发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-01-12 15:24:00
4301楼
1)用钳表测电机线电流,变频器可用7.5KW,电机功率不一定是7.5KW,但要符合高速性能.
2)三菱A540的电流模拟量输入端是4、5,5是0V端,而且要短接AU-SD端子,电流信号控制方式才生效。
三菱A540资料可在下面网址下载:
[url=http://www.gkooo.com/sl/3002.htm]http://www.gkooo.com/sl/3002.htm[/url]

FZM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2007-01-13 09:37:00
4302楼
李老师:
     我的系统用的是施耐德ATV28变频有4年,现在变频器的主板陆续出现问题,变频器跳故障时复一复位又可以好上几天,几天后又跳了,都是跳欠压,过载,这类。现在有什么方法可以加强保养,减少坏主板呢?这个系统任何一个变频器跳故障都会停机造成损失。

天空GDJO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2006年12月26日
发表于:2007-01-13 11:40:00
4303楼
请教李老师
 西门子ECO报f231 

御名☆

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:508
  • 注册:2006年3月10日
发表于:2007-01-13 14:51:00
4304楼
顶!!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-01-13 16:42:00
4305楼
1)西门子ECO报f231 :重点检查7800,
[url=http://search.gongkong.com:8080/others.jsp?search_types=论坛&query=f231]http://search.gongkong.com:8080/others.jsp?search_types=论坛&query=f231[/url]

2)施耐德ATV28变频跳欠压过载:电源电压是否不稳定,有时偏低?或参数初始化一次

wzlai7g

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2004年3月17日
发表于:2007-01-13 18:43:00
4306楼
李老师,请问一个问题.我现在使用的丹怫斯VLT6000HVAC系列变频器用于锅炉鼓风用.现在出现的问题是经常输出频率自动降下来,然后自己又升上去,很奇怪.又没有安装转速反馈的元件.请指教.谢谢

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-01-14 11:47:00
4307楼
李老师你好
我一人新手,请给我一些质料可以吗?我的信箱yangfeng2002126@yahoo.com.cn

终极菜鸟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2004年3月28日
发表于:2007-01-15 10:55:00
4308楼
李工你好:请问用光电编码器控制MM440变频器应如何设定参数,能否用MM440的0_20MA输出电流控制另一台变频器,应如何设定参数.谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-01-15 13:05:00
4309楼
1)没有弄过光电编码器,请问代理商。
2)AO1+,AO1-这个电流与负载是否有关系就要看参数设定。
3)丹怫斯VLT6000HVAC系列变频器:估计是失速保护,电机电流太大,

终极菜鸟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2004年3月28日
发表于:2007-01-15 13:30:00
4310楼
谢谢李工

苗领山人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2007-01-15 19:40:00
4311楼
谢谢指教,我会常来。

苗领山人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2007-01-15 19:47:00
4312楼
我是一位变频器初学者,遇到一台 VFD-B 型变频器,在运行过程中常故障报警,复位后又能启动,但近来调停频繁。该如何处理?

wzlai7g

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2004年3月17日
发表于:2007-01-15 21:27:00
4313楼
谢谢李工
感谢中

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2007-01-16 10:40:00
4314楼
李老师好..上次给您提到的EMERSON变频器输出不平衡.A3120和那几路的二极管和电容我都换过了..模块也拆下来检查过了都是好的!但是还是输出不平衡.运行在23Hz的时候。 U、V之间电压有100多V,
U、W之间也是100多V,而V、W之间有300多V。请问我还该检查些什么地方?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-01-16 16:14:00
4315楼
1)EMERSON变频器输出不平衡:最好用示波器跟踪信号,不然难以查出,大多还是模块问题。
2)VFD-B 型变频器显示什么代码?

小波变换

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2006年2月20日
发表于:2007-01-16 20:11:00
4316楼
李工:你好!我这有台2.2KW的报过流,有时候又不报,测量三相输出电压平衡.我拆开后发现电路板是分几层布置的.请问哪部分是电流检测电路?电流检测电路坏的话一般坏什么元件?谢谢.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-01-17 15:44:00
4317楼
1)我也没有驱动光耦上标611 210的资料。
2)有台2.2KW的报过流,有时候又不报:检查电流互感器,有时是干扰引起的。

江上舟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年1月17日
发表于:2007-01-18 08:06:00
4318楼
 请教李老师,前两天公司的切纸机一台台达变频器VFD015M21A变频器故障为显示屏显示 CF3,查说明书说是CPU检测线路故障
按任何键都没用,换个控制面板仍没用,后交于我维修,拆开机后看不出那里有任何烧坏痕迹,现公司另外买了个,这个坏的在我手里搞的我寝室难安,脸面不存,又不知从何下手,请李老师指点

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-01-18 10:28:00
4319楼
1)重点检查电流互感器:[url=http://search.gongkong.com:8080/others.jsp?search_types=论坛&query=CF3]http://search.gongkong.com:8080/others.jsp?search_types=论坛&query=CF3[/url]
2)6SE6440-2UD31-1CA1(420)像这种变频器加假负载应该怎样加:模块的P端先不要接上,串上灯泡。

y2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2007-01-18 12:39:00
4320楼
还不错

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师