本周擂台:变频与工频切换电路怎么画?

引言:

        在实际工程应用中,很多时候会遇到这种情况:设备原则上采用变频驱动,但在特殊情况下(例如变频器损坏、多台电机只需要一台变频驱动而其它电机采用工频驱动<例如多台电机的恒压供水>、节电情况测试、其它可能的情况),需要采用工频驱动。

 

要求: 

        本擂台讨论最简单的变频/工频切换情况,控制一台电机就可以了。当然,能画出控制两三台或以上的电机的图更佳,评奖时将优先考虑(因为N台电机的控制,转换开关的触点数量是一个问题)!采用一个转换开关来手动切换变频与工频的运行方式,画出一次(主回路)电气原理图和二次(控制回路)电气原理图,并说明变频器哪些参数需要设置。在切换开关的时候,要求电机要停止,电机要重新启动必须再次按下启动按钮!这也是个基本的常识,工程应用必须考虑的问题。

        说明:工频和变频的启动按钮共用,工频和变频的停止按钮共用。电路图要求有基本的保护——工频主回路的热保护、变频与工频切换的互锁等。也可以不采用常规控制而采用PLC来控制,但要列出I/O清单及程序。
        

        变频擂台每周一期,本期擂台在下周末结贴。奖项设置:一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖10名:30积分。



        MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。



        MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。




sdt198177

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-11-29 08:00:53
1楼
学习一下                     

涛声依旧

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 540回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:18865
  • 注册:2006年12月03日
发表于:2010-11-29 08:02:06
2楼
顺道 看看                   

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2010-11-29 08:04:23
3楼
先占个位置,考虑好了再发。
变频器的参数主要需调整的:运行频率来源、运行指令来源、多功能输入端子等,视不同的变频器具体调整。

凹凸曼

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 246回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2822
  • 注册:2010年7月26日
发表于:2010-11-29 09:33:19
4楼
我是来跟大家学习的,oye! 高手快来,快来!

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2010-11-29 09:43:32
5楼

我这里有一篇张燕宾老师关于变频器变频工频切换的论文,对这方面讲解的很详细,大家可以借鉴一下,(大家看不清楚的可以另存为图片,在自己电脑放大看):

莫子辰

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:20帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5186
  • 注册:2010年5月12日
发表于:2010-11-29 10:47:07
6楼
专业来学习的,向各位高手致敬

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2010-11-29 11:18:34
7楼

本擂台讨论最简单的变频/工频切换情况。

是一台电机还是两台或以上?

时空

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:479帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2010-11-29 12:27:29
8楼

1.主电路:

 

2.控制电路:

 

变频器采用三棋S1100,只要把参数:2-03设为1即可。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2010-11-29 16:47:20
9楼
引用云锋 的回复内容:

本擂台讨论最简单的变频/工频切换情况。

是一台电机还是两台或以上?


我已经补充上去了。

本擂台讨论最简单的变频/工频切换情况,控制一台电机就可以了。当然,能画出控制两三台或以上的电机的图更佳,评奖时将优先考虑(因为N台电机的控制,转换开关的触点数量是一个问题)!

zhonghua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:739
  • 注册:2007年4月03日
发表于:2010-11-29 16:52:11
10楼
这是手动转换还是自动转换而且转换的目的是什么一定要搞清楚

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2010-11-29 16:54:19
11楼

题目上面有要求:采用一个转换开关来手动切换变频与工频的运行方式。

转换的目的是:在变频器不能使用情况下使用,或者其它可能情况下的手动操作。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2010-11-29 16:56:41
12楼

还有一个基本要求没有写上去,我已经补充上去了:就是在切换开关的时候,要求电机要停止,电机要重新启动必须再次按下启动按钮!

这也是个基本的常识,工程应用必须考虑的问题。

大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:39帖 | 1815回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:8251
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2010-11-29 18:12:31
13楼
我经常用的一个,不再修改了,因为要出差,先发上来,可能达不到吴工的要求。不为获奖,只为共同学习。

涛声依旧

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 540回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:18865
  • 注册:2006年12月03日
发表于:2010-11-30 08:11:34
14楼

太简单了吧                  

Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-11-30 09:31:27
15楼
占楼发帖

凹凸曼

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 246回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2822
  • 注册:2010年7月26日
发表于:2010-11-30 10:54:23
16楼
4台水泵变频工频控制电路

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2010-11-30 12:35:58
17楼

在变频恒压供水中的变频、工频切换应用实例:

图一,全图

图二,控制部分。

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-11-30 16:46:42
18楼
支峰的图好专业啊,收藏一下。

№.1.2.左手

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2010-11-30 20:49:44
19楼
引用时空 的回复内容:

1.主电路:

 

2.控制电路:

 

变频器采用三棋S1100,只要把参数:2-03设为1即可。




 

=========================================================

 

DCM和FWD的之间的触点是 接触器的辅助触点

这很有问题....大部分通用型变频器此外接运行信号电路部分为

光电耦合回路,毫安级电路.触点可能接触不良. (触点无法被电流击穿表面氧化层的接触不良)

不知道大容量变频器有没有此问题呢.我用的小1KW以下变频器,此问题已多次出现.

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-12-01 08:44:39
20楼

1、这个题目应该是同一台电动机可工频、变频运行的控制电路!!!

2、不是一台电动机工频、变频运行切换的问题。