微断2P与1P+N开关有什么区别?



狼狗139

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:353
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2009-01-18 13:27:21
1楼
2P是两相都可以通断的,1P+N是只有一个是可以通断的而另一个是直通

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2009-01-18 19:58:45
2楼
1P+N是只有一个是可以通断的而另一个接N线是直通的。

电来功

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 130回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:121
  • 注册:2008年12月14日
发表于:2009-01-18 20:01:16
3楼
1P+N是只有一个是可以通断的而另一个接N线是直通的.

侯海龙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2009-01-18 20:20:22
4楼
我也是这么认为的!!!!

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2009-01-18 20:27:40
5楼
1P+N是只有一个是可以通断的而另一个接N线是直通的.

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2009-01-18 20:29:26
6楼
1P+N好象没见过,不过用2P的就行了。

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2009-01-18 22:32:38
7楼
引用狼狗139 的回复内容:2P是两相都可以通断的,1P+N是只有一个是可以通断的而另一个是直通



是的1P+N线是直通的,但是我们一般用途会用2P的  家居照明可能见的多1P+N系列

用户名已注册

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2009-01-19 10:11:03
8楼

2P可以对相线和零线都提供保护,1P+N只对相线提供保护,也就是如果零线过电流,开关并不跳闸,如相线过电流,则一起断开

1P+N也就是DPN,是指一根相线+一根中性线,这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能。它是施耐德C65系列中的一种。
而2P是指你所接的不管是一根相线+一根中性线还是两根都是相线,这两极都具有正常分断能力(用手去断开)和保护分断功能(就是出现故障后自动断开)。施耐德C32、C45、C65都有这种型号。相对来说1P+N比2P要便宜。也就是说2P的应用比1P+N要更广泛一些了。
它并不是像上面大伙说的1P+N通常指漏电断路器。这回明白了吗?

普通的插座回路用1P+N完全可以,但是如果你要加漏电的话就不行了,因为DPN(1P+N)的断路器不能拼装漏电保护附件和其它电气附件。它的其它参数为:脱扣曲线为C型(专用于配电保护);断路器的宽度为18mm;额定电流为3A、6A、10A、16A、20A。如果要带漏电你可以选用用DPNK型,DPN N型,DPNvigi和DPNvigi G,DPN N vigi型等,也可以用C65N-C 20A/2P+VE型断路器

用户名已注册

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2009-01-19 10:13:35
9楼

1、2、3、4、5、7楼说话不负责

6楼是实在人

 

我不是秘密

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 754回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2008年2月11日
发表于:2009-01-19 12:08:19
10楼
引用用户名已注册 的回复内容:

  • 帖子:8帖 | 301回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:448
  • 注册:2008年12月06日
发表于:2009-01-19 12:40:29
11楼

一个是一相直通2P是俩相可以通断,我首选2P的开关

转角掉进下水道

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:26帖 | 1175回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2157
  • 注册:2007年3月13日
发表于:2009-01-19 14:14:00
12楼
同意N是直通的说法                    

lankaiqiaoshi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:539
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2010-04-06 13:33:08
13楼
  • 帖子:117帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:915
  • 注册:2003年9月08日
发表于:2010-04-06 13:38:15
14楼

不要听1-5楼的,N不是直通的,1P+N只对相线提供保护,零线无保护.

yinhe123321

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:680
  • 注册:2009年1月22日
发表于:2010-04-21 21:53:48
15楼
2P两级都被控制通断,1P+N,N始终是通的

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2010-04-24 23:26:29
16楼

这是一个规定与定义问题,标准与规范。

1P+N 相线与零线不能接反,因N只是一个开关,没有短路过载保护功能,成本相对低一些。

2P 相线与零线随意接,也可以接两个相线,有短路过载保护功能,成本相对高一些。

 当然,有的厂家为了降低成本N直通,个人认为是错误的,毕竟没有形成世界性的规范。

jiaguowei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年6月14日
发表于:2010-06-28 20:27:16
17楼
贴张图吧,很说明问题的。

学习等于进步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2010年6月23日
发表于:2011-01-04 15:38:01
18楼

晕哦, 刚去看了北京人民的漏电开关,3p+N,N线是直通的,

但是看施耐德DPN VIGI 1P+N,N线不是直通的,

1P+N 零线到底是不是直通的啊,

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-01-04 18:13:59
19楼

看宽度!                                      

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2011-01-04 18:49:36
20楼
看了以上的回复,印象是:
对于N极,有的型号是直通的、有的是一个隔离开关触点。