发表于:2007-11-16 19:30:00
16楼
可能是开关的问题,也可能是接灯的回路中零线可能断了,仔细检查一下线路问题
回复
引用
举报
心太乱
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 79回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2007年7月09日
发表于:2007-11-16 19:38:00
17楼
镇流器的火线跟零线接反了, 你调换后看怎么样
回复
引用
举报
sc8043799
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 525回
年度积分:0
历史总积分:688
注册:2007年11月15日
发表于:2007-11-16 19:51:00
18楼
有种家用开关里面带有氖泡,会不会是这种开关
回复
引用
举报
蓝精灵聪聪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2007年11月01日
发表于:2007-11-16 20:00:00
19楼
不是带氖泡的那种开关!
回复
引用
举报
88虎
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 49回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2007年10月03日
发表于:2007-11-16 20:19:00
20楼
用的是节能灯泡吗?如果是,则可能是其内部有问题.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电线上标明的额定电压 如300...
[29148]
请教三相电路电流计算方法
[34137]
两种星/三角启动主电路,是电...
[11601]
供电局是怎样计算功率因素的...
[15938]
微断2P与1P+N开关有什么区别...
[12751]
农村自建房地线怎么接呢?
[120947]
夏天电压低,怎么办?
[23176]
交流接触器嗡嗡响是什么原因...
[11766]
配电柜内零线接法的问题
[14832]
三相380V和单相220V电压允许...
[24313]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页