发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




一元人民币

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2005年10月22日
发表于:2007-01-04 13:16:00
4261楼
李工,请问台达的变频器上电运行就跳OCC是什么问题。谢谢

大头鱼

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 3881回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14279
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2007-01-04 20:00:00
4262楼
 李工您好:我们有两台安川606PC3的变频器,型号CIMR-PCA42P2,故障现象是模块嘣了,吸收电阻烧了,电源部分也全糊了。
  请教您,1.模块7MBR15NF120用别的什么型号可以代替?
          2.电源部分的贴片元件D1是什么?R8、R5、R53是多大的电阻?
          3.Q1  C2721三极管用什么替代?
谢谢

SIR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2006年12月12日
发表于:2007-01-05 09:49:00
4263楼
非常感谢李老师的无私!方便电话联系吗?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-01-05 10:11:00
4264楼
1)不长谈可随时给我电话020-88281886(小灵通),长谈则晚上10点钟前打这电话。
2)西门子6ES70系列变频器,带载出现直流母线欠电压,将电机侧电线解开:估计输出电压不平衡,检查模块。
3)7MBR15NF120可用7MBR15NE120代,贴片元件D1是快速二极管,R8、R5、R53是50、27K、300。Q1可用耐用压大于1200V的NPN开关管。
4)三菱A500不可以单独接R1、S1。

SIR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2006年12月12日
发表于:2007-01-05 10:23:00
4265楼
李老师主持内容不错!有QQ吗,有机会请加我8456026,多谢李老师的无私奉献!

yudianer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1097
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2007-01-05 14:00:00
4266楼
李老师你好 ,我在现场用的变频是日本三肯,操作面板总是被烧,一开始以为是雷击,后来好像不是这个原因,问三肯的售后服务他们说也不清楚---郁闷,李老师你能告诉我变频器在现场得特别注意什么,如接地什么的还得有很特别的要求吗??

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-01-05 17:17:00
4267楼
1)日本三肯,操作面板总是被烧:面板引线是否太长?是否有用屏蔽线?接地要良好!
2)变频器外接调速电位器:2-10K都可以,2W左右。
3)P089A2001能替代P089A2003:没有用过,好查不到这资料。
4)

Liny

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2006年11月17日
发表于:2007-01-05 20:08:00
4268楼
呵呵,这个地方真是很好,那俺可是要常来了.

大头鱼

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 3881回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14279
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2007-01-05 20:18:00
4269楼
谢谢李老师,新年快乐

NQ3218

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2007年1月06日
发表于:2007-01-06 21:38:00
4270楼
李老师你好!对于风机、泵类变频器>30KW的,需要紧急停车时,可否设置制动,加直流制动电阻为多少呢?(220KW电机)

yuhoucaihong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5061
  • 注册:2003年5月28日
发表于:2007-01-07 10:39:00
4271楼
很好 这里真是提供学习的平台

zlq198099

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2007-01-07 16:57:00
4272楼
谢谢你,好东西呀

wzlai7g

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2004年3月17日
发表于:2007-01-07 18:02:00
4273楼
李工,您好.向您请教一个问题.我们工厂锅炉房的鼓风变频器柜用的是丹佛斯VLT6000HVAC系列,所带电动机55KW.今天遇到一个奇怪的问题.在没有任何征兆的情况下,鼓风变频器自动停机,而且没有任何报警信号,再启动无法正常启动.只能断电再重起.这样的情况发生了两次,请问有可能是那方面的原因啊.谢谢您!

变频器小卒

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2007年1月07日
发表于:2007-01-07 18:05:00
4274楼
 现维修一台7.5kw嘉隆变频器,接触器不吸,风扇不转,12v电源没有.请指点

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-01-08 08:55:00
4275楼
1)7.5kw嘉隆变频器,接触器不吸,风扇不转:开关电源是否正常?
2)鼓风变频器柜用的是丹佛斯VLT6000HVAC系列:不接电机测输出电压是否正常?或参数初始化一次。
3)三菱A540系列变频器.调节那些参数可以恢复出厂设置:要从辅助功能进去,比较难操作,要看说明书。
4)对于风机、泵类变频器>30KW的,需要紧急停车时,可否设置制动:泵类电机还容易制动,风机惯性非常大,最好不要用制动,不然容易坏制动单元和电机,可用惯性停车。制动电阻选取可找代理商帮忙。

新手上路2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2007年1月08日
发表于:2007-01-08 15:56:00
4276楼
请教恒压供水系统中,M430变频器的斜坡上升时间调到多少秒比较合适?最短可以调到多少秒?电机功率是11KW,一共六台。

seeyou

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2007-01-09 00:15:00
4277楼
有一台富士P9S-15KW变频器,故障现象是送电开机面板无显示,风扇也不转,变频器不工作,估计是开关电源有问题。拆开机器检查FET1、C18、C19、 R135 、PT1、R31、D1、 D2、 均未发现有可疑的地方,会不会是IC1(SA51709500)烧毁了?怎样确定IC1的好坏?请高手指点。 

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-01-09 10:16:00
4278楼
本帖第一页有讲:
富士G9变频器有一个共同的问题:其散热风扇功率大,转速高,当在尘多的工作环境中寿命会比较短!当风扇坏了以后变频器也不会马上跳“过热”保护(可能是保护温度值设置太高),这时整个变频器的内部温度很高,使到驱动电路及电源电路的小电容容易老化,通常是开关电源最先停止工作,变频器没有显示,这时候应把风扇及电源电路的二个小电容换掉就可以使变频器恢复正常!最好也把驱动电路的电容也换掉。

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2007-01-09 19:18:00
4279楼
李老师:ABB(ACS400) 怎样恢复到出厂设置。我从网上下的手册没有此功能的说明。
希望指点。
谢谢。

mimang

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:96帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1238
  • 注册:2002年6月16日
发表于:2007-01-09 21:13:00
4280楼
顶,好东东啊,不胜感谢