  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




金豚

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1336
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2006-12-28 16:46:00
4241楼
是啊.我搞自控很多年了,维修变频器没有几年.在工控网学到了不少.感谢大家的帮助.

zxyinweb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2003年11月28日
发表于:2006-12-28 18:30:00
4242楼
变频器在模块自保方面的设计有待改进。

梁山泊吴用

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 648回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:788
  • 注册:2006年2月24日
发表于:2006-12-29 08:58:00
4243楼
多谢李老师对大家的指导!新的一年,祝大家财源滚滚.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-29 09:12:00
4244楼
富士5000g11s系列变频器,现在报一个LU代码:如果不接电机正常则是充电可控硅没动作。 [color=#FF0000]请多支持:[/color][url=http://www.gongkong.com/news/tech/2006/default.asp]http://www.gongkong.com/news/tech/2006/default.asp[/url]

heilong

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:571
  • 注册:2004年4月09日
发表于:2006-12-29 10:43:00
4245楼
好东西大家一起分享,顶顶顶顶顶。

HYCC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:285
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2006-12-29 11:21:00
4246楼
李工!你总结的很好!现在的变频器控制部分集成度越来越高,模块越来越难买,做这一行越来越难,大家毫无保留交流学习才是出路!顺便咨询李工一下,你那有西门子6SE3214-0DA40(1.5KW380V)变频器IGBT模块卖吗?这种模块是和散热片做在一块的,又没标型号!真郁闷!麻烦李工了!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-29 15:19:00
4247楼
1)三菱S540E-1.5KW的一体化模块型号:S54SHA1.5D.
2)没有西门子6SE3214-0DA40(1.5KW380V)变频器IGBT模块,通常是报废.
3)EMERSON EV2000 --75Kw 变频器估计模块有问题,输出电压不平衡,造成失速保护,不接电机试.

bg7jbk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年5月25日
发表于:2006-12-29 17:38:00
4248楼
请问李老师,充电可控硅没有动作怎样来处理呢.谢谢.......

大头鱼

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 3881回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14279
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2006-12-29 20:32:00
4249楼
李工您好:我们有两台安川606PC3的变频器,型号CIMR-PCA42P2,故障现象是模块嘣了,吸收电阻烧了,电源部分也全糊了。
  请教您,1.模块7MBR15NF120用别的什么型号可以代替?
          2.电源部分的贴片元件D1是什么?R8、R5、R53是多大的电阻?
          3.Q1  C2721三极管用什么替代?
   谢谢帮助

peter.gj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:395
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2006-12-30 12:29:00
4250楼
问一下李老师:变频器一小时报一次过流,后来越来越频繁,接着就在不上电的情况下也会自己报过流,OC1到OC4都报过!

好友小顾

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:11帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2004年11月29日
发表于:2006-12-30 19:09:00
4251楼
祝李工新年快乐!祝中国工控网的同行事业有成!在中国工控网学了不少东西。

赵龙1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2004年7月22日
发表于:2006-12-30 19:54:00
4252楼
祝李工新年快乐!也祝各位同行心想事成!

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-12-31 09:47:00
4253楼
新年到 了,祝李工及各位同行:身体健康!新年快乐!

feifan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2006-12-31 10:04:00
4254楼
   李老师   我前几天修了一台国产变频器  打开机子发现里面的几路驱动PC923L和旁边电阻烧毁  模块也炸裂   PC923L的供电二极管也短路   换掉后通电电机转动正常  输出无偏相  但不能带动重负载  后来测输入电流有一相偏低  不知是何原因

大头鱼

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 3881回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14279
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2006-12-31 21:03:00
4255楼
李老师,新年好

淋雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2004年4月11日
发表于:2007-01-01 16:30:00
4256楼
祝工控网所有朋友新年快乐,财源广进!感谢李老师指点,7800更换后OK.

sblau

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:35帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年1月01日
发表于:2007-01-01 21:23:00
4257楼
李工,新年好!
  请教你两个问题,有一台三菱A540-37KW变频器送电后显示Err警报,且风扇不动作,请问开关电源哪部分有问题?
  另有一台施耐德ATV38-18.5KW变频器送电运行不久后显示SCF警报,但更换IPM模块后故障依旧,请问驱动板哪部分检测有问题?
  谢谢!!!

好人世间:

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2003年4月21日
发表于:2007-01-02 23:10:00
4258楼
李老师你好,我有一台CT CDE变频器,以前是模块坏,更换后,一上电就出TH(电机过热保护)没有接电机。风扇正常,温度传感器正常,不知道是什么问题,該从何处检查,谢谢。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-01-03 10:48:00
4259楼
1)祝大家新年修变频器不会烧模块!赚多点钱!
2)CT CDE变频器一上电就出TH:是否有外接热继电器?可把参数初始化。
3)三菱A540-37KW变频器送电后显示Err警报:面板接触不好或主板坏。施耐德ATV38-18.5KW变频器送电运行不久后显示SCF:更换光耦试。
4)三菱 A500系列  15KW  :充电可控硅没动作或参数不合理?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-01-04 09:20:00
4260楼
1)没有VFD037B43A的电流传感器,风扇可代替的。
2)三菱A500系列15KW:测量DFA200AA160的G与+5端的电阻是否是20欧左右,如果正常则是没有触发信号,测量G端触发电流是否正常。