本周擂台:变频与工频切换电路怎么画?
引言:
在实际工程应用中,很多时候会遇到这种情况:设备原则上采用变频驱动,但在特殊情况下(例如变频器损坏、多台电机只需要一台变频驱动而其它电机采用工频驱动<例如多台电机的恒压供水>、节电情况测试、其它可能的情况),需要采用工频驱动。
要求:
本擂台讨论最简单的变频/工频切换情况,控制一台电机就可以了。当然,能画出控制两三台或以上的电机的图更佳,评奖时将优先考虑(因为N台电机的控制,转换开关的触点数量是一个问题)!采用一个转换开关来手动切换变频与工频的运行方式,画出一次(主回路)电气原理图和二次(控制回路)电气原理图,并说明变频器哪些参数需要设置。在切换开关的时候,要求电机要停止,电机要重新启动必须再次按下启动按钮!这也是个基本的常识,工程应用必须考虑的问题。
说明:工频和变频的启动按钮共用,工频和变频的停止按钮共用。电路图要求有基本的保护——工频主回路的热保护、变频与工频切换的互锁等。也可以不采用常规控制而采用PLC来控制,但要列出I/O清单及程序。
变频擂台每周一期,本期擂台在下周末结贴。奖项设置:一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖10名:30积分。
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
1.主电路:
2.控制电路:
变频器采用三棋S1100,只要把参数:2-03设为1即可。
=========================================================
DCM和FWD的之间的触点是 接触器的辅助触点
这很有问题....大部分通用型变频器此外接运行信号电路部分为
光电耦合回路,毫安级电路.触点可能接触不良. (触点无法被电流击穿表面氧化层的接触不良)
不知道大容量变频器有没有此问题呢.我用的小1KW以下变频器,此问题已多次出现.