发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




ksyzb

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2007年1月23日
发表于:2007-01-24 11:34:00
4341楼
李老师你好!
请问有没有台达变频器里TL0741的pdf资料。

石头堆

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2006年7月18日
发表于:2007-01-24 13:15:00
4342楼
李工:SEW MOVITRAC 31C005-503-4-00变频器显示keine freigabe,是何故障?麻烦指教。chaojinlei@sina.com。谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-01-24 16:54:00
4343楼
1)没见过变频器显示keine freigabe,这是德文,请调成英文显示。
2)今天检查时发现三相电压平衡了:如果触发信号正常则可能是模块性能不好,是否测有测耐压值?
3)找不到TL0741的pdf资料。可问代理商。
4)富士p11(37KW),运行两个小时报EF:可能是模块问题,输出电压不平衡,测量电机电流是否正常。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-01-25 10:35:00
4344楼
1)ZD7(20L):是20V稳压管,开关管D8,S8,G8可用K1317代替(漏极D,源极S,栅极G)。G4 E4始终反偏说明信号没到。
2)带1.5KW电机在25HZ运行了2分钟吧,不能说明驱动部分就没有问题,最好看一下波形。驱动电路的电解电容是否漏水?

初阳

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2006年3月19日
发表于:2007-01-25 11:01:00
4345楼
又多学了点东东,呵呵

晴川

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:676
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2007-01-26 00:38:00
4346楼
李老师你好!变频器的输出侧电抗器严重发热使电流不稳,是不是变频器的设定参数有问题啊。望李老师指点。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-01-26 15:04:00
4347楼
1)输出侧电抗器严重发热:可能是变频器有问题,造成输出电流波动大,测量输出电压、电流是否平衡,载波频率调低点。
2)EXB841能否替代EXB840:驱动电流不一样,在没有办法下可试,我没试过。
没弄过EMERSON  FX-490  位置控制器。

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2007-01-26 19:59:00
4348楼
李老师你好,我的西门子的变频器检查电路板元件没问题,更换模块能直接通电试机吗?

天高云淡^-^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2007-01-27 16:17:00
4349楼
to: 袁泉
         最好别这样,加上假负载再试,李工您看如何!

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2007-01-27 17:24:00
4350楼
请问:应该怎样加假负载,我的变频器是,西门子420,11KW的。模块型号是:BSM50GP120   0511A,我应该怎样加?
谢谢。

qjping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-01-27 20:52:00
4351楼
李老师你好,你那里有可以代替台达VFD037B43A的电流传感器和带轴承的质量好一点的三线风扇吗?

zgxong

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2007-01-27 21:16:00
4352楼
请问李工:日立SJ300上电正常,参数可更改可恢复,但面板及外部无法给定频率和开机.怀疑是主板坏,更换后故障依旧,故障可能在什么地方?

晕头小鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2006年12月19日
发表于:2007-01-27 22:26:00
4353楼
有搞易驱的吗?报E1是什故障,(ED2003)

金粟兰看法

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 479回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:975
  • 注册:2006年8月23日
发表于:2007-01-27 22:54:00
4354楼
谢谢李工回复.
我也跟客户反映过电源质量问题.但客户现场还有很多其他品牌的变频器.都用同一电源.有的电抗器都没有加.都没有这样情况.专烧我们的变频器.以前我们用安川的也没有遇到这样的问题.
我们后来分析:我们有加制动电阻.现场工程师调试是把投制动电阻参数设错了.制动电阻没有投,制动时,从电机反馈回的电压加在直流母线线上.这样累积直流母线电压造成整流模块被击穿.
也不晓得这样分析对不对.请李工指教.谢谢!

晴川

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:676
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2007-01-28 04:17:00
4355楼
李老师你好!变频器输出不带电抗器对电机和变频器有没有危害啊?

sblau

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:35帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年1月01日
发表于:2007-01-28 21:25:00
4356楼
李老师,你好!请教一个问题,有一台施耐德ATV38-18.5KW的变频器,输出频率只能达到9.8Hz,再调大就会在0-9.8Hz之间乱跳,测量输出三相发现输出的是直流电压,接上电机后电机正转一下,反转一下,请问这是什么原因造成的,谢谢!!!

richenlaw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年5月17日
发表于:2007-01-28 22:58:00
4357楼
李工,您好;ABB ACS800多传变频TSU整流在电机停机时有时反桥会烧快熔,并且进线断路器会跳闸,会有那些原因引起的呢!从那个方面去分析呢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-01-29 09:55:00
4358楼
1)很少接触科姆龙变频器。
2)ABB ACS800是否是急停车?是否配制动单元?整流模块耐压是否为1200V?
3)施耐德ATV38-18.5KW输出是否缺相?
4)变频器输出不带电抗器对电机和变频器没有危害,干扰、谐波大一点。
5)制动时,从电机反馈回的电压加在直流母线线上.累积直流母线电压不太容易造成整流模块被击穿,因为这电压比整流模块的耐压值小很多,而且变频器有过压保护。

中国贪官太多的原因

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 377回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:691
  • 注册:2006年9月13日
发表于:2007-01-29 12:06:00
4359楼
请教:李工

施耐德ATV18系列  4KW  变频器  上电显示EEF报警。但是按ENT健可以复位到正常状态,也可以启动电机。关电后再启动就正常。
过一个晚上后再启动就EEF,按ENT健就可以恢复正常的准备运转状态了。请赐教。是不是有问题啊。
我想恢复出厂设置看看,但是手头没有资料。
不知道你这边是否有这类资料。

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2007-01-29 14:09:00
4360楼
请问李老师:应该怎样加假负载,我的变频器是,西门子420,11KW的。模块型号是:BSM50GP120   0511A,我应该怎样加?
谢谢。