  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




OOOOOOOOO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2006-12-26 12:18:00
4221楼
李工: 
     你好,西门子420(5.5kw),上电报A0503,F0060,是哪的故障啊?

胡连

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2005年7月12日
发表于:2006-12-26 12:56:00
4222楼
用220/380(200VA)变压器接CT变频器:检查开关电源是否有供电。有500VDC进开关电源,而且变频器通三相AC380是可以正常运行的。接220/380变压器不知道怎么回事就是没有显示?谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-26 15:12:00
4223楼
1)接220/380变压器不知道怎么回事就是没有显示:估有缺相保护(没修过这个),如果不能取消这保护只能用三相电源试机。
2)西门子420(5.5kw),上电报A0503,F0060,是哪的故障:前面讲很多,可在版头搜索“A0503”,F0060没碰过。

天空GDJO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2006年12月26日
发表于:2006-12-26 15:43:00
4224楼
请教李工:
 ABB变频器500的90千瓦当输出电流到达90安报故障21说是与电机控制卡上的元件有关,用小电机试运行正常,请教李工怎样才能排除故障?

中国贪官太多的原因

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 377回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:691
  • 注册:2006年9月13日
发表于:2006-12-26 17:27:00
4225楼
[color=#0000FF]李工你好:

CM75DY-24H 模块和MG75Q2YS40 模块.

两者可以互相代替吗?[/color]

胡连

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2005年7月12日
发表于:2006-12-26 19:17:00
4226楼
 李工:你好,1)接220/380变压器不知道怎么回事就是没有显示:估有缺相保护(没修过这个),如果不能取消这保护只能用三相电源试机。但是已取消缺相保护功能,谢谢李工多次及时回复。

何玉明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2006-12-27 01:00:00
4227楼
  请教李老师:
       1. 森兰BT40变频器六对驱动端停止时测电压是一致的,运行后有五对电压有反向下降变化,其中一对电压停止和运行时是一样的没有变化,测主板送出的六路驱动信号都正常,怀疑有问题的那只A316J的光藕集成也换过,还哪里有问题呢?
       2.请李老师详细讲一下变频器驱动信号从产生--隔离--放大
--输出的过程中易受哪些影响?有哪些检测点?正常的驱动信号波形从示波器上看应是怎样的?

天空GDJO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2006年12月26日
发表于:2006-12-27 09:04:00
4228楼
下面引用由张键勋在 2006-12-26 15:43:00 发表的内容:
  请教李工: ABB变频器acs504的90千瓦当输出电流到达90安报故障21说是与电机控制卡上的元件有关,用小…
--------------------------------------------------------------------------------------------

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-27 09:08:00
4229楼
1)森兰BT40变频器其中一对电压停止和运行时是一样的没有变化:没有驱动信号到达,对比其它路线的同点信号。
2)CM75DY-24H 与MG75Q2YS40 参数差别太大,与G75Q2YS50接近点,但最好三个一起换。
3)ABB变频器500的90千瓦当输出电流到达90安报故障21说是与电机控制卡:没见过,是否是编码器问题。

Hello.

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2004年12月07日
发表于:2006-12-27 09:21:00
4230楼
2)[color=#FF0000]没有神源变频器说明书,显示P。off可能是待机状态[/color]。

这里有相关资料,可提供参考!

瞬时停电或欠压故障。原因在运行过程中出现了电源电压下降或瞬时电源故障。 解决对策可检查电源状态和输入侧的接线。

天空GDJO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2006年12月26日
发表于:2006-12-27 10:03:00
4231楼
ABB变频器ACS504运行电流到90安报故障21-6,没有带编码器,额定输出电流198安
对于变频器来说 当运行电流到达额定电流的50%-60%的时候报故障或着不能正常运行有那几方面的原因?

顺风船逆水行

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:262
  • 历史总积分:143993
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2006-12-27 10:48:00
4232楼
请问:李老师
我公司用户有一台大型龙门吊,控制系统采用安川G7系列的变频器.在使用过程中,总是出现停机现象.把总断路器拉掉后重新合上.又恢复正常.故障无代码显示.请问.这是什么原因造成的

中国贪官太多的原因

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 377回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:691
  • 注册:2006年9月13日
发表于:2006-12-27 11:33:00
4233楼
[color=#FF0000]李工:
CM75DY-24H 和BSM75GB120 两者应该是可以代用的吧.[/color]

胡连

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2005年7月12日
发表于:2006-12-27 12:31:00
4234楼
李工:你好,变频器上电模块滴的一声(测模块正常),接假负载试验正常,带电机试验时运行几分钟后过流,测模块已损坏,基极驱动也损坏。请问李工:主板原来已试过(带负载)可以运行(有修过基极驱动),是否完全末修好而损坏模块,还是模块有问题而引起基极驱动损坏?

c76810

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 46回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1074
  • 注册:2005年12月10日
发表于:2006-12-27 18:23:00
4235楼
 李工:你好现有一台森兰SB61G 15KW变频器,原来拖15个0.75KW电机运行三年来一直很正常,现在加载超过7.5KW时就报FL,电机.模块.电压.测量均正常,输出电压也正常,是不是电流互感器坏了?还是有其他原因?

冒进军

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-12-27 23:04:00
4236楼
李工你好:
   现在我正在维修一台西威变频器,变频器上用的逆变模块型号为SKiiP 82 AC 12 I T1,但是再网上查不到此模块的内部结构图。现在变频器显示,运行都正常,但就是没有输出,所以感觉非常奇怪。再此也希望前辈能够指点迷金。 
      
                                    谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-28 09:09:00
4237楼
1)西威变频器参数初始化或换主板试.
2)森兰SB61G 15KW变频器可能是电流互感器坏?也可能是干扰造成的,参数初始化一次。
3)模块损坏与驱动损坏是相互影响的。
4)CM75DY-24H 和BSM75GB120 参数也有差异,你可下载资料看。
5)安川G7系列的变频器故障无代码显示:显示电流?是否失速保护?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-28 10:06:00
4238楼
再见2006年——
一年又将过去,但愿大家今年收成不错!
今年越来越觉得变频器不好修,这是因为很多变频器都在“拼”价格,同时也在“拼”偷工减料,这样的变频器修好以后都很容易坏;另一方面小功率变频器越来越多用上一体化模块,方便了了厂家但不利于维修。总的感觉是很少厂家在用心生产变频器,非常怀念已前旧型号的变频器,如A200、A500、VG3、VG5、616G5、616G5等,因为其“好用”又“好修”!今年也有很多人说去参加“变频器维修促成班”,结果学不到什么东西,还不如多上工控网,维修变频器说来也不难,但要求你一定经长期的经验积累,就是不小心烧掉模块也没关系,心痛了才会使这经验刻骨铭心,不然就是在论坛看过别人的经验也会很快忘了。现在的变频器在工厂使用非常普遍,当你懂得一点变频器维修技术,对变频器的使用也有一定的帮助,所以在工厂的电工最好能有这基本技能,大家有任何“心得”也请多到论坛来交流,使大家都能被“授之以渔”!
预祝大家新年快乐!一切顺利!

冒进军

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-12-28 12:19:00
4239楼
李工你好:
  你所说的方法我都已经试过了,所以没有更好的办法,才到工控网上讨教来了.因为我遇到问题时总是会发个帖子询问一下。但是能给我解决的问题的人少之又少,但是每次我自己发过询问的帖子之后,自己把问题解决之后,依然会把结果告诉给大家。因为一直以来我都希望工控网上的每一位朋友,同行都能够资源共享,共同提高。工控网给我寄来得杂志,我看到上面有一篇介绍你的文章,当时看了之后,觉得我们走过的路都差不多,但是我的进入这个行业比你晚很多,学历也没有你高,但是有一种精神,再我们之间是相通的。所以也希望你能够多多指教。
              
              谢谢

bg7jbk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年5月25日
发表于:2006-12-28 16:33:00
4240楼
李老师您好:
   我现在维修一台富士5000g11s系列变频器,现在报一个LU代码,请教李老师故障部位在那里,谢谢.