楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




wangyongsen

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2006年10月31日
发表于:2007-01-29 15:43:00
4361楼
李老师,你好;请问一下西门子变频器,型号是6SE9521-7DC40/IEC536,这种变频器恢复出厂值是那一个参数,外部控制接线怎么接,谢谢了

李理力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年1月29日
发表于:2007-01-29 15:48:00
4362楼
请问PS11047、PS11046、PS12046的线路图有吧

初涉论坛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2007年1月05日
发表于:2007-01-29 21:27:00
4363楼
请问李老师:
   我现有一台富士FVR2、2E11S-2的变频器因负载侧两相短路,引起电源侧空开跳闸。重新处理线路后送电,变频器变为黑屏,无任何反应。用万用表测输出逆变管有一相直通,一般出现此故障,除逆变损坏外,是否还有其他元件也损坏了。多谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-01-30 10:01:00
4364楼
1)“辅助电源”是指用在哪里的?
2)参数没调好一般也不会出现烧变频器,因为变频器有很多保护功能,可能是质量有问题。
3)FVR2、2E11S-2的变频器估计充电电阻也烧断了。
4)没有PS11047、PS11046、PS12046的线路图。
5)没有西门子变频器6SE9521-7DC40/IEC536及施耐德ATV18系列 说明书。

天高云淡^-^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2007-01-30 14:05:00
4365楼
TO 袁泉在模块的直流电源输入脚即滤波电容到模块之间找一个断点串入假负载即可.

ZHICHANG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年10月24日
发表于:2007-01-30 18:53:00
4366楼
李老师好,大家好,请问一台爱默生的变频器用端子排,电位器调速,无面版.在0--25HZ左右时电位器稍微调一点,频率变化很大(感觉是电位器不好,不过电位器是好的)25HZ还好一点,请问是什么原因??A4T  14是什么元件?看似是一个贴片三极管,不过下两脚在线路上连在一起的
请各位老师指教,谢谢

tanghai99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2005年7月22日
发表于:2007-01-30 19:18:00
4367楼
李工你好:我这有一个安川616G5-11kw变频器显示OPE01功率不对,但实际功率是对的,A1-01=4,O2-04还是改不动,请问有什么办法吗,能屏蔽吗?谢谢。

草地呢

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:492
  • 注册:2006年10月12日
发表于:2007-01-30 19:24:00
4368楼
真是经验丰富,向你学习!

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2007-01-30 22:51:00
4369楼
谢谢天高云淡^-^: 到电容的两个角任意一个角都可以吗?不论+,-
直接串一个220V,60W的灯泡吗?
不过它的直流,还给开关电源提供了电源,如果开关电源的电压降低,与变频器的试运行没问题吧?
等待你的指点。
谢谢。

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2007-01-30 22:53:00
4370楼
灯泡串一个还是串两个。

晴川

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:676
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2007-01-31 00:43:00
4371楼
假负载是接在整流模块以前的电路中吗??

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-01-31 09:42:00
4372楼
1)关于假负载问题前面讲很多,是接在大电容与模块之间的直流回路(任何切断点)上,电源是380V的则串联两个,220V则接一个。灯泡也不会影响开关电源工作,当然最好不要让开关电源供电也通过灯泡。
2)安川616G5-11kw改不了参数可能是因为有故障。
3)爱默生的变频器请用多圈电位器试。A4T估计是二极管。

天高云淡^-^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2007-01-31 11:36:00
4373楼
真空度上的来吗?如抽真空不正常,真空度上不来时请检查盘根及其它漏气的地方,应该可以解决.不是变频器的问题.

hanzhong

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2006年8月15日
发表于:2007-01-31 15:49:00
4374楼
李工你好!
    西门子整流模块VUB120-16NO2L可否于VUB120-12NO1代换使用,
  VUB120-16NO2L是用于西门子430变频器30KW  我发现西门子440变频器15KW用的是VUB120-12NO1.

linxuemin

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2007-01-31 21:42:00
4375楼
各位好!请问谁有西门子6SE2108-3AA21变频器说明书.等用的。请联系:13659755681      linxuemin88@126.com    

许耀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2004年9月17日
发表于:2007-02-01 10:21:00
4376楼
各位高手:
本人现遇到一个十分棘手的问题,请教各位高手
我这边有一个污水处理站,一台110KW,一台160KW离心泵,泵采用盘根密封方式密封,
泵在液位上面5米左右,现采用变频器对其调速,变频器离水泵电机距离40米左右,两台泵由2台800KVA变压器供电。
原先水泵采用直接启动方式启动,采用变频后开始第一次,第二次能够抽得水上,但第三次后就不管怎么样都抽水不上。(启动时间18秒,有独立的真空机进行抽真空,水泵电机先启动再开阀门加载)
各位高手帮帮忙啊!
联系QQ:80950648
联系邮箱:sunxy10131275@163.com

y2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2007-02-01 14:23:00
4377楼
太好了!

天高云淡^-^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2007-02-01 15:16:00
4378楼
to:许耀: 真空度上的来吗?如抽真空不正常,真空度上不来时请检查盘根及其它漏气的地方,应该可以解决.不是变频器的问题,抽真空的目的是让泵体内充满水,然后再启泵.试一试,应该行的.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-02-02 10:28:00
4379楼
1)台160KW离心泵抽水不上:运行频率是多少?
2)西门子整流模块VUB120-16NO2L可于VUB120-12NO1代换使用,耐压值高的会更好。

黑牛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2007-02-02 11:22:00
4380楼
    李春老师:请教一下,我手上现在一台富士5000G11S-18.5KW变频器一台,模块坏,我拆下模块后取消了驱动的保护电路,想测量驱动电压是否正常,现在变频器显示正常,参数也可以调,(在监视状态下)运行后可以设定频率,但是没有输出频率,驱动部分没输出,我在0Hz-50Hz范围内都试过,因手上没有CPU板可以代换,请指点
               另:这台变频器的模块型号是:6MBP100RS120哪位朋友有可以转手的请联系我,或发信息到我的手机上报一下价钱